POPPUR爱换

标题: 打印机一工作就跳闸 [打印本页]

作者: loseornot    时间: 2006-2-16 18:16
标题: 打印机一工作就跳闸
学生宿舍

打印机打开没问题,一开始打印立马跳闸,全屋断电,要把闸重新拉一下才可以

偶尔也不跳,怎么搞啊,打印机不能就这么扔了吧

换个好插座有用么,比如什么贝尔金防浪涌之类的
作者: donkeykong    时间: 2006-2-16 21:48
打印机可能有短路,也许要送修啦
作者: loseornot    时间: 2006-2-17 16:09
不是这个问题,拿到朋友那去用就没问题,好象是说为防止用热得快之类的东西,进行了限制。
作者: donkeykong    时间: 2006-2-19 19:21
哦,对了,学生宿舍的漏电开关电流都不会很大的,防止用电炉电热棒。毕业太久都忘了这一点了。呵呵
      应该是打印机一启动打印瞬间电流过大,引起跳闸,那样就没法了,除非换个电流大的漏电开关
作者: heidi007    时间: 2006-2-22 16:22
和宿舍阿伯说一下.换个粗一点的保险丝
作者: txdjh    时间: 2006-2-23 07:06
把闸上的螺丝拧紧就行了,此种问题偶遇到过!
作者: 努力奋斗    时间: 2006-2-23 12:22
打印机能有多少电流呀
作者: loseornot    时间: 2006-2-23 13:22
多谢楼上诸位指点,试试先
作者: yxsoft    时间: 2006-3-13 01:25
难道是南大鼓楼校区的
作者: tootoo    时间: 2006-3-13 07:43
电流过大?这么历害。
作者: leesna    时间: 2006-3-13 09:54
什么超级打印机哦,还会开机电流过大?
作者: vojaly    时间: 2006-3-13 13:20
宿舍用的是空气开关,不是保险丝了,要是保险丝,不是天天断了。空气开关是有突发电流限制的。打印机开始工作的时候的突发电流很大,因为需要一个复位动作。给打印机接个UPS会好些。