500VA是视在功率,无PFC的电源PF值一般在0.6左右,300W输入功率(大约220~250W输出功率)下输入视在功率差不多就是500VA,有APFC的电源输入视在功率最大就按照输入功率的1.1~1.2倍来推算。

视在功率=电压(220V)*电流,实际的功率还要乘上功率因数。UPS的逆变器输出电流的能力也是有限的,所以有输出功率和视在功率两个容量限制。

>6分钟半载就是指在UPS输出功率300*0.5=150W(对应电源输出功率100~120W左右)时电池能扛6分钟。
作者: zsq4900    时间: 2009-10-22 18:42
谢谢高手指导