标题: Perc 6I 阵列磁盘损坏替换问题 [打印本页]

作者: proe    时间: 2012-11-14 15:32
标题: Perc 6I 阵列磁盘损坏替换问题
DELL R710服务器,Perc 6I 做Raid 10,其中一个磁盘报警了,替换的话是运行时直接取下坏的上新的自动rebuild,还是关机后坏的offline后替换新的再手动rebuild?
好久没碰过这卡都不知道怎么搞的了,求助,谢谢!

作者: stonecold    时间: 2012-11-14 17:54
貌似服务器的支持热拔插的,两个方法都行~~~
作者: Peter-Huang    时间: 2012-11-15 00:10
千万别搞错盘了
作者: 爱喝可乐的小白    时间: 2012-11-15 00:23
你的报警是报什么错???
其次现在时候黄色灯还是绿色的闪烁???

作者: proe    时间: 2012-11-15 10:27
是在open mamger里面有报警信息,指示灯没反应。
作者: 爱喝可乐的小白    时间: 2012-11-15 17:32
具体是。。。。。
作者: cdrlink    时间: 2012-11-16 22:46
在open manager里面让有报警的盘闪烁一下
然后热插拔换掉

BTW:直接打800报修的说
作者: 太虚公    时间: 2012-11-17 08:58
cdrlink 发表于 2012-11-16 22:46
在open manager里面让有报警的盘闪烁一下
然后热插拔换掉

6i的卡 过保了吧
作者: cdrlink    时间: 2012-11-17 12:30
710配6i的还是很多的
应该还在保吧