POPPUR爱换

标题: 咨询关于UPS的功率和PC电源功率之间的关系 [打印本页]

作者: 极地彩虹    时间: 2009-7-9 14:47
本帖最后由 极地彩虹 于 2009-7-9 14:51 编辑
无所谓的。能撑个2分钟让你关机就行了
zhdick 发表于 2009-7-9 14:43


那平时使用的时候没有影响?平常我接着ups会不会我的电源功率因此受到限制?
作者: lon542    时间: 2009-7-9 14:58
进来学习下
作者: 极地彩虹    时间: 2009-7-9 18:43
4楼被你学习了一下下偶的帖子瞬间没人...惨绝人寰,求高人出现帮忙解答下~
作者: Travis    时间: 2009-7-9 18:46
一般来讲你的整机功耗到不了那么高,300W的UPS够你用的。不过UPS和电源的配合涉及到视在功率、主动PFC和UPS类型之类复杂因素,一言难尽,正常用用是没问题的。
作者: I7975    时间: 2009-7-9 18:49
拿分,,,学习。。
作者: 极地彩虹    时间: 2009-7-9 19:40
一般来讲你的整机功耗到不了那么高,300W的UPS够你用的。不过UPS和电源的配合涉及到视在功率、主动PFC和UPS类型之类复杂因素,一言难尽,正常用用是没问题的。
Travis 发表于 2009-7-9 18:46


那我跑大型3D游戏例如crysis之类也没问题嘛?会不会因为ups不满550W而我的机器电源就受限制也变成300W。您有资料的话可以PM我地址我去学习下,谢谢了。
作者: sijiliao    时间: 2009-7-9 20:00
UPS也有好几种类型的你要具体说明下,好让专家帮你分析分析啊
作者: 极地彩虹    时间: 2009-7-9 20:03
UPS也有好几种类型的你要具体说明下,好让专家帮你分析分析啊
sijiliao 发表于 2009-7-9 20:00


谢谢提醒,我的是后备式的。
作者: Travis    时间: 2009-7-9 20:21
本帖最后由 Travis 于 2009-7-9 20:23 编辑

后备式UPS一般是阶梯方波或者模拟正弦波输出,不适合搭配主动PFC的电源,搭配被动PFC或无PFC电源时无问题。不过还要看UPS的VA容量(视在功率)。跑大型游戏时有的配置输入功率接近300W,你那个UPS就有点小了,也要看配置。
不过你打游戏时应该是市电供电而不是电池供电的,这样功率就不存在问题了。
作者: caojy    时间: 2009-7-10 01:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 极地彩虹    时间: 2009-7-10 13:47
后备式UPS一般是阶梯方波或者模拟正弦波输出,不适合搭配主动PFC的电源,搭配被动PFC或无PFC电源时无问题。不过还要看UPS的VA容量(视在功率)。跑大型游戏时有的配置输入功率接近300W,你那个UPS就有点小了,也要看 ...
Travis 发表于 2009-7-9 20:21


惨了惨了,我的电源是Antec BP550,貌似就是主动PFC...咋办~~~
作者: 5460    时间: 2009-7-10 23:35
后备式UPS一般是阶梯方波或者模拟正弦波输出,不适合搭配主动PFC的电源,搭配被动PFC或无PFC电源时无问题。不过还要看UPS的VA容量(视在功率)。跑大型游戏时有的配置输入功率接近300W,你那个UPS就有点小了,也要看 ...
Travis 发表于 2009-7-9 20:21

请教一下,为什么后备式UPS不适合搭配主动PFC的电源呢?如果这样搭配,会造成什么后果呢?
作者: phoenixyan1231    时间: 2009-7-11 00:38
呵呵   来个在线式的吧
作者: Travis    时间: 2009-7-11 00:39
本帖最后由 Travis 于 2009-7-11 00:46 编辑

跟UPS输出的电压波形有关,便宜UPS输出的电压都不是真正的正弦波,一般是方波或者阶梯波,而APFC电路的设计是默认电压波形是正弦波,让输入电流波形逼近电压波形,这样的PFC和UPS有时配合会出问题,但不是每个都出问题。

另外根据APC的FAQ:
http://nam-en.apc.com/cgi-bin/na ... dp.php?p_faqid=8883
后备式和在线互动式UPS从市电切换到电池供电时,最多8ms的切换时间内,APFC输入端没有电力输入,PFC大电容放电。当UPS转到电池输出后,APFC给大电容充电的瞬间会有很高的浪涌电流,瞬时达到电源的满载功率,导致UPS过载保护。这种情况不是必然发生,和具体电源、实际功率都有关系。

实际的症状可能是UPS可用的输出功率大大低于其最大输出功率,比如额定输出380W的UPS过了300W就报告过载。
这里有一个讨论
http://www.techenclave.com/pc-peripherals/of-psu-ups-pfc-sine-wave-114774.html
作者: yellowb    时间: 2009-7-11 12:10
偶的山特MT500和台达DPS700FB就不兼容...经常UPS会亮红灯,而且电源里面会发出像打火声的声音,但是把UPS撤走或者换回以前的绿宝就没事
作者: 5460    时间: 2009-7-11 20:50
16# Travis

感谢解答,看来我还是需要谨慎一点了。刚换了主动PFC的电源,但还用着原来的后备式UPS
作者: fems    时间: 2009-7-12 03:10
原来还有这种说法,学习了,一直在用后备式的




欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) Powered by Discuz! X3.4