标题: 大家在UPS方面有什么可以问,我愿意解答. [打印本页]

作者: dxf_keke    时间: 2007-1-4 19:58
UPS可以起到防浪涌的保护吗?
作者: 黑岛    时间: 2007-1-4 20:02
山特MT500工作时本身的功耗几W,其中的松下电源几米一块?谢.
作者: skylizard    时间: 2007-1-4 20:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑岛    时间: 2007-1-4 20:25
原帖由 skylizard 于 2007-1-4 20:10 发表


是松下电池吧,山特基本只用松下和CSB电池的。
MT500输出能够有300来瓦,自身损耗估计有100来瓦

自身损耗是指在它身上要花掉100W,比显卡还利害,不太可能吧.:funk:
作者: 黑岛    时间: 2007-1-4 20:49
原帖由 skylizard 于 2007-1-4 20:10 发表


是松下电池吧,山特基本只用松下和CSB电池的。
MT500输出能够有300来瓦,自身损耗估计有100来瓦

如果是这样,那损耗的那部分电,是否体现在电表上?
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-4 22:15
原帖由 dxf_keke 于 2007-1-4 19:58 发表
UPS可以起到防浪涌的保护吗?

可以可以可以可以
作者: yellowb    时间: 2007-1-4 22:22
山特MT500如果1个月不使用,应该把电放了?还是充饱电?1个月不用会不会有问题?
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-4 22:29
原帖由 黑岛 于 2007-1-4 20:02 发表
山特MT500工作时本身的功耗几W,其中的松下电源几米一块?谢.

山特MT500本身功耗具体没有测试过,厂家也没有数据.
再说,UPS本身消耗功率和带载情况有很大的关系,空载最少,满载最大,估计有20,30W的样子,无市电逆变的满载效率一般在85%左右,不带载当然就是0.
松下的小电池我们用的很少,因为都是UPS厂家的标配,估计你说的是12V7AH的,在100左右.
我们长用的12V100AH的在1000多,65AH的800左右.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-4 22:35
原帖由 yellowb 于 2007-1-4 22:22 发表
山特MT500如果1个月不使用,应该把电放了?还是充饱电?1个月不用会不会有问题?

UPS在不使用的时候之前应该充满电.放光电不及时充电的话很容易导致电池损坏.
存放一个月没什么问题.时间再长的话最好拿出来作一下放电充电.放置不用超过半年对电池损害教大.
作者: 黑岛    时间: 2007-1-5 00:39
MT500应该是后备式的吧?网上有很多都标注是在线式!!!!!
作者: 银雕    时间: 2007-1-5 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ahdm    时间: 2007-1-5 11:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-5 21:36
原帖由 黑岛 于 2007-1-5 00:39 发表
MT500应该是后备式的吧?网上有很多都标注是在线式!!!!!


他们应该是标的在线互动式.
其实和后备的工作原理基本相同,就是有稳压的等功能.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-5 21:46
原帖由 银雕 于 2007-1-5 11:13 发表
电池一般能用多长时间,然后就要换?

电池使用寿命和使用方式关系很大.循环使用一般在300次左右,浮冲使用一般24AH以下电池在3年左右,38AH到200AH在5年左右.200AH到3000AH一般都在7,8年,好的可以到15年.
电池的容量越大,一般使用寿命也就越长.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-5 21:48
原帖由 ahdm 于 2007-1-5 11:34 发表
谢谢lz

想咨询一下,假如我的主机的电源是350w

那么配ups的话,是选择300w?350w?还是400w?

就是ups和电源的功率有没有关系呢?

