POPPUR爱换
标题:
一开插线板电源机箱就开始带电是什么原因
[打印本页]
作者:
icecola
时间:
2007-5-25 21:58
地线没接好 :loveliness:
作者:
agooday
时间:
2007-5-25 23:55
老房子,看样子很可能是地线问题了。)_)
作者:
rukky
时间:
2007-5-26 09:00
自己把地线接到水管上
作者:
agooday
时间:
2007-5-26 09:15
这个插座只有两根线,不知道怎么接地线?旁边倒是有暖气管子可以接。
作者:
bill_max
时间:
2007-5-26 09:29
换个真正的3头插座板。
作者:
gjxz
时间:
2007-5-26 09:45
零线带电了~~所以我们才需要地线的,一定要三头插座,切记~
作者:
spaceQ
时间:
2007-5-26 09:47
接地不良
电脑倒是小事
家里的电饭锅,热水器什么的可要小心了,带电很危险
作者:
ouyangxi21
时间:
2007-5-27 10:34
自己弄下吧,实在不行就直接把地线拆出来直接接地
作者:
agooday
时间:
2007-5-30 18:55
嗯,买个3线的插线板试试,谢谢各位啊 :loveliness:
作者:
123456733
时间:
2007-5-30 20:32
电脑机箱有麻手感主要是由电脑电源EMI滤波电路特性引起,我记得在滤波电路中火线、零线有一处通过一容量(这容量不知怎么计算的:sweatingbullets: )相等的小电容到地,而地与电源外壳相通。如果家中电源不带地线那么这点的电压是市电的一半(因为电容容量很小因此电流也小),在有些时候机箱就会麻手。另外,如果电源没有真正的地线,这EMI滤波电路也起不到什么作用。
作者:
icecola
时间:
2007-5-30 21:08
原帖由
123456733
于 2007-5-30 20:32 发表
滤波电路中火线、零线有一处通过一容量(这容量不知怎么计算的)相等的小电容到地,而地与电源外壳相通。
就在输入的接口那里。。。焊在接口背面
作者:
nimuh
时间:
2007-5-31 07:14
我们的机房有过火线和地线接反的情况,不但机箱,连设备机柜都带电,不过摸机柜的人没同时摸别的导体,才没导致触电事故,只是有点点麻的感觉,最好用电笔和万用表试试看吧~~~
作者:
guyyjp
时间:
2007-6-2 18:49
我刚好也碰到这种情况,是插板的问题。
一般插板通电后用电笔试,都是右边才带电的,但我的插板是双排的,一排是右孔带电,对面那排是左孔带电。拆开一看,原来是这排的火线连过去对面那排时,连到左面了,自己改了一下,火线全部连右脚,这样就解决了。
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/)
Powered by Discuz! X3.4