准备配置WEB服务器数据库也在同一台机器上,上RAID5还是RAID10,请求各位高见!
作者: 太虚公    时间: 2011-11-14 15:43
10    阵列卡便宜    可靠性更高     多个硬盘但是性能相对更好    关键是楼主说DB和前端在一台机器上   那明显负载压力不大  且预算有限
作者: stephenmaxmax    时间: 2011-11-14 15:51
本帖最后由 stephenmaxmax 于 2011-11-14 15:51 编辑

10

其实我觉得raid1就够了。。这样还把问题简化了。
web和数据库应用其实内部很多层面从os到软件都有cache并且命中率较高,因此只要机子内存够大,磁盘压力也不是那么大的。。
作者: zlyzwy    时间: 2011-11-14 17:45
Promise EX4350 Raid 5~~飘过~~
作者: ZHY    时间: 2011-11-15 01:51
RAID5速度快点,安全都可以。RAID6就更好。
作者: finekey    时间: 2011-11-15 08:45
这要看程序设计了,特别是磁盘io的来源。
理论上系统和数据库不在一个磁盘组上,web看看是否需要读本地文件,如果需要可以独立放在一个磁盘组上。
很多情况下,2个raid1的速度要大于4盘raid5或raid10,特别是用sata硬盘的时候。
作者: xvjianqing    时间: 2011-11-15 10:27
谢谢各位,受教了,服务器是1U机架式,CPU 5606     32G内存    准备用4X500G SATA做个RAID 0+1
作者: 沈洁    时间: 2011-11-15 10:30
又一个人要中招咯,故障率哈高的 raid,最好直接别做,否则你欲哭无泪
作者: stephenmaxmax    时间: 2011-11-15 11:51
沈洁 发表于 2011-11-15 10:30
又一个人要中招咯,故障率哈高的 raid,最好直接别做,否则你欲哭无泪

你又用过几个企业级的raid卡,摆弄过多少生产环境。。
作者: asail    时间: 2011-11-15 11:59
我自己的做法是,如果没有SAS硬盘,是不敢用加速阵列的。
建议LZ直接两块1T做RAID1。如果4块500G已经买到手的话,我宁愿做两个RAID1。

加速阵列的故障后维护挺烦人的,而且耗时太长。
作者: xvjianqing    时间: 2011-11-15 12:56
RAID0+1是为了保证网站同时2000的并发连接数不产生读写瓶颈。
作者: xvjianqing    时间: 2011-11-15 13:00
finekey 发表于 2011-11-15 08:45
这要看程序设计了,特别是磁盘io的来源。
理论上系统和数据库不在一个磁盘组上,web看看是否需要读本地文件 ...

兄弟的意思是做两个RAID1,分别放WEB程序和数据库是不是?
作者: 沈洁    时间: 2011-11-15 15:02
stephenmaxmax 发表于 2011-11-15 11:51
你又用过几个企业级的raid卡,摆弄过多少生产环境。。

^_^,简单的说机械硬盘坏了,一般都是能修好的,与其劳民伤财做raid,还不如坏了去修,只要盘在,大不了开盘修吗,都能修好的
作者: 沈洁    时间: 2011-11-15 15:03
xvjianqing 发表于 2011-11-15 12:56
RAID0+1是为了保证网站同时2000的并发连接数不产生读写瓶颈。

兄弟用ssd吧,读的寿命基本是无限的,对于web这类写为次要应用的服务器,太适合不过了
作者: stephenmaxmax    时间: 2011-11-15 15:15
沈洁 发表于 2011-11-15 15:02
^_^,简单的说机械硬盘坏了,一般都是能修好的,与其劳民伤财做raid,还不如坏了去修,只要盘在,大不了开 ...

服务器不需要关机,网站不需要关,直接在线拔出坏硬盘,插入新硬盘,rebuild。
需要修?你停机关网站修的这时间都不知道多少客户跑了。。
你开盘修花的钱都没块raid卡贵呢。。再说也未必全部可找回。
你会说有备份。是的,备份是备份,容错是容错,两者并行来的,缺一不可,互相无法替代。
服务器上电源可以是双份热备的,一个故障另一个立即在线顶上,换电源也不需要停机。
服务器上风扇也可以是热插拔的,更换不需要关机。

这些都是劳民伤财?
作者: 沈洁    时间: 2011-11-15 15:19
stephenmaxmax 发表于 2011-11-15 15:15
服务器不需要关机,网站不需要关,直接在线拔出坏硬盘,插入新硬盘,rebuild。
需要修?你停机关网站修的 ...