350W可以,最好是400W,不过好象400W的UPS很少见.
UPS的功率要大于负载电源的功率.
作者: 六道众生    时间: 2007-1-5 22:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 帝国战猪    时间: 2007-1-6 00:32
我两台机,一台大概700W左右,一台400W左右,因为都是Server版的系统,所以关机比较慢(跑的服务多),大概需要4、5分钟的样子。

请问我该配多大容量的UPS?谢谢:wub:
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-6 11:41
原帖由 六道众生 于 2007-1-5 22:39 发表
我问个啊。。。



UPS是什么
/?

ups是不间断电源.当然了虽然叫不间断电源,停电时间长了还是要断的.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-6 11:52
原帖由 帝国战猪 于 2007-1-6 00:32 发表
我两台机,一台大概700W左右,一台400W左右,因为都是的系统,所以关机比较慢(跑的服务多),大概需要4、5分钟的样子。

请问我该配多大容量的UPS?谢谢:wub:


Server版的700W的机器很少见的.700W都要是低端小型机了,小型机一般没有用Server的.
1100W应该配2K的在线机.如果配标时机的话不一定能保证能够坚持4,5分钟,特别是使用时间长了以后电池的容量会下降,最好 用长延时的机器,另外配备电池,配两块24或者38AH的电池是不错的选择,17的是可以的.
如果用3K的标时机,差不多也是可以的,3K的机器电池多.
作者: reeea    时间: 2007-1-7 23:16
8KVA的UPS系統,實際帶的負載大約在4400W左右,目前是4個2K的模塊並聯輸出,貌似負載不均衡,#3模塊長期負載超過80%,其他約在60%左右對系統長期咝杏袥]有影響?

上面的系統用的電池是110V電池組,650AH,大約可以支持多久不関機?

另外問點私人問題,MG的UPS口碑如何?公司有一個多餘的2KVA的UPS,MG的,三年前廠家送的,一直沒用,私人用可以帶多大負載?在綫式的,三年前買的現在開機電池需要做什麽處理麽?

謝謝
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-8 15:34
原帖由 reeea 于 2007-1-7 23:16 发表
8KVA的UPS系統,實際帶的負載大約在4400W左右,目前是4個2K的模塊並聯輸出,貌似負載不均衡,#3模塊長期負載超過80%,其他約在60%左右對系統長期咝杏袥]有影響?

上面的系統用的電池是110V電池組,650AH,大 ...

你说的模块的机器不知道是什么牌子的,估计是APC,他们有2K的模块.不过负载均衡不应该有这么差吧.影响肯定是有一些,但是估计不大.
650AH的电池,不知道是10组12V65的还是2V650,都挺有意思.粗略估计可以使用16个小时.
MG的机器不错的,通常认为是最可靠的,最少也是之一.
3年没用的UPS,估计你最能干一件事情了,换电池.
2K的机器一般可以带1400W的负载.
你们单位干什么的,很不不错啊,还有MG的UPS送,金融?电信?电力?
作者: reeea    时间: 2007-1-8 23:35
2V,650AH的,不過負載均衡確實很差,不過切換時間不錯,2MS...

買Sun的服務器送的UPS...現在連外包裝封條都沒拆...

電力的,電池是陽光的
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-9 10:19
原帖由 reeea 于 2007-1-8 23:35 发表
2V,650AH的,不過負載均衡確實很差,不過切換時間不錯,2MS...

買Sun的服務器送的UPS...現在連外包裝封條都沒拆...

電力的,電池是陽光的

你的UPS是不是直接挂在直流屏的110V650AH蓄电池上的电力UPS?那样的话计算时间就不没这么多了,直流屏还要带2次负载的.不过后备式的UPS一般没有用在电力UPS的情况.
SUN服务器,MG的UPS,阳光的电池,有钱就是好啊.
作者: john153    时间: 2007-1-12 00:03
我想搞一个用在投影机上,不知道应该选在线式还是后备式?如果投影机300W应该选多大的UPS?
作者: 雪饮狂刀_alex    时间: 2007-1-12 11:18
我来个简单的,
300W的UPS带450W的电脑主机,能不能带的动?显示器能不能也放到UPS上?
作者: ybzy    时间: 2007-1-12 11:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dxf_keke    时间: 2007-1-12 14:57
应该不是每一款UPS都带稳压功能的
作者: hbsayi    时间: 2007-1-12 15:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 游客1313    时间: 2007-1-12 15:32
现在国内的行货APC是不是都是苏州产的?
叫 爱佩斯?
作者: 维他豆    时间: 2007-1-12 16:01
我们办公室的....是一个大柜子的..
作者: ybzy    时间: 2007-1-12 17:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-12 19:45
原帖由 john153 于 2007-1-12 00:03 发表
我想搞一个用在投影机上,不知道应该选在线式还是后备式?如果投影机300W应该选多大的UPS?

