用万方四代或更新的功耗仪测一下电压,居然去到245V,然后7月份用电器各种坏,用了5年的电视机坏了,用了2年多的电源也坏了,去哪投诉啊?

广州的朋友有条件也测测看吧

作者: bill_max    时间: 2012-8-6 18:50
囧。这么要紧啊
作者: antiangel    时间: 2012-8-6 19:01
APC防浪涌插座,你的好伙伴
(APC给我广告费啊
作者: 正宗3332243    时间: 2012-8-6 19:11
本帖最后由 正宗3332243 于 2012-8-6 19:12 编辑
antiangel 发表于 2012-8-6 19:01
APC防浪涌插座,你的好伙伴
(APC给我广告费啊


不是浪涌吧,普遍电压都高了,我东莞这边,低峰期是240V 高峰期230以上浮动
作者: 神棍终结者    时间: 2012-8-6 21:02
浪涌和电压偏高是两码事,我们这里白天160-180V波动,海边
作者: 新烧    时间: 2012-8-6 21:07
阶梯电价和高电压有嘛关系?
作者: coolgg    时间: 2012-8-6 21:29
新烧 发表于 2012-8-6 21:07
阶梯电价和高电压有嘛关系?

用电量少,负荷下降,电压变高。

作者: yzw031    时间: 2012-8-7 12:29
是啊,成都这儿也是经常245V,前几天坏了一个CRT可能和这个有关。
作者: jide64    时间: 2012-8-7 12:49
才这么点就嚎叫了。。
我们这里更高 长期235-255V  没见过用电器损坏的。。
作者: fshx    时间: 2012-8-7 13:04
新烧 发表于 2012-8-6 21:07
阶梯电价和高电压有嘛关系?

按理说是没关系,但实际上自从7月以后,电压长时间在240V或更高!

我习惯电池座充用功耗仪测的,才发现这个问题!

作者: fshx    时间: 2012-8-7 13:05
正宗3332243 发表于 2012-8-6 19:11
不是浪涌吧,普遍电压都高了,我东莞这边,低峰期是240V 高峰期230以上浮动

是啊,以前都是220V,插上功耗仪显示0瓦,现在普遍240V,插上功耗仪不用电也显示4瓦
作者: hcgxp    时间: 2012-8-7 13:06
电压高,电表跑的更快。这个事情去年就有人曝光过了。
作者: kinno    时间: 2012-8-7 13:08
我了个去,有这等事?
作者: fly2sky    时间: 2012-8-7 13:16
电力公司没有稳压的装置啊
作者: nqhjl    时间: 2012-8-7 13:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fyso    时间: 2012-8-7 13:26
居然有这样的事,天朝特色有点吓人
作者: bugbear    时间: 2012-8-7 14:33
正宗3332243 发表于 2012-8-6 19:11
不是浪涌吧,普遍电压都高了,我东莞这边,低峰期是240V 高峰期230以上浮动

不会是用电企业少了吧...经济因素,呵呵
作者: bugbear    时间: 2012-8-7 14:33
入户这块装一个稳压器吧,体积不小...
作者: bugbear    时间: 2012-8-7 14:40
fshx 发表于 2012-8-7 13:05
是啊,以前都是220V,插上功耗仪显示0瓦,现在普遍240V,插上功耗仪不用电也显示4瓦

那怎么可能,你功耗表先坏掉了吧
作者: ChenXuan    时间: 2012-8-7 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fshx    时间: 2012-8-8 07:52
bugbear 发表于 2012-8-7 14:40
那怎么可能,你功耗表先坏掉了吧

什么叫不可能

作者: bugbear    时间: 2012-8-8 07:55
fshx 发表于 2012-8-8 07:52
什么叫不可能

功耗表自己不应该显示功耗...
作者: 乐极生悲    时间: 2012-8-8 09:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fshx    时间: 2012-8-8 10:03
bugbear 发表于 2012-8-8 07:55
功耗表自己不应该显示功耗...

