POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 1374|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

请教关于ups技术指标的问题

[复制链接]
1#
发表于 2009-10-21 19:24 | 只看该作者
500VA是视在功率,无PFC的电源PF值一般在0.6左右,300W输入功率(大约220~250W输出功率)下输入视在功率差不多就是500VA,有APFC的电源输入视在功率最大就按照输入功率的1.1~1.2倍来推算。

视在功率=电压(220V)*电流,实际的功率还要乘上功率因数。UPS的逆变器输出电流的能力也是有限的,所以有输出功率和视在功率两个容量限制。

>6分钟半载就是指在UPS输出功率300*0.5=150W(对应电源输出功率100~120W左右)时电池能扛6分钟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2009-10-22 18:42 | 只看该作者
谢谢高手指导
回复 支持 反对