POPPUR爱换

标题: 【求助】装修完都5个多月了 还没搞定千兆网接法 [打印本页]

作者: disalone    时间: 2009-10-3 17:14
标题: 【求助】装修完都5个多月了 还没搞定千兆网接法
家里装修 5月份就完工了~ 但局域网一直没搞妥~~ 望高手指点~

目前状况如下:

家里几乎每个房间都接了6类网线,尤其书房接了4根。
网线的一头都用的六类网络模块接在墙上~按照模块上的颜色来接的 应该是586B接法
网线的另一头都集中在客厅的电视柜里面 目前都还没接水晶头~裸着在

接下来我一直放着没做~ 自认为下面的步骤(并随问题附后):

电视柜那头的网线集中处 每个都接六类水晶头 并最终插在全千兆交换机上(疑问:此时水晶头也必须按586B接吗?具体怎么接?要是有个图文攻略就好 现在自己有压线钳和六类水晶头)

每个房间的网络模块的那头 买六类千兆网线直接插上 (买淘宝上的六类扁网线?有586B的区别吗?)

不知道这样接 会不会通~ 因为手上的水晶头有限 不敢妄自开工 请高手指点哈~
作者: disalone    时间: 2009-10-3 17:58
GZ的搜索 还得扣分啊  不知道论坛有没有这样的教学贴
作者: segongzi    时间: 2009-10-3 18:38
都是平行线。

也就是568B。

不过模块的接法要按照模块上的色块打。


6类的交叉线你基本用不着。就不告诉你交叉线的接法了
作者: disalone    时间: 2009-10-3 18:43
都是平行线。

也就是568B。

不过模块的接法要按照模块上的色块打。


6类的交叉线你基本用不着。就不告诉你交叉线的接法了
segongzi 发表于 2009-10-3 18:38



模块上是按照色块打的 打法也分A和B
作者: 某某猫    时间: 2009-10-3 20:26
同样关注这个问题
我信息箱里的线现在也是裸着的
不过装修还没搞完
真正搞完估计要11月20号了
作者: disalone    时间: 2009-10-3 21:34
高手帮忙确定哈~~

六类水晶头怎么接啊~ 似乎是上4下4的~
作者: sinazealot    时间: 2009-10-3 22:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: idolclub    时间: 2009-10-5 23:16
家里装修 5月份就完工了~ 但局域网一直没搞妥~~ 望高手指点~

目前状况如下:

家里几乎每个房间都接了6类网线,尤其书房接了4根。
网线的一头都用的六类网络模块接在墙上~按照模块上的颜色来接的 应该是586B接 ...
disalone 发表于 2009-10-3 17:14

水晶頭和模塊都要按568B的接法,如你手上的是六類水晶頭則要使用相應的六類壓線鉗來做頭
作者: jForce    时间: 2009-10-6 00:30
橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
两头都这么接,不管PC-PC还是PC-SW,绝对通
作者: legou    时间: 2009-10-6 10:19
568B没问题,关键是2头都要一样就可以了,不过我在想楼主房间内部1000M有意义吗? 内部需要这么大的数据交换?
作者: DGQ    时间: 2009-10-6 11:27
568B没问题,关键是2头都要一样就可以了,不过我在想楼主房间内部1000M有意义吗? 内部需要这么大的数据交换?
legou 发表于 2009-10-6 10:19



坐井观天。。。。
作者: disalone    时间: 2009-10-6 11:49
水晶頭和模塊都要按568B的接法,如你手上的是六類水晶頭則要使用相應的六類壓線鉗來做頭
idolclub 发表于 2009-10-5 23:16


压线钳应该是一样的吧? 六类好像多一个小东西来固定8根网线线序
作者: jForce    时间: 2009-10-6 15:38
12# disalone
不一样的,水晶头都不一样
普通5类铜线排列只有一层
六类有两层,因为铜芯粗

我做过,还不知道哦
作者: disalone    时间: 2009-10-6 16:40
12# disalone  
不一样的,水晶头都不一样
普通5类铜线排列只有一层
六类有两层,因为铜芯粗

我做过,还不知道哦
jForce 发表于 2009-10-6 15:38



外部尺寸都是一样的~~ 就是进线口内部有点不一样 压线钳没5类6类的区别吧?
作者: k0838    时间: 2009-10-6 17:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: idolclub    时间: 2009-10-6 23:51
压线钳应该是一样的吧? 六类好像多一个小东西来固定8根网线线序
disalone 发表于 2009-10-6 11:49

你所說的六類線內的小東西,就是把四組線芯分隔開用以提高抗干擾能力的十字膠架,這只是六類線的其中一個特性,其餘的網路器件也必須符合六類的規格要求,否則便達不到六類的規範。

詳細資料可到相應的六類供應商網站看一看,裡頭都會有一整套的六類解決方案供參考。
作者: idolclub    时间: 2009-10-7 00:01
你给我找6类压线钳出来~说的灰墙的专业。瞎说啥实话?
k0838 发表于 2009-10-6 17:16