投影机的情况不是很清楚,估计用后备500VA的就可以了.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-12 19:53
原帖由 雪饮狂刀_alex 于 2007-1-12 11:18 发表
我来个简单的,
300W的UPS带450W的电脑主机,能不能带的动?显示器能不能也放到UPS上?

换个1000VA的吧.主机都带不起来,更不要说显示器.
你用后备的UPS带的话,有市电的时候可能能启动起来,因为后备的UPS平常市电其实是直接供应负载的,但是没市电的时候就不行了.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-12 20:29
原帖由 ybzy 于 2007-1-12 11:41 发表
请问,我家的UPS使用有一个问题,自己用的时候停电了,或者电压低了,我的UPS都会启动的,保证电脑没事,我也实验过,比如说把枪上的电源拔了,或者同时启动2个空调,他都会马上启动,但是最近楼下装修,用大号 ...

首先,你用的UPS应该是后备UPS,在线的机器应该没有这种问题.
你的机器可能也有点问题.
后备的机器在检测的电源电压时候可能没有那么灵敏.电源直接没有或者下降很大的时候工作没问题,用电转的时候电压变化的时候可能比较快有时候检测不出来.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-12 20:35
原帖由 hbsayi 于 2007-1-12 15:24 发表
我的UPS坏了,表现为接上电源后ups打开不了,还能修吗??
不知道是那坏了。主要是放了好长时间没有用!!!

不知道你的UPS是多大,如果是 500的,电池坏了可以换一下,其它坏了就另买一个好了,没有什么修的必要了.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-12 20:50
原帖由 ybzy 于 2007-1-12 17:58 发表


恩,我知道,带稳压的贵一点,但我的这个确实是有稳压功能的,还请楼主解答一下

谢谢

还有可能是干扰的问题.
因为后备的UPS是用继电器切换的,中间是需要时间的,时间太长就相当于断电了.
原因可能有很多种,我也说不明白了.
你的电源可能也有问题,我用过的一些电源,断电相当长度的时间都可以支持计算机正常工作的.有的电源都可以在你迅速的断开又合上差排的开关的过程中让计算机正常工作.
作者: 雪饮狂刀_alex    时间: 2007-1-12 23:32
原帖由 蓝色巨人 于 2007-1-12 19:53 发表

换个1000VA的吧.主机都带不起来,更不要说显示器.
你用后备的UPS带的话,有市电的时候可能能启动起来,因为后备的UPS平常市电其实是直接供应负载的,但是没市电的时候就不行了.


我现在300w的山特每次都能开机嘛,呵呵,可能是后备式吧。

另外请教,以后准备搞两个机器都接在UPS上,因为要搬新家了嘛,所以请教一下买个什么的Ups,具体型号讲讲。07年10月份买估计售价多少
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-12 23:49
原帖由 游客1313 于 2007-1-12 15:32 发表
现在国内的行货APC是不是都是苏州产的?
叫 爱佩斯?

是的...............
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-13 00:01
原帖由 雪饮狂刀_alex 于 2007-1-12 23:32 发表