问题是raid造成的错误率,太高了啊!
作者: stephenmaxmax    时间: 2011-11-15 15:28
沈洁 发表于 2011-11-15 15:19
问题是raid造成的错误率,太高了啊!

企业级设备跟民用级设备无可比性。

作者: finekey    时间: 2011-11-15 18:53
xvjianqing 发表于 2011-11-15 13:00
兄弟的意思是做两个RAID1,分别放WEB程序和数据库是不是?

就看您程序设计是怎样了,总之基本原则就是减少同一个磁盘组上的并发读写,web程序本身缓存效果很好,基本不影响磁盘性能,优化主要是看web处理的数据来自哪。
如果web所有的数据都是来自数据库,没有本地文件读写,那么4xraid10也是可以的。
如果web访问数据库频繁,而且有大量的本地文件读写动作,那么数据库和web临时文件应该放在不同磁盘组上,这时,2个raid1更有效。
同磁盘组并发io影响磁盘性能非常大,我有个数据库盘是4xraid10 15k5的sas,标准速度应该在220MB/s,但是数据库备份到同一磁盘组时(也就是备份到本地硬盘),速度在55-60MB/s,通过1Gb网备份时,速度能达到9xMB/s。
作者: finekey    时间: 2011-11-15 19:22
沈洁 发表于 2011-11-15 15:19
问题是raid造成的错误率,太高了啊!

我倒没遇到raid卡故障,到经历过硬盘损坏但因有raid保护不停机顺利更换硬盘。
您连开盘都能像出来,估计得被领导骂死。
作者: 中华千年老妖    时间: 2011-11-15 20:40
stephenmaxmax 发表于 2011-11-15 15:28
企业级设备跟民用级设备无可比性。

家用的Raid也是靠得住滴。真要硬盘出了问题,除非用SAS,否则用SATA的话,廉价的SOHO级别的Riad卡和主板南桥的Riad与带专用ASIC带缓冲的硬Raid相比也慢不了多少,都是痛苦而漫长的等待。
作者: stephenmaxmax    时间: 2011-11-15 20:50
中华千年老妖 发表于 2011-11-15 20:40
家用的Raid也是靠得住滴。真要硬盘出了问题,除非用SAS,否则用SATA的话,廉价的SOHO级别的Riad卡和主板南 ...

没觉得,5X日立3T只需要二十多小时,卡是9260。

作者: finekey    时间: 2011-11-15 20:54
中华千年老妖 发表于 2011-11-15 20:40
家用的Raid也是靠得住滴。真要硬盘出了问题,除非用SAS,否则用SATA的话,廉价的SOHO级别的Riad卡和主板南 ...

我单位的ichr遇到过多次莫名其妙的raid1重建,但是perc5i 到从来没遇到过莫名的重建,服务上就更不用说了。
但感觉就7200rpm的sata raid0来说,ichr比perc快多了,raid5 ichr则表现雷人。
作者: wzywzy74    时间: 2011-11-15 21:30
企业级的raid卡+普通硬盘+raid1+0
作者: 中华千年老妖    时间: 2011-11-15 23:24
finekey 发表于 2011-11-15 20:54
我单位的ichr遇到过多次莫名其妙的raid1重建,但是perc5i 到从来没遇到过莫名的重建,服务上就更不用说了 ...

这么雷人呀,朋友的单位贪便宜用的是AMD的S B 700的Raid都没有出现过除硬盘报错以外造成的重建呀。就算是老掉牙的3114的Raid1也没出现莫明其妙重建的故障。Raid0倒还真有点雷人,硬Raid的Raid0和Raid1都要比软Raid慢一些。
作者: slr    时间: 2011-11-16 02:26
本帖最后由 slr 于 2011-11-16 02:28 编辑
沈洁 发表于 2011-11-15 15:02
^_^,简单的说机械硬盘坏了,一般都是能修好的,与其劳民伤财做raid,还不如坏了去修,只要盘在,大不了开 ...

不懂什么叫RAID1就不要出来瞎扯淡了

服务器不做R1你开国际玩笑呢,等你拆盘出去修的时候老板直接把你给炒了

作者: finekey    时间: 2011-11-16 08:02
中华千年老妖 发表于 2011-11-15 23:24
这么雷人呀,朋友的单位贪便宜用的是AMD的S B 700的Raid都没有出现过除硬盘报错以外造成的重建呀。就算是 ...