難道你認為所謂的六類佈線就只是拉一條六類網線,然後就繼續使用五類的水晶頭,五類的Modular Jack就可以符合六類的佈線要求嗎?
作者: disalone    时间: 2009-10-7 09:16
你所說的六類線內的小東西,就是把四組線芯分隔開用以提高抗干擾能力的十字膠架,這只是六類線的其中一個特性,其餘的網路器件也必須符合六類的規格要求,否則便達不到六類的規範。

詳細資料可到相應的六類供應 ...
idolclub 发表于 2009-10-6 23:51


我说的不是六类线里面的十字胶架  我说的是做六类水晶头时 水晶头内有一个固定线序的小东西~
作者: hetachi    时间: 2009-10-7 09:44
六类线内径较粗,按五类线排列普通水镜头放不下。所以要4上4下排列,但压线是一样的,他只是内部铜片高低不同。就按照586B方式两头做好就行,我的装修布网想法跟楼主类似。
作者: wqfhwt    时间: 2009-10-7 12:51
这些线有没有现成的卖呢,自己搞多麻烦。
作者: zkdick    时间: 2009-10-7 13:12
六类线不适合做水晶头,两头做模块!跳线你买现成的六类跳线!
原因:六类线线芯比较粗,与六类水晶头匹配不是很好,工程上一般都是这样做法,两头做模块!你线少没有必要用理线器。我们单位200多个点全是做的模块!模块你当然要买好点的,不建议买免打的!
关于接法就是568B,每根线都会跑信号的!
作者: 咖啡泡泡    时间: 2009-10-7 17:34
没见过6类的!进来围观一下!
作者: feelgood828    时间: 2009-10-9 18:08
你给我找6类压线钳出来~说的灰墙的专业。瞎说啥实话?
k0838 发表于 2009-10-6 17:16

有见过AMP的6类压线钳,不同於AMP的5类压线钳
作者: sonashell    时间: 2009-10-9 21:38
22搂正解。。。。。。
作者: 太虚公    时间: 2009-10-10 12:06
6类的自己不要做线   建议花点代价  使用AMP的SL系列的模块和工具  主要是那个工具贵点儿  一般的施工单位也不会有  肯定得自己花钱买  1K6一把   那个工具压制SL系列的模块是一次成型的  施工质量有保证   跳线全部买成品机制线

用土办法和  我上面说的东西   都做过几个项目  效果差别还是比较大的
作者: sjz    时间: 2009-10-12 14:44
围观下,目前百兆都没有组网,虽然插口都弄好了。
作者: hiall    时间: 2009-10-12 14:56
看样子千兆还是阳春白雪啊,百兆已经下里巴人了。
作者: disalone    时间: 2009-10-15 13:11
六类线不适合做水晶头,两头做模块!跳线你买现成的六类跳线!
原因:六类线线芯比较粗,与六类水晶头匹配不是很好,工程上一般都是这样做法,两头做模块!你线少没有必要用理线器。我们单位200多个点全是做的模块! ...
zkdick 发表于 2009-10-7 13:12


两头都用模块的话 成本高很多啊 淘宝的6类模块十几 二十多块钱一个吧?

其实我一直想这么问 两头接模块 再接网线估计是没问题的  但如果一头接模块 另外一头直接用6类水晶头 连交换机
这样会不会线序出问题啊?
作者: disalone    时间: 2009-10-15 13:22
6类的自己不要做线   建议花点代价  使用AMP的SL系列的模块和工具  主要是那个工具贵点儿  一般的施工单位也不会有  肯定得自己花钱买  1K6一把   那个工具压制SL系列的模块是一次成型的  施工质量有保证   跳线全部 ...
太虚公 发表于 2009-10-10 12:06


顺便请高手推荐一个家用的8口全千兆交换机 塑料的和铁的    哪种发热低且散热好?
作者: weiky    时间: 2009-10-17 12:21
现在千兆基本都是自动线序的交换机啊。
作者: k0838    时间: 2009-10-24 08:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: skevin    时间: 2009-10-24 23:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zyxnet0115    时间: 2009-10-26 13:40
本帖最后由 zyxnet0115 于 2009-10-26 13:43 编辑

推荐直接做水晶头~
除非你线不够长才用模块+一段网线~
水晶头有铜片触点的一面朝上。有塑料卡扣的那面向下
然后水晶头的线路入口朝自己。
吧网线按照
白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
这样的线序用手拉直捏住然后全部塞进水晶头~一定要把线插到底碰到水晶头内壁然后用压线钳卡紧水晶头~有条件的话可以用对线器测试一下网线是否正常~

水晶头必须是六类的~五类头因为内部线槽窄~不一定能做好~六类头里的线槽是上下错开的,五类是平行的
那种模块化的集线面板。很贵~48口的模块板怎么着也得好几千~能顶上一个千兆交换机了




欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) Powered by Discuz! X3.4