我现在300w的山特每次都能开机嘛,呵呵,可能是后备式吧。

另外请教,以后准备搞两个机器都接在UPS上,因为要搬新家了嘛,所以请教一下买个什么的Ups,具体型号讲讲。07年10月份买估计售价多少

不知道你哪个450W是从那里来的,是你机器上电源上面标的,还是你机器的实际功率.
如果是你的机器实际就有450W的功率,那么恭喜你,你买了一个极品UPS,你的机器配置也是肯定很猛,我见过的2个XOEN,好几个硬盘的服务器都没有这么大功率.
如果是你的机器的电源标的450W,那么,你机器的实际负载肯定没有这么大.
两台机器如果都带显示器的话,一个500VA的UPS是很不保险的.最好弄个1000VA的,山特的MT1000标时机就是可以的.具体价格忘记了,好象是500左右.不过这个机器的风扇好象是始终转的,声音比的大.APC的机器价格就高点了,好象有个700VA的型号,机器配置不高的话,两台机器还是可以用的.
作者: john153    时间: 2007-1-13 11:34
还有问题请教,昨天打电话问了山特的经销商,在线式的C1K报价在1400左右,淘宝上在1100左右,家电论坛上有人说最低900就能拿,楼主能透露个地板价不?:loveliness:
作者: ybzy    时间: 2007-1-13 14:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tonychs    时间: 2007-1-13 17:42
我现在用K500,我想问问楼主,因为我家里电压不是特别稳定,有时候会听到K500的继电器在跳(因为K500具备一些稳压能力,当电压低180V左右就升压)这个继电器跳会不会影响输出品质,导致影响计算机主机电源受到冲击(因为电压经常波动,虽然一两次没什么,但是长期我担心有影响)。
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-13 20:18
原帖由 john153 于 2007-1-13 11:34 发表
还有问题请教,昨天打电话问了山特的经销商,在线式的C1K报价在1400左右,淘宝上在1100左右,家电论坛上有人说最低900就能拿,楼主能透露个地板价不?:loveliness:

900是不行的,1100价格也有点低.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-13 20:22
原帖由 tonychs 于 2007-1-13 17:42 发表
我现在用K500,我想问问楼主,因为我家里电压不是特别稳定,有时候会听到K500的继电器在跳(因为K500具备一些稳压能力,当电压低180V左右就升压)这个继电器跳会不会影响输出品质,导致影响计算机主机电源受到冲 ...

肯定会影响输出,但是对电源没什么大的影响的,交流电本来就是 不断变化的.继电器跳就是在切换变压器的输出电压,电源是个开关电源,本身是有电容的,影响不会很大.
作者: 黑岛    时间: 2007-1-13 22:40
有UPS就是放心好多,前两天晚上都有断电一两秒种,而后又正常了.因为ADSL没接UPS的电,都断网了,电脑还是正常开着.呵呵.
作者: tonychs    时间: 2007-1-14 09:12
原帖由 蓝色巨人 于 2007-1-13 20:22 发表

肯定会影响输出,但是对电源没什么大的影响的,交流电本来就是 不断变化的.继电器跳就是在切换变压器的输出电压,电源是个开关电源,本身是有电容的,影响不会很大.

谢谢,这下放心了。
因为有时候市电电压正好处在变化节点上,可能一分钟就跳四五次,一天下来有三四十次:wacko:

等有机会入一个C1K:wub:

麻烦在问一下蓝色巨人,C1K噪音大吗?(因为看到有主动散热风扇)。
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-14 13:45
原帖由 tonychs 于 2007-1-14 09:12 发表

谢谢,这下放心了。
因为有时候市电电压正好处在变化节点上,可能一分钟就跳四五次,一天下来有三四十次:wacko:

等有机会入一个C1K:wub:

麻烦在问一下蓝色巨人,C1K噪音大吗?(因为看到有主动散热风 ...

噪音比较的大,它的风扇是始终转的,在线的机器好象都是这样的.家里用有点不好.APC的机器是互动的,风扇平常是不转的,只有逆变的时候转.
作者: stevecsd    时间: 2007-1-14 14:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tonychs    时间: 2007-1-14 18:40
原帖由 tonychs 于 2007-1-14 09:12 发表

谢谢,这下放心了。
因为有时候市电电压正好处在变化节点上,可能一分钟就跳四五次,一天下来有三四十次:wacko:

等有机会入一个C1K:wub:

麻烦在问一下蓝色巨人,C1K噪音大吗?(因为看到有主动散热风 ...


