POPPUR爱换
标题:
请教一个千兆网络布线的问题。电脑到千兆交换机的线有特殊要求么。
[打印本页]
作者:
try_catch
时间:
2009-9-13 03:17
标题:
请教一个千兆网络布线的问题。电脑到千兆交换机的线有特殊要求么。
本帖最后由 try_catch 于 2009-9-13 15:42 编辑
如果是电脑-----
跳线
-----
插座模块
-----
布线
------
插座模块
-----
跳线
-----千兆交换机 这样。
跳线都是T586B的。布线和模块需要用千兆网线的线序么?或者586B也行?
装修布线。打算上千兆的环境。
手上有几根质量很好的6类跳线。不过是按照586B标准做的。看了一下千兆网线的线序是不太一样的:
1 白橙 白绿
2 橙 绿
3 白绿 白橙
4 蓝 白棕
5 白蓝 棕
6 绿 橙
7 白棕 蓝
8 棕 白蓝
搜索了一下好像没找到千兆专用的插座模块。
如果两头都用普通模块的话。是不是在压线的时候。只要按照上面千兆线的线序对应好。
两头插座用586B跳线接到电脑。一样也可以达到千兆的速度呢。
线序应该还是上面那样吧。只是接到电脑上时每根颜色有些不同吧。
跳线也不是很长。大概3米的样子。干扰应该不会很严重吧。
作者:
try_catch
时间:
2009-9-13 03:44
本帖最后由 try_catch 于 2009-9-13 03:48 编辑
还是说布线和模块还是1-1 2-2 3-3 。。。。。。 8-8 这样。然后跳线用千兆的?
如果这样。怎么插应该还是1-1 2-2 。。。。。这样了吧。除非 中间模块也用千兆线序。 如图
[attach]1123367[/attach]
主贴里说的方式就是下面图这种吧。这样会不会干扰比较严重。虽然跳线的质量是很好的。
[attach]1123368[/attach]
作者:
pely
时间:
2009-9-13 09:31
实际测试一下吧,我测试过3米的6类成品线 和超五类手工线+5类水晶头,差不多
作者:
kkong
时间:
2009-9-13 10:47
我就是用的6类线
模块用的6类的
水晶头用的是那种4上4下的
现在还没住进去
作者:
needfire
时间:
2009-9-13 10:51
1 千兆网的所有设备都能自动识别线序,这是标准。千兆网线的四对线都用,但严格的线序是 白橙 橙;白绿 绿;白蓝 蓝;白棕 棕,不是百兆网的568B。
2 线长不是问题,6类线最长105米;关键在网头这里,千兆网头比较难做,和百兆网头不一样。
作者:
IDK
时间:
2009-9-13 12:22
我就是用的千m线,超5的模块+5类的水晶头布的,按照586b的标准走的,极限的持续传输在40M左右,可能是我硬盘极限了。
作者:
try_catch
时间:
2009-9-13 13:58
忘记说了。如果接到
千兆交换机
上。需要这样做线么?
作者:
k4ybj
时间:
2009-9-13 19:39
超5类模块足矣,交换机端就不用做模块了,直接水晶头直插交换机!至于线序没所谓,568b完全可以!千兆布线对线序没有什么要求,主要布线原则是避开强电以及弱电高频干扰,建议你用六类线+金属软管的方式施工,这样一般都能跑满100m/s的实际传输速率!当然前提是你的硬盘持续输出能达到100m/s,呵呵
作者:
try_catch
时间:
2009-9-13 21:12
8#
k4ybj
非常感谢。这样就没什么疑惑了。还好装修前问清楚了。谢谢。呵呵
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/)
Powered by Discuz! X3.4