POPPUR爱换

标题: 求救,大型设备启动电网电压低导致电脑重启 [打印本页]

作者: beast0992    时间: 2008-7-19 22:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kinkikid2002    时间: 2008-7-19 22:31
我刚想说买xx 宽幅王...
原来无效
作者: zyoka    时间: 2008-7-19 22:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kim.lee    时间: 2008-7-20 11:48
后备式的也能有简单的保护功能的
作者: 坏人t    时间: 2008-7-20 12:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: robinwar    时间: 2008-7-20 18:31
主动PFC的就可以了吧?宽幅小子无解??
作者: ATXT    时间: 2008-7-21 07:22
那种游戏机用的220v转110-v220v的变压器+ 110v的日本电源(找代购弄个)有没有用的?
作者: [MB] l1    时间: 2008-7-21 08:42
原帖由 ATXT 于 2008-7-21 07:22 发表
那种游戏机用的220v转110-v220v的变压器+ 110v的日本电源(找代购弄个)有没有用的?


纯粹找死
作者: emailwz    时间: 2008-7-21 08:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: emailwz    时间: 2008-7-21 08:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mag500t    时间: 2008-7-21 15:41
塔吊一天启动多少次?
作者: wms1188    时间: 2008-7-21 22:05
原帖由 emailwz 于 2008-7-21 08:55 发表
还是弄个UPS吧,也才200来块钱,我这里也是类似情况,直接就上UPS了,山特500W的,反正不指望用它待机多久,不会断电重启就好,你再换电源浪费的钱买UPS肯定够了
不知一般的后备式UPS是否管用,因为电压瞬间降低,瞬间恢复,我担心UPS要市电停电后才能切换啊,这种情况是否管用。请问你是搞的在线式的还是后备式的UPS?
作者: wms1188    时间: 2008-7-21 22:06
原帖由 mag500t 于 2008-7-21 15:41 发表
塔吊一天启动多少次?
经常要用的,主要用于工地垂直运输材料,
作者: jhc007    时间: 2008-7-21 22:07
找大眼随便弄个电源就行了
电压低到UPS都冲不上电时照样用
作者: ahdm    时间: 2008-7-21 22:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dikniuz    时间: 2008-7-22 09:20
180V电压是不会出现重新启动的,我记得国标上面最低应该是175V,所以应该是电源问题,如果还不行,只有买一个在线式UPS,可以有效解决你的问题。
作者: big-bang    时间: 2008-7-23 10:21
弄个UPS或宽幅电源吧,除了航嘉以外,安钛克和康舒的基本所有电源都是宽幅的
作者: yzp    时间: 2008-7-23 18:54
我这电压能掉到140多。。一个主动pfc的电源搞定。。。楼主可以试试。。在线ups别买。。不好用。
作者: boyyjw    时间: 2008-7-23 22:30
我的安钛克的850w的家里前些日子只有160v还能用的。。好象现在大多数电源都是110v-250v的