标题: 总结一下水冷安装中的小经验 [打印本页]

作者: 毅力    时间: 2012-12-22 17:14
标题: 总结一下水冷安装中的小经验
1。 液冷系统里不能有空气,一方面是因为空气的热传导系数和比热容都小会影响传热;另一方面,空气停留再循环系统里,形成液体无法到达的死点;最主要的危害还是有空气就会影响泵的正常工作,无论是变容式泵还是轴流式或是离心式泵,只要泵内有空气就会大大的降低泵的工作效率、泵的出口压力和流速;还有一点就是空气会在泵内形成气穴,长时间工作会形成气穴腐蚀。所以应该先排气后安装。
   
[attach]2125444[/attach]
2。 管路布置宜直不宜弯,尽量减少弯曲和变径,尽量减小管路长度。这样可以尽量降低管路里的流阻,提高流速。因为除了管路的单位长度沿程压力损失是不可避免的,通过减小管路长度可减小沿程压力损失。还有就是管路的每一个弯曲部分和变径部分都有一定的压力损失系数,所有应尽量避免。
[attach]2125461[/attach]
3。 机箱的通风要好,不要已为加了液冷,机箱的通风就不重要了。电脑机箱内的发热主要是cpu,北桥、显卡芯片,通过加液冷可带走这写地方的热量,但是主板、硬盘的发热也不容忽视。以主板为例,主板上的cpu插口与后面板之间通常是主板的电源部分,就是一套滤波整流电路,主要是电感和电容以及稳压片,这些原件的发热也很大,如果没有通风基本也会达到烫手的程度。所以机箱内部流场的风道也很重要。
[attach]2125462[/attach]
4。 打开cpu温度报警设置,一旦液体停止流动,很多时候是很难察觉的。打开cpu温度报警设置以防万一。


作者: taizer    时间: 2012-12-24 09:58
我对这个泵箱很感兴趣······
作者: mmx266    时间: 2012-12-24 10:01
符合本区宗旨的好帖不多见了~这个必须要顶。