APC的在线互动机,也有K500这种当电压变化时跳继电器吗?
我们家里夏天电压在晚上八点时只有150V左右,K500会跳到电池模式,如果买APC那种型号比较好?(价格最好在1200元以内)
作者: 游客1313    时间: 2007-1-14 18:55
标题: 铅酸电池
松下的铅酸电池可以维修的吗?
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-14 20:52
原帖由 tonychs 于 2007-1-14 18:40 发表


APC的在线互动机,也有K500这种当电压变化时跳继电器吗?
我们家里夏天电压在晚上八点时只有150V左右,K500会跳到电池模式,如果买APC那种型号比较好?(价格最好在1200元以内)

应该是有的.具体型号忘记了,就是常用的那种1K的.APC的价格比较的高,1200好象不行的干活.
作者: tonychs    时间: 2007-1-15 08:49
那还凑合先用K500吧,等下次换电脑买个主动PFC电源+浪涌插座好了,容易控制成本:(
作者: 银雕    时间: 2007-1-15 10:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yellowb    时间: 2007-1-15 12:04
我再请教一下:我的山特MT500 UPS,如果正常使用(1天开机十几小时,睡觉时关机断开电源,停电一个月2-3次,1个月-2个月人工放电维护一次),寿命可以有多久?:loveliness:
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-15 21:30
原帖由 银雕 于 2007-1-15 10:55 发表
再来请教一下,偶有一台标示550w电源的机器+一台2407,请问断电后能撑10分钟左右的话需要多少功率的ups?
在线后备式的是不是也能稳压
可以的话麻烦楼主根据以上条件推荐一款一般家庭使用3-5年不用换电池的质 ...

家里用山特MT1000标时机就可以,就是你的机器功率有点大,10分钟不一定,不过也差不多,机器通常都不可能满负荷.
一般小电池就能用3年,5年不大行.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-15 21:33
原帖由 yellowb 于 2007-1-15 12:04 发表
我再请教一下:我的山特MT500 UPS,如果正常使用(1天开机十几小时,睡觉时关机断开电源,停电一个月2-3次,1个月-2个月人工放电维护一次),寿命可以有多久?:loveliness:

保修3年,也就可以用3年.主要是电池,主机可以更长些.
作者: yellowb    时间: 2007-1-15 23:49
LZ,能请教下UPS怎么维护,和使用时有什么要注意的吗?谢谢
作者: tonychs    时间: 2007-1-16 11:09
我们这里地方小,山特没维修站销售商只对山特K/T/X/MT这几个系列电池保修一年,其它部件保修三年。另外还没有MT500,后备稳压500VA的就K500一种,从淘宝一方面运费高,另一方面还没保证(UPS这东西市场乱)。
另外APC这种居然市场上没卖的w00t) ,到处都是南海山特、四通等:(

[ 本帖最后由 tonychs 于 2007-1-16 11:13 编辑 ]
作者: 雪饮狂刀_alex    时间: 2007-1-16 16:05
原帖由 蓝色巨人 于 2007-1-13 00:01 发表

不知道你哪个450W是从那里来的,是你机器上电源上面标的,还是你机器的实际功率.
如果是你的机器实际就有450W的功率,那么恭喜你,你买了一个极品UPS,你的机器配置也是肯定很猛,我见过的2个XOEN,好几个硬盘的服务 ...


我的那个是电源标称的450w,实际功率确实也应该没这么大~

听你的建议,
买的时候咨询你一下~
作者: xoo    时间: 2007-1-16 16:35
:loveliness:
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-19 23:03
原帖由 yellowb 于 2007-1-15 23:49 发表
LZ,能请教下UPS怎么维护,和使用时有什么要注意的吗?谢谢

主要就是每3个月作一次放充电.
其它基本就没什么,都是免维护的电池,有条件最好可以隔几个月量一下耽搁电池电压,看看有没有坏的,但是估计普通用户都是不行的,行业用户他们还可以.
在省下的就是坏了的时候给厂家打电话.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-19 23:09
原帖由 tonychs 于 2007-1-16 11:09 发表
我们这里地方小,山特没维修站销售商只对山特K/T/X/MT这几个系列电池保修一年,其它部件保修三年。另外还没有MT500,后备稳压500VA的就K500一种,从淘宝一方面运费高,另一方面还没保证(UPS这东西市场乱)。
...

