POPPUR爱换

标题: 扁平网线和圆网线信号传输质量上有区别吗? [打印本页]

作者: stephenmaxmax    时间: 2011-2-13 12:04
标题: 扁平网线和圆网线信号传输质量上有区别吗?
如题,假设两种都是同档次线的前提下,比如都是超5类或6类。
作者: glk17    时间: 2011-2-13 12:07
http://glk17.blog.hexun.com/51838444_d.html
作者: stephenmaxmax    时间: 2011-2-13 12:08
哦,多谢,我研究下
作者: stephenmaxmax    时间: 2011-2-13 12:14
呃,看完了,明白了,,
我打算用在自家的机架上当跳线用的,既然网线没所谓,直接买扁的好了,还好整理
作者: 靓仔鹏    时间: 2011-2-14 08:29
同性能等级应该没多大去吧?
作者: johngoo    时间: 2011-2-14 09:16
扁线,最大的问题就是,干扰,因为基本无屏蔽层
作者: johngoo    时间: 2011-2-14 09:16
朋友公司,用的超五类线,全部是屏蔽型线+屏蔽水晶头
作者: johngoo    时间: 2011-2-14 09:17
上的千兆交换机,也够用了,六类线,对那种小型公司,没啥大用
作者: aliguagua    时间: 2011-2-14 14:56
看不懂,结论就是50m内线对性能的影响微乎其微吗?
作者: 太虚公    时间: 2011-2-14 16:53
johngoo 发表于 2011-2-14 09:16
朋友公司,用的超五类线,全部是屏蔽型线+屏蔽水晶头

你们朋友的公司完蛋了

屏蔽线材屏蔽层要做接地的    这个成本很高的做得好的公司也不多的    基本上宁可上光纤了

不做接地性能比没屏蔽的烂多了

作者: 太虚公    时间: 2011-2-14 16:56
另外这个世界上是不存在扁平的六类线的    没有缠绕度的线我不知道能属于几类
作者: nom8393    时间: 2011-2-14 17:00
太虚公 发表于 2011-2-14 16:56
另外这个世界上是不存在扁平的六类线的    没有缠绕度的线我不知道能属于几类

那请问这个线是怎么回事?http://item.taobao.com/item.htm?id=2778713766

作者: glk17    时间: 2011-2-14 17:10
有前提的

因为是普通家庭布线,一般最长不太会超过50米
常见20~30米已经是最长的情况了

另外,现在一般家装都是走线管,相对已经有一定保护了

另外,楼主这里只是用作非常短距离的跳线
作者: 太虚公    时间: 2011-2-14 20:21
nom8393 发表于 2011-2-14 17:00
那请问这个线是怎么回事?http://item.taobao.com/item.htm?id=2778713766

我不知道是怎么回事     我只知道我认识的六类线   五类线首先是双绞线不能是平行线   其次六类线必须要有龙骨隔离4对双绞线

作者: slr    时间: 2011-2-17 11:22
太虚公 发表于 2011-2-14 20:21
我不知道是怎么回事     我只知道我认识的六类线   五类线首先是双绞线不能是平行线   其次六类线必须要有 ...

我就买了根群加这种网线,室外50M,不知道怎么检测了,反正千兆直连能稳115M。

不是我出钱,我就看这个贵。。。。

作者: bill_max    时间: 2011-2-17 11:40
太虚公 发表于 2011-2-14 16:53
你们朋友的公司完蛋了

屏蔽线材屏蔽层要做接地的    这个成本很高的做得好的公司也不多的    基本上宁 ...

屏蔽层接地不是很简单?屏蔽层压到网络口通过交换机的地就接地了,不是吗?

作者: 太虚公    时间: 2011-2-17 11:46
bill_max 发表于 2011-2-17 11:40
屏蔽层接地不是很简单?屏蔽层压到网络口通过交换机的地就接地了,不是吗?

首先你如何保证交换机接地   如何保证地电平   如何保证接地没有接到避雷的接地

这东西我见过的不多的几家都是做模块    整个房间做地电平   模块接地接这个   两边用普通跳线连接交换机和客户端

作者: sonicxz    时间: 2011-2-17 12:04
回复 bill_max 的帖子

是的就这样,其实无所谓的,即使不接地也有效果,只不过没接地的效果好
作者: Novem    时间: 2011-2-17 12:49


这个是双绞线,4对双绞线,只不过做的小,没看出来而已.

作者: stephenmaxmax    时间: 2011-2-17 12:53
恩,就ls图里的样子,内部也是有螺旋缠绕的,只不过没有其他六类线的十字龙骨。
作者: bill_max    时间: 2011-2-17 12:57
太虚公 发表于 2011-2-17 11:46
首先你如何保证交换机接地   如何保证地电平   如何保证接地没有接到避雷的接地

这东西我见过的不多的 ...

正规的楼一般都是具备接地的吧。那怕是居民住宅楼。这都是建筑上有要求的。
那些老旧的楼货偷工减料又能过关的楼就不在这里讨论了。

交换机接地的问题,一般3插的就有个地线。
而且大点的交换机外壳还有专门的接地位置,专门给外壳接地用的。
家用那种小交换机就通过3插接地就够了。

作者: 太虚公    时间: 2011-2-17 13:04
bill_max 发表于 2011-2-17 12:57
正规的楼一般都是具备接地的吧。那怕是居民住宅楼。这都是建筑上有要求的。
那些老旧的楼货偷工减料又能 ...