是的,就是我的台式机,主板是intel975xbx2,硬盘是es.2,大多数重建似乎和插拔usb设备有关。
不过重建是后台自动进行的,不看提示根本不知道。

而且我电脑上还插着perc5i,上面的es.2就没重建过无论是sas的还是sata的。
服务器根本没考虑过ichr。
作者: hathu    时间: 2011-11-16 08:28
刚买了太3850 X5    公司用的行业软件,操作系统系统和软件用的4个15K的146G SAS做RAID 10,阵列卡是M5015。然后数据库就做在DS3512硬盘柜里面6个2T SAS组成的两组RAID5里面
作者: 沈洁    时间: 2011-11-16 09:00
slr 发表于 2011-11-16 02:26
不懂什么叫RAID1就不要出来瞎扯淡了

服务器不做R1你开国际玩笑呢,等你拆盘出去修的时候老板直接把你给 ...

企业吗,有的盘无限换,当然用raid咯
作者: 太虚公    时间: 2011-11-17 00:33
沈洁 发表于 2011-11-16 09:00
企业吗,有的盘无限换,当然用raid咯

raid卡不贵  你在这个板块里关于raid 的很多可笑的问题和疑问   自己玩过就都知道了  另外你在存储的一些基本知识和实践经验上都很薄弱    在一个开放的论坛上你有充分的发表自己意见的权力   但是也希望你能考虑到    这里还有很多比你了解得更少的人在看    你的错误观点会影响他们    所以如果希望给别人释疑    请先论证或者验证自己想要给出的答案    这样既帮助他人也帮助你自己
作者: 沈洁    时间: 2011-11-17 00:40
本帖最后由 沈洁 于 2011-11-17 00:41 编辑
太虚公 发表于 2011-11-17 00:33
raid卡不贵  你在这个板块里关于raid 的很多可笑的问题和疑问   自己玩过就都知道了  另外你在存储的一些 ...


我们自然有我们的想法,无需要诋毁对吗?

我觉得民用raid个人使用最不靠谱的行为就是,硬盘挂了,换一块。提出队列是非常常见的事情,商用自然会毫不犹豫的换一块。个人这样的行为就有点不实在了。最可笑的就是换下来的硬盘mhdd居然都还是非常健康的,我觉得这个才是我最讨厌用raid的根本原因!
作者: 沈洁    时间: 2011-11-17 00:44
太虚公 发表于 2011-11-17 00:33
raid卡不贵  你在这个板块里关于raid 的很多可笑的问题和疑问   自己玩过就都知道了  另外你在存储的一些 ...

简单的一句话问你,你用raid卡,硬盘被提出队列了,你换不换新的?前提条件是个人使用
作者: 太虚公    时间: 2011-11-17 00:51
沈洁 发表于 2011-11-17 00:40
我们自然有我们的想法,无需要诋毁对吗?

我觉得民用raid个人使用最不靠谱的行为就是,硬盘挂了,换 ...

MHDD健康和盘有没有问题没有必然联系    至于你的其它论断     是你的个人意见     我个人不屑反驳
作者: 太虚公    时间: 2011-11-17 00:57
沈洁 发表于 2011-11-17 00:44
简单的一句话问你,你用raid卡,硬盘被提出队列了,你换不换新的?前提条件是个人使用

第一   不用如果 我肯定换新    第二   在此我不代表除我以外的其它个人    第三    你代表不了企业用户和玩家    第四   这个帖子是一个商业应用的提问    第五   这里反驳你那些带有代表性言论的意见的ID  不是网管就是玩家


第六   你的水平烂到   真的   已经无法诋毁了    所以请你不要诋毁“诋毁”这个词
作者: yc0419    时间: 2011-11-17 01:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 沈洁    时间: 2011-11-17 01:28
yc0419 发表于 2011-11-17 01:14
+N
沈洁发表的N多文章我都懒得去吐槽了

那为何不自己写点东西呢?我也想看看你们的高水平作品啊?

我们写东西又不是为了彰显自己的实力,而是为了抛砖引玉学到更多的东西,目的不同,结果不同
作者: rshui    时间: 2011-11-17 09:09
为虾米没人做RAID 6
允许同时坏2块
作者: stephenmaxmax    时间: 2011-11-17 09:20
本帖最后由 stephenmaxmax 于 2011-11-17 09:21 编辑
rshui 发表于 2011-11-17 09:09
为虾米没人做RAID 6
允许同时坏2块

在增加可靠性的同时也在大幅增加复杂度,最终可靠性真的变好还是变得更不好呢,不好说
我个人倾向于raid5+热备,并且每个raid5的盘数不超过5。。
作者: abomb    时间: 2011-11-17 10:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xvjianqing    时间: 2011-11-17 12:23
1U的服务器只有4个3.5盘位
作者: 太虚公    时间: 2011-11-17 17:10
xvjianqing 发表于 2011-11-17 12:23
1U的服务器只有4个3.5盘位

如果IO需求有点儿大可以上2.5寸盘   能有8个盘位  万五的盘不论3.5还是2.5盘片其实都是2.5的所以性能是几乎一样的    普通7K盘2.5的也不比3.5的差太多   翻倍的磁盘数量在高队列下还是有很大的性能提升的
作者: spring62    时间: 2011-11-17 18:37
沈洁 发表于 2011-11-17 00:40
我们自然有我们的想法,无需要诋毁对吗?