山特的电池好象是山特本身给保修3年,销售商没必要给保修1年吧.
小UPS的利润很低的,APC价格高,估计太不好卖了,都不作.
作者: yellowb    时间: 2007-1-19 23:20
LZ你好,MT500后面有个串口,说明书说可以连接电脑,但是我买了一根1公1母的串口线接上电脑,但是装了山特的winpower软件,无论怎样都检测不到UPS,有人说串口线要所有针都连同才行,也就是说我那根线不行?

请问你是怎么认为的?:lol:
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-20 09:22
原帖由 yellowb 于 2007-1-19 23:20 发表
LZ你好,MT500后面有个串口,说明书说可以连接电脑,但是我买了一根1公1母的串口线接上电脑,但是装了山特的winpower软件,无论怎样都检测不到UPS,有人说串口线要所有针都连同才行,也就是说我那根线不行?

...

MT500自己应该带一根线,应该是和你买的线不是太一样.你还是找原来的那根吧.
作者: tonychs    时间: 2007-1-20 12:56
原帖由 蓝色巨人 于 2007-1-19 23:09 发表

山特的电池好象是山特本身给保修3年,销售商没必要给保修1年吧.
小UPS的利润很低的,APC价格高,估计太不好卖了,都不作.

是啊,商家也承认,如果第二年以后电池坏了让直接去山特客服中心,但是地方小,要运到北京去(_( (运到北京来回的邮费都快能买台新的了,我的K500夏天的时候就出现过电池使用时间太短,去找商家,商家就给放电+充电,买了才几个月。)

似乎商家是已经提前把保修山特的钱支取了,自己想减少成本。
作者: rjhtxl    时间: 2007-1-20 22:06
标题: 日本GS 1KV全新在线式UPS怎么样? 值400元?
请教,日本GS 1KV全新在线式UPS怎么样? 值400元?
作者: tonychs    时间: 2007-1-21 07:48
400元人民币能买在线式的?而且是新货???
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-21 18:57
原帖由 rjhtxl 于 2007-1-20 22:06 发表
请教,日本GS 1KV全新在线式UPS怎么样? 值400元?

没听说过.这个价格如果是在线机,就太吓人了.别的厂家就是小厂,出厂价都很难作到,材料成本还差不多.
在线互动还差不多.
作者: swift42223934    时间: 2007-1-21 19:43
请教巨人:

我现在用的这个UPS是EAST的PC500,带一部300W(满负荷)左右的电脑主机,一对2。1音箱,和一个20寸的LCD,逆变的时间就只能维持6分钟左右,请问这个UPS的性能怎么样?买了有1年了,刚买的时候有8分钟吧。
作者: rjhtxl    时间: 2007-1-22 09:31
原帖由 蓝色巨人 于 2007-1-21 18:57 发表

没听说过.这个价格如果是在线机,就太吓人了.别的厂家就是小厂,出厂价都很难作到,材料成本还差不多.
在线互动还差不多.

确实420元购买(含运费),全新纯在线机(估计存3-4年了,好像四通还在代理),作工很好,现正常使用。电池"gs"12v5a*4。现请教如果电池性能下降,能不能采取某种措施重新激活?
作者: tonychs    时间: 2007-1-22 12:13
原帖由 rjhtxl 于 2007-1-22 09:31 发表

确实420元购买(含运费),全新纯在线机(估计存3-4年了,好像四通还在代理),作工很好,现正常使用。电池"gs"12v5a*4。现请教如果电池性能下降,能不能采取某种措施重新激活?

哪里买的?我也去看看,如果好用,我也买一台。
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-22 16:10
原帖由 rjhtxl 于 2007-1-22 09:31 发表

确实420元购买(含运费),全新纯在线机(估计存3-4年了,好像四通还在代理),作工很好,现正常使用。电池"gs"12v5a*4。现请教如果电池性能下降,能不能采取某种措施重新激活?


