POPPUR爱换

标题: 主动PFC的电源是不是都和UPS不兼容? [打印本页]

作者: js_jun    时间: 2007-11-2 00:59
楼上的,握个手,也是刚拆下绿宝换上dps700
作者: 周生生    时间: 2007-11-2 01:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 周生生    时间: 2007-11-2 01:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 毛毛毛    时间: 2007-11-2 02:08
UPS是不是只能接功率小过自己的电源?偶正在用的航嘉宽幅王,接到偶原来的一个UPS上,UPS接电就会发出啸叫声,好可怕:funk:
作者: jjx01    时间: 2007-11-2 11:38
我用的没问题:)
作者: liangachun    时间: 2007-11-2 23:15
主动PFC完全不会影响UPS的工作。你的问题是由于你的UPS额定输出功率太小,不能满足电源的功耗造成的。举例说你一个400W的电源,平常工作时电源的输出+转换消耗超过300W,你搭配的是一个额定输出300W的UPS。发生断电时,转UPS供电,UPS输出的功率为400W+,远远超过UPS的额定输出,UPS肯定马上做OPP保护,不然UPS电池就会由于放电电流超过电池的额定放电电流,大量发热,寿命剧减,甚至可能发生爆炸。

[ 本帖最后由 liangachun 于 2007-11-2 23:18 编辑 ]
作者: 周生生    时间: 2007-11-3 01:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liangachun    时间: 2007-11-3 07:41
标称505W,按照实际转换率75%来算,满载的时候,输入功率实际为680W左右,已经超600W。在断电瞬间,会有一个失周(就是交流电压波形忽然变化)的动作,这个时候的505W的浪涌电流会比330W的电源,你的那个600W的UPS很有可能撑不过这个浪涌,自动保护。
作者: [MB] l1    时间: 2007-11-3 10:46
原帖由 liangachun 于 2007-11-3 07:41 发表
标称505W,按照实际转换率75%来算,满载的时候,输入功率实际为680W左右,已经超600W。在断电瞬间,会有一个失周(就是交流电压波形忽然变化)的动作,这个时候的505W的浪涌电流会比330W的电源,你的那个600W的UPS很 ...


普通机器又怎么可能505w满载,寻常配置的,就算连电源本身消耗,有个250w已经很多了
作者: [MB] l1    时间: 2007-11-3 10:53
原帖由 周生生 于 2007-11-2 01:23 发表
有个航嘉代工主动PFC的505W电源就不能用UPS,外电断UPS也保护性自动关机!


你确定是航嘉代工?估计是电源本身设计有问题,可能是emi滤波部分不行,弄个防浪涌x座接中间看看

[ 本帖最后由 [MB] l1 于 2007-11-3 10:55 编辑 ]
作者: 毛毛毛    时间: 2007-11-3 13:00
你们都是断电自动保护嘛,我这个是接市电UPS就会出现啸叫。以前用的是鑫谷300W的电源,后来升级之后换的航嘉宽幅王2代。
作者: [MB] l1    时间: 2007-11-3 13:19
原帖由 毛毛毛 于 2007-11-3 13:00 发表
你们都是断电自动保护嘛,我这个是接市电UPS就会出现啸叫。以前用的是鑫谷300W的电源,后来升级之后换的航嘉宽幅王2代。


光换电源还是整台机换了?ups功率不足or老化了吧
作者: 毛毛毛    时间: 2007-11-3 14:24
配件换满多的,从NF2+白板XP+X800XT升级成悍马+1650XT+4000+,我以为接市电不用考虑UPS功率的:a)
作者: hellfly    时间: 2007-11-3 18:25
没有ups   不确定。不错从原理上说 不搭界的呀
作者: 周生生    时间: 2007-11-4 01:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fhxy2006    时间: 2007-11-4 09:34
不是主动式电源和ups不兼容,主要出现是再航嘉的电源上,当时别人牌品不敢说一定保证,但是上航嘉网站上,很多人反映,航嘉工程师也说了有兼容性问题,建议采用大些容量的ups就可以了,我也是航嘉用户,也出现这个问题,才换了mt1000,这次回去看看安泰克1000W的电源会不会&ups出现兼容性,