我觉得民用raid个人使用最不靠谱的行为就是,硬盘挂了,换 ...

那你在这个讨论商业应用的帖子里说这些干什么……可以另开一个啊
作者: finekey    时间: 2011-11-17 19:31
rshui 发表于 2011-11-17 09:09
为虾米没人做RAID 6
允许同时坏2块

raid6随机写非常惨,一般应用场景是近线存储,可以弥补近线硬盘故障率高的缺陷。
生产环境raid目前还不算太适合。
作者: finekey    时间: 2011-11-17 19:56
xvjianqing 发表于 2011-11-17 12:23
1U的服务器只有4个3.5盘位

1U的很少做数据库服务器,毕竟扩展能力太差了,导致性能和可靠性都不高。
不过现在的数据库数据很少在机箱里,现在流行iscsi,服务器里有个系统盘的空间就可以了。

作者: xvjianqing    时间: 2011-11-17 21:27
finekey 发表于 2011-11-17 19:56
1U的很少做数据库服务器,毕竟扩展能力太差了,导致性能和可靠性都不高。
不过现在的数据库数据很少在机 ...

麻烦解释一下,谢谢
作者: finekey    时间: 2011-11-17 21:56
1U扩展能力差,装的配件少,所以性能和可用性都没发提高。

我说的iscsi是一种较低成本存储方案,往往用来实现IP-SAN。其实您搜一下就能找到,比我说的准确。
大体上就是将scsi的块操作封装在以太网里传输,服务器通过网卡或HBA卡和iscsi存储连接,但是操作起来和直接连接的一块磁盘一样,只不过raid都在iscsi存储里实现,服务器无需考虑除了系统盘以外的raid问题。
现在有了10Gb网,带宽不成问题了,即使是千兆网,也可以通过MPIO利用多条网线获取更高带宽,成本非常低。
而且iops性能也非常好,在虚拟化方面是FC-SAN有力的竞争者,因为虚拟机无法直接使用光纤,但是却能通过网络访问iscsi。
作者: 乐极生悲    时间: 2011-11-17 22:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 太虚公    时间: 2011-11-17 23:22
finekey 发表于 2011-11-17 21:56
1U扩展能力差,装的配件少,所以性能和可用性都没发提高。

我说的iscsi是一种较低成本存储方案,往往用来 ...

ISCSI实现高带宽成本并不低  而且延迟很高   另外楼主的DB只是web用的DB   不会用太大的IO需求

机内存储一般是可以满足的
作者: finekey    时间: 2011-11-18 00:07
太虚公 发表于 2011-11-17 23:22
ISCSI实现高带宽成本并不低  而且延迟很高   另外楼主的DB只是web用的DB   不会用太大的IO需求

机内存 ...

是的,这个不适合lz。
10Gb费用很高,不过通过千兆网卡聚合、多路径IO提高iscsi带宽成本还是很低的。
至于延迟对iops的影响,除非是很大的应用,否则fc比ip没强太多,这点VMWARE和DELL都有结论,中国石油总部的门户和OA系统的数据库用的就是用IP-SAN,性能也不错。
最关键的是虚拟机可以访问iscsi,但是不能访问光纤。
作者: 太虚公    时间: 2011-11-18 00:11
finekey 发表于 2011-11-18 00:07
是的,这个不适合lz。
10Gb费用很高,不过通过千兆网卡聚合、多路径IO提高iscsi带宽成本还是很低的。
至 ...

虚机一样可以直接访问光纤   映射光纤卡就行了   只是不能做HA了   但是宿主可以连光纤   VM直接就扔在san的分区上  这样没有任何影响
作者: finekey    时间: 2011-11-18 00:31
太虚公 发表于 2011-11-18 00:11
虚机一样可以直接访问光纤   映射光纤卡就行了   只是不能做HA了   但是宿主可以连光纤   VM直接就扔在sa ...

嗯,就是这个意思,所以说在虚拟化方面,FC-SAN不如IP-SAN灵活,虚拟机可以充分利用IP-SAN的资源。