是库存机.
库存3年的电池基本上不用采取什么措施了.
作者: cs0007    时间: 2007-1-22 23:30
头昏啊,眼花啊,总之,强贴,顶一个
作者: 银雕    时间: 2007-1-23 13:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑色会    时间: 2007-1-23 16:47
请教怎么定期安全放电。
要求,不能用电脑,要放得干净。
已知条件:apc3000,带的是组装的电池组,所以不能用串口监控电池组电量。
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-23 17:20
原帖由 银雕 于 2007-1-23 13:40 发表
最近挑了两个型号,麻烦巨人帮忙看看哪个比较好:
APC Smart-UPS SC, 1000VA/600W, 输入 230V/输出 230V
四通MD-1000 1KVA/660W,220V±30%

apc的不知道哪有卖的

APC设计质量做工都是不错的.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-23 17:31
原帖由 黑色会 于 2007-1-23 16:47 发表
请教怎么定期安全放电。
要求,不能用电脑,要放得干净。
已知条件:apc3000,带的是组装的电池组,所以不能用串口监控电池组电量。

用个1.5KW的电炉子放电是比较的好的.
如果用两个700W的热得快,那就更不错了,可以节约不少的能源.
3个月放一次就可以了.
APC的电池包是可以更改的吧,可以根据实际电池容量选择不同的电池包.如果你不更改电池的设置的话,那么当UPS检测到放出了标准电池包的容量以后,为了保护电池,UPS会自动关闭的.
作者: Super-Yang    时间: 2007-1-23 21:21
原帖由 黑岛 于 2007-1-13 22:40 发表
有UPS就是放心好多,前两天晚上都有断电一两秒种,而后又正常了.因为ADSL没接UPS的电,都断网了,电脑还是正常开着.呵呵.



我也搞了个UPS。。。不过听了JS的话搞了个山顿的。。。不知道这个牌子如何。。。貌似5年保的。。。

型号为1000C。。。
作者: sutie    时间: 2007-1-25 12:30
我帮朋友问个问题

有没有这样的UPS,就是停电半个小时后报警??

据说朋友的UPS是可以支持45分钟的

他的意思是万一在这半个小时里面没有来电,才报警,这样15分钟足够他关掉所有的设备了
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-25 14:08
原帖由 Super-Yang 于 2007-1-23 21:21 发表



我也搞了个UPS。。。不过听了JS的话搞了个山顿的。。。不知道这个牌子如何。。。貌似5年保的。。。

型号为1000C。。。

山顿也是可以的了.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-25 14:22
原帖由 sutie 于 2007-1-25 12:30 发表
我帮朋友问个问题

有没有这样的UPS,就是停电半个小时后报警??

据说朋友的UPS是可以支持45分钟的

他的意思是万一在这半个小时里面没有来电,才报警,这样15分钟足够他关掉所有的设备了

这个还真是没注意.
不过可以设计个小电路在停电半小时后发出报警.
最简单的用个延时继电器控制报警器.不过不知道有没有这么长时间的延时继电器.
还可以设计个计时电路,停电后让计时电路得电工作,半小时后发出报警.
作者: freegochina    时间: 2007-1-27 20:08
山特UPS 500 不带稳压的 在一天夜里不停的叫..

那个稳定的UPS 这个时候使用也还行 ..
半夜电压很高的吗,UPS对电压也比较敏感的吗
最后只能 直接电脑上市电使用 能承受住..电脑运行的很正常啊
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-1-30 12:09
原帖由 freegochina 于 2007-1-27 20:08 发表
山特UPS 500 不带稳压的 在一天夜里不停的叫..

