标题: 请问额定400W的电源,八成的负载,主动PFC能比被动PFC一个小时省多少电? [打印本页]

作者: 地杰网络    时间: 2008-11-16 21:30
不是说主动比被动省的电不算在电网里吗?
作者: 【无妻徒刑】    时间: 2008-11-16 21:40
15%左右吧
作者: yemingym    时间: 2008-11-16 22:10
其它因素相同的情况下,主动PFC电表走得比较快。{sweat:]
作者: ckraken    时间: 2008-11-16 22:12
省的电应该是实际输出功率*(主动效率-被动效率)

................
作者: [MB] l1    时间: 2008-11-16 22:51
原帖由 ckraken 于 2008-11-16 22:12 发表
省的电应该是实际输出功率*(主动效率-被动效率)

................


丢,数学不及格,应该是 实际输出功率(1/被动效率-1/主动效率)x1小时
作者: ronliang    时间: 2008-11-17 01:57
电源区的万年老坑,不管讨论多少遍总会出来。。。日经贴。。。
作者: FAE    时间: 2008-11-17 09:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: diy_20081    时间: 2008-11-17 09:38
主被动PFC与我们没有关系的 , 主要是看转换效率
作者: kim.lee    时间: 2008-11-17 12:22
电表走的是有功,跟效率有关,和有功因子没关系
作者: kim.lee    时间: 2008-11-17 16:02
原帖由 lzy651 于 2008-11-17 15:20 发表
额定400W,八成的负载, 那么两台电源的输出功率都为=400WX0.8=320W

主动的效率假设为 85%,那么外部输入功率=320W/0.85=376.47W
被动的效率假设为 75%,那么外部输入功率=320W/0.75=426.67W
1度电=1000W X 1H
被动 ...


你的意思主动PFC的一定比被动PFC的电源效率高?

主动PFC和被动PFC是说的和功率因子有关的技术,和电源转换效率有什么关系

你说转换效率高的电源比转换效率低的电源省电,这个大家都知道

怎么扯到主动PFC比被动PFC的省电,假如一个电源不带PFC电路,耗电怎么办呢
作者: Travis    时间: 2008-11-17 16:39
标题: 回复 12# lzy651 的帖子
主动PFC电源的效率假设为85%?想得挺美。
我可以拿一个转换效率79%的用被动PFC的电源,和一个转换效率不到72%的用主动PFC的电源。
凭什么主动PFC的电源就去当那个85%,被动PFC的电源就是那个75%?
作者: Travis    时间: 2008-11-17 18:27
标题: 回复 16# lzy651 的帖子
85%可是一个相当夸张的假设。
作者: aotclotr    时间: 2008-11-17 20:48
主动PFC的转换效率做到75%以上问题不大,但是符合80PLUS的就不是很多,转换效率超过85%的非常罕见
作者: 灰大狼    时间: 2008-11-17 22:29
85%啊!这个要N多钱哈?
作者: 菠萝蜜    时间: 2008-11-18 08:59
85%不是梦想, 通过80PLUS银牌的电源就能达到这个级别,貌似酷冷的UCP系列都通过了80PLUS银牌.

[attach]953058[/attach]
作者: 菠萝蜜    时间: 2008-11-18 09:01
原帖由 Travis 于 2008-11-17 16:39 发表
主动PFC电源的效率假设为85%?想得挺美。
我可以拿一个转换效率79%的用被动PFC的电源,和一个转换效率不到72%的用主动PFC的电源。
凭什么主动PFC的电源就去当那个85%,被动PFC的电源就是那个75%?


主动PFC为的就是提高转换率,你这样走极端没任何意义,也没可比性....{closedeyes:]
作者: stony    时间: 2008-11-18 09:17
LZY651的計算方法非常正確,只是要看電源的轉換效率是多少.同樣是主動的效率也不一樣
作者: fyp0310    时间: 2008-11-18 12:53
主动PFC对是否省电微乎其微,但是提高功率因数关系到电网的供电质量,其实对用户而言没有必要刻意去追求。
作者: Travis    时间: 2008-11-18 22:58
标题: 回复 21# 菠萝蜜 的帖子
85%才是走极端呢,主流掉在77~80%,效率不到75%的现在照样还在卖。我说的都是带主动PFC的电源。
不要因为80Plus电源必须带主动PFC就把主动PFC和>80%划等号。