220V的接地是强电接地和信号屏蔽层的接地最好不要在一起   做过一个项目   强电接地   防静电接地   和避雷接地全部分开的    没用屏蔽线材没有这个接地

另外居民住宅楼里即使强电接地都不一定是有的    造楼的时候提供的一般都有   但是装修的时候太多的插座没接地了

作者: 太虚公    时间: 2011-2-17 13:05
回复 Novem 的帖子

这个涨见识了    只是铜芯有多粗?

作者: aliguagua    时间: 2011-2-17 13:57
太虚公 发表于 2011-2-14 20:21
我不知道是怎么回事     我只知道我认识的六类线   五类线首先是双绞线不能是平行线   其次六类线必须要有 ...

你丫也有不知道的事儿
这种扁平线内部也是绞着的

作者: 太虚公    时间: 2011-2-17 15:14
aliguagua 发表于 2011-2-17 13:57
你丫也有不知道的事儿
这种扁平线内部也是绞着的

六类线还有铜丝的线径要求吧
作者: aliguagua    时间: 2011-2-17 15:29
根据ANSI/TIA-568-B.2-1内的标准,CAT-6线的线径可由22AWG至24AWG,比CAT-5线的规格更有弹性。
AWG gaugeConductor
Diameter Inches
Conductor
Diameter mm
Ohms per 1000 ft.Ohms per kmMaximum amps for chassis wiringMaximum amps for
power transmission
Maximum frequency for
100% skin depth for solid conductor copper
OOOO0.4611.6840.0490.16072380302125 Hz
OOO0.409610.403840.06180.202704328239160 Hz
OO0.36489.265920.07790.255512283190200 Hz
00.32498.252460.09830.322424245150250 Hz
10.28937.348220.12390.406392211119325 Hz
20.25766.543040.15630.51266418194410 Hz
30.22945.826760.1970.6461615875500 Hz
40.20435.189220.24850.8150813560650 Hz
50.18194.620260.31331.02762411847810 Hz
60.1624.11480.39511.295928101371100 Hz
70.14433.665220.49821.63409689301300 Hz
80.12853.26390.62822.06049673241650 Hz
90.11442.905760.79212.59808864192050 Hz
100.10192.588260.99893.27639255152600 Hz
110.09072.303781.264.132847123200 Hz
120.08082.052321.5885.20864419.34150 Hz
130.0721.82882.0036.56984357.45300 Hz
140.06411.628142.5258.282325.96700 Hz
150.05711.450343.18410.44352284.78250 Hz
160.05081.290324.01613.17248223.711 k Hz
170.04531.150625.06416.60992192.913 k Hz
180.04031.023626.38520.9428162.317 kHz
190.03590.911868.05126.40728141.821 kHz
200.0320.812810.1533.292111.527 kHz
210.02850.723912.841.98491.233 kHz
220.02540.6451616.1452.939270.9242 kHz
230.02260.5740420.3666.78084.70.72953 kHz
240.02010.5105425.6784.19763.50.57768 kHz
250.01790.4546632.37106.17362.70.45785 kHz
260.01590.4038640.81133.85682.20.361107 kH
270.01420.3606851.47168.82161.70.288130 kHz
280.01260.3200464.9212.8721.40.226170 kHz
290.01130.2870281.83268.40241.20.182210 kHz
300.010.254103.2338.4960.860.142270 kHz
310.00890.22606130.1426.7280.70.113340 kHz
320.0080.2032164.1538.2480.530.091430 kHz
Metric 2.00.007870.200169.39555.610.510.088440 kHz
330.00710.18034206.9678.6320.430.072540 kHz
Metric 1.80.007090.180207.5680.550.430.072540 kHz
340.00630.16002260.9855.7520.330.056690 kHz
Metric 1.60.00630.16002260.9855.7520.330.056690 kHz
350.00560.142243291079.120.270.044870 kHz
Metric 1.4.00551.14033911140.260.043900 kHz
360.0050.127414.813600.210.0351100 kHz
Metric 1.25.004920.125428.214040.200.0341150 kHz
370.00450.1143523.117150.170.02891350 kHz
Metric 1.12.004410.112533.817500.1630.02771400 kHz
380.0040.1016659.621630.130.02281750 kHz
Metric 1.003940.1000670.221980.1260.02251750 kHz
390.00350.0889831.827280.110.01752250 kHz
400.00310.07874104934400.090.01372900 kHz


作者: semihuman    时间: 2011-2-17 15:43
家用的话都无所谓,公司布线最好走圆的
作者: nom8393    时间: 2011-2-17 15:46
太虚公 发表于 2011-2-17 15:14
六类线还有铜丝的线径要求吧

CAT6应该不会对线是否扁平做限制,关键是信号能不能达到传输1000M的要求;超六类双绞线好像就由于信号问题没有扁平的。
作者: slr    时间: 2011-2-20 13:55
太虚公 发表于 2011-2-17 13:05
回复 Novem 的帖子

这个涨见识了    只是铜芯有多粗?

4对24AWG

作者: marksman    时间: 2011-2-24 10:45
只是觉得扁平的好细,所以买了传统的圆线!不过路由器送的就是扁平线
作者: hddrepair    时间: 2011-3-1 13:28
本人也做过或者看别人做过不少工程,当然都比较小,确实没有见过任何一次有用扁平网线的。因为自己没有用过,但看了扁平网线的造,估计长距离和室外用,还是不行的。