那个稳定的UPS 这个时候使用也还行 ..
半夜电压很高的吗,UPS对电压也比较敏感的吗
最后只能 直接电脑上市电使用 能承受住..电脑运行的很正常啊

有可能是电压低,电脑150多V还是可以工作的,UPS检测到电压低就报警了.
作者: www.it-123.com    时间: 2007-1-30 14:26
:p :p :p :p :p :p :p
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-2-4 19:25
顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: tonychs    时间: 2007-2-5 09:21
蓝色巨人,我看了一款APC的后备式UPS(详细信息在APC这个网页 http://www.apc.com/resource/incl ... ase_sku=BR1000%2DCH )。
之前我说过家里电压不是很稳定,经常在150V到280V之间波动,用这个可以吗》
作者: 银雕    时间: 2007-2-5 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-2-6 20:51
原帖由 tonychs 于 2007-2-5 09:21 发表
蓝色巨人,我看了一款APC的后备式UPS(详细信息在APC这个网页 http://www.apc.com/resource/incl ... ase_sku=BR1000%2DCH )。
之前我说过家里电压不是很稳定,经常在150V到280V之间波动, ...

看来可能不行,上面好象说的可调节范围是268V.299V应该是可以输入电压,但是应该是调节不了了.
这个机器也比较的少见,不知道买不买的到.
作者: 黑色会    时间: 2007-2-7 09:38
电炉放电会不会导致过放?
btw,那样的话房间很热,有隐患啊
作者: tonychs    时间: 2007-2-7 11:59
原帖由 蓝色巨人 于 2007-2-6 20:51 发表

看来可能不行,上面好象说的可调节范围是268V.299V应该是可以输入电压,但是应该是调节不了了.
这个机器也比较的少见,不知道买不买的到.

DELL网站能买到,价格也还可以,六百多就送到家了。
之所以选择这个就是感觉从DELL买,产品应该不会被偷梁换柱,现在感觉市场上小型机某些JS把原装电池换了的不在少数。
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-2-7 19:21
原帖由 黑色会 于 2007-2-7 09:38 发表
电炉放电会不会导致过放?
btw,那样的话房间很热,有隐患啊

一般的办公室都是不会有什么问题吧,不行就开窗.
作者: 黑色会    时间: 2007-2-8 10:52
密闭机房~~~~~~~
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-2-8 22:54
密闭机房有空调.
作者: john153    时间: 2007-2-10 20:22
关于投影机用ups的问题,在家电论坛得到这样的回复:"类似的问题,以前我已回答过很多次了,如果觉得需要使用UPS的,一定要用纯在线式的,后备式或在线互动式的在停电的瞬间还是有短暂的断电,人眼不容易察觉,但对机器就是一次非常短暂的停电,用了还不如不用,但纯在线式的就没有这样的顾虑,因为输入的电流都经过稳压,滤波后经逆变器输出220V的正弦波(后备式的就是方波),断电时没有时间间隙,所以可以有效的保护娇贵的投影灯泡,虽然上述的正弦波(波型放大后还是不够平滑)应用于音响系统弊大于利,但用于视频的用途则是利大于弊了,今天还刚帮一个买了HC3100的朋友买了一台1KV的纯在线式的UPS,只用于投影足够了!"
作者: 为梦燃烧    时间: 2007-2-11 01:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hitman0512    时间: 2007-2-11 01:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-2-13 16:48
原帖由 john153 于 2007-2-10 20:22 发表
关于投影机用ups的问题,在家电论坛得到这样的回复:"类似的问题,以前我已回答过很多次了,如果觉得需要使用UPS的,一定要用纯在线式的,后备式或在线互动式的在停电的瞬间还是有短暂的断电,人眼不容易察觉 ...

这个问题没注意过.
不过,我想,通常的情况应该是灯泡不是市电直接带的吧,如果是直流带灯泡,那用后备UPS就应该是没问题的,现在的直流一般都是开关电源提供的.
没研究过投影机,猜测.
作者: 蓝色巨人    时间: 2007-2-14 19:06
gergergrtntyntntyntymty
作者: 银雕    时间: 2007-2-15 18:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2007-2-15 22:37
楼主是ups行家!能帮我解决下问题吗?我的一个山特2ck的ups在没有电池的情况下开逆变的时候用数字表测输出电压结果在214-228v左右跳变,直接测旁路时候却电压很稳定!请问是ups没有完全修好吗?有故障能否分析下!(因没有确定修好,所以还没有买电池)