我测的是电压!
作者: bugbear    时间: 2012-8-8 11:03
fshx 发表于 2012-8-7 13:05
是啊,以前都是220V,插上功耗仪显示0瓦,现在普遍240V,插上功耗仪不用电也显示4瓦

现在普遍240V,插上功耗仪不用电也显示4瓦
作者: 9998702    时间: 2012-8-8 11:09
bugbear 发表于 2012-8-8 11:03
现在普遍240V,插上功耗仪不用电也显示4瓦

不可能。不用电是0W,电压我这里波动在232V~236V之间

作者: bugbear    时间: 2012-8-8 11:14
9998702 发表于 2012-8-8 11:09
不可能。不用电是0W,电压我这里波动在232V~236V之间

那不是我说的...
作者: 大草帽    时间: 2012-8-8 12:33
我这里广东一个县城,电压225V.
作者: fshx    时间: 2012-8-11 00:45
9998702 发表于 2012-8-8 11:09
不可能。不用电是0W,电压我这里波动在232V~236V之间

你是广州的吗?哪个区?
作者: fshx    时间: 2012-8-11 00:46
大草帽 发表于 2012-8-8 12:33
我这里广东一个县城,电压225V.

我以前测的100%是220V,基本上没看到波动,现在235~245了
作者: westlee    时间: 2012-8-11 08:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Z魔王    时间: 2012-8-11 09:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wxm    时间: 2012-8-11 10:09
番禺稳定的220v哦
作者: chengyi77    时间: 2012-8-11 10:48
Z魔王 发表于 2012-8-11 09:30
很反感仅以自己的情况来代表其他人。

楼主所言基本属实 我所在地区就这样 ~~~
[attach]1981397[/attach]
[attach]1981396[/attach]

作者: cool_exorcist    时间: 2012-8-11 10:49
236V飘过,万用表量的
作者: tokayer25    时间: 2012-8-11 14:58
现在垄断行业确实很无耻
作者: Z魔王    时间: 2012-8-11 17:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: naiba    时间: 2012-8-11 17:33
本帖最后由 naiba 于 2012-8-11 17:34 编辑

上个月没有安排好生产,阶梯电价让我多交了1w块钱的电费,确实有压力。
作者: dy12348765    时间: 2012-8-11 18:39
Z魔王 发表于 2012-8-11 17:30
阶梯电价哪里都有,但高电压却不是。说明跟阶梯电价不是有直接关系的。

肯定没有直接关系,但现在的结果是有间接关系,毕竟用电少了,线损的急速下降导致分压降低,用户端高了是肯定的,除非更改线路设计,主要是变压器这块,否则电价越高带来用电越少,现有设备不变的情况下,用户端电压越高

作者: hbwhym    时间: 2012-8-11 18:52
武汉几年前就一直是240V,大惊小怪
作者: Z魔王    时间: 2012-8-11 18:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dy12348765    时间: 2012-8-11 19:32
Z魔王 发表于 2012-8-11 18:53
还有其他可能令到电压增高,例如你所处地区线路末端电压偏低,为了使末端电压正常,在首端调高电压。
除 ...

没有一个合适的理由,又不允许联想的话,这似乎不太可能吧,就我目前知道的,我在市区,各小区有自己的3相变2相或者说380变220的变压器,这个都有工作范围,阶梯电压确实会影响电量,如果不影响,也不会有这么大意见了,在用电减小的情况下,线损减小,末端电压肯定升高,这是必然的,电压升高只有两种可能,1 供电电压升高,这事不太可能,为什么呢?至少我没看到过有电压不够的时候供电电压上升至少2末端用电减小,线损增大


作者: fshx    时间: 2012-8-11 19:34
Z魔王 发表于 2012-8-11 09:30
很反感仅以自己的情况来代表其他人。

是广州吗?哪个区?
作者: Z魔王    时间: 2012-8-11 19:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dy12348765    时间: 2012-8-11 21:21
Z魔王 发表于 2012-8-11 19:46
汗,380V和220V是相电压和线电压的关系,电压参照点不同而已,不需要变压器来实现。你说的小区变压器应该 ...

我知道380和220是相电压和线电压的关系,应该是我不知道那个的具体名称,小区里的都是从3相电变2相电的,而且小区不可能有1wv最高1k ,1k的也都少


作者: Songhaipeng    时间: 2012-8-11 22:21
我这里更变态,都到了270V以上了。ups直接报警。
作者: nqhjl    时间: 2012-8-11 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: awdder    时间: 2012-8-11 22:38
nqhjl 发表于 2012-8-11 22:25
深圳的晚间10点高峰期电压225V-227V

实体经济不行了,全国电力过剩,跟阶梯电价没毛关系。简单说就是经济下滑严重
作者: virgobear    时间: 2012-8-12 15:01
本帖最后由 virgobear 于 2012-8-12 15:02 编辑

广州都 240v?海珠区呢?
看过几次功率插座,就是没买,好像买来有用又没用似的。
新闻频频报道广州城中村、周边区域都是限电停电的。

作者: chengyi77    时间: 2012-8-13 13:22
Z魔王 发表于 2012-8-11 17:30
阶梯电价哪里都有,但高电压却不是。说明跟阶梯电价不是有直接关系的。

搂主是广东 我这里上海 这就起码说明不是一个的地区个别现象
另外我说的是电压升高这个实际现象 至于是不是和阶梯电价有关 这个就仁者见仁了~~

作者: raiden_quake    时间: 2012-8-13 14:02
nqhjl 发表于 2012-8-11 22:25
深圳的晚间10点高峰期电压225V-227V

学强电的表示深圳局果然名不虚传,这电压质量。

作者: raiden_quake    时间: 2012-8-13 14:09
dy12348765 发表于 2012-8-11 18:39
肯定没有直接关系,但现在的结果是有间接关系,毕竟用电少了,线损的急速下降导致分压降低,用户端高了是肯定 ...

楼主。。。。调度调控一下就可以了,改什么变压器啊,不过楼主应该是工业或者商业区,居民用电习惯已经发生了较大的变化电压这么离谱。电力部门预估的负荷已经不太准确了,楼主放心,变压器分接头一般是不会调的,线路也是不会改的,调度调控一下就好了。

作者: raiden_quake    时间: 2012-8-13 14:09
awdder 发表于 2012-8-11 22:38
实体经济不行了,全国电力过剩,跟阶梯电价没毛关系。简单说就是经济下滑严重

调度问题,跟经济没啥关系

作者: raiden_quake    时间: 2012-8-13 14:11
dy12348765 发表于 2012-8-11 19:32
没有一个合适的理由,又不允许联想的话,这似乎不太可能吧,就我目前知道的,我在市区,各小区有自己的3相变2相 ...

楼主。。。别的不说,如果你们供电部门哪里故障了,就有可能电压极高或者极低
作者: valve    时间: 2012-8-13 14:45
实体经济不行了,珠三角不少工厂开工率不足。前几年一到夏天就嚷错峰用电什么的,今年呢??
作者: kinno    时间: 2012-8-13 14:58
我觉得是调度问题,但是调度才不管这个问题,毕竟又不是停电,领导不问调度员是懒得管的
当然,实体经济确实卡了,这个不可否认
作者: dddwwwxxx    时间: 2012-8-13 15:06
回去看下。。楼上一个用万用表的都没有。。不信服,公司的240左右徘徊,240就烧电器是不可能的
作者: uni    时间: 2012-8-13 15:10
关系不大吧,我们家离变压器很久,常年23x,变化不大……
作者: dy12348765    时间: 2012-8-14 05:42
raiden_quake 发表于 2012-8-13 14:11
楼主。。。别的不说,如果你们供电部门哪里故障了,就有可能电压极高或者极低

我不是lz

作者: raiden_quake    时间: 2012-8-14 08:13
dy12348765 发表于 2012-8-14 05:42
我不是lz

我看后面你回的 多  你不小心就弄差了。。。

作者: sz168    时间: 2012-8-15 17:29
TG特色: 向钱看的结果    

很多家用电器的设计都是用的250V耐压零部件,电网电压如果在220V附近,零部件耐压够、寿命也长;当电压长期在240V附近,已经迫近零部件耐压极限、而且偶尔还会超过250V,这时候如果使用电器,很可能就会“挂彩”,这就是电压高了不少老电器纷纷罢工的秘密吧?

我老家是个小镇,原来的供电线路还是几十年前的蜘蛛网、因为线路老化严重、距离远、线径细,夏天用电高峰的晚上很多电扇都停转、日光灯也不会亮。这几年拜土地财政所赐、新起了不少房子,供电所迫于压力,给老街新装了电杆、重新拉线后,这个夏天的电压居然一直在235~ 250V之间!甚至有一次测到过26x的电压
作者: cool_exorcist    时间: 2012-8-15 18:28
dddwwwxxx 发表于 2012-8-13 15:06
回去看下。。楼上一个用万用表的都没有。。不信服,公司的240左右徘徊,240就烧电器是不可能的

我在35楼不就用的万用表吗?

作者: catty7073    时间: 2012-8-15 21:27
也用万用表量了一下,总体在218-222,还算靠谱.....




欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) Powered by Discuz! X3.4