Supermicro X8SIL-F 解析

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-21 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 per1-q1222 于 2011-4-21 15:36 编辑
; o5 f) g6 E; l3 \0 c9 ]! a# }/ ~
2 C$ L. x5 I" b$ ?" T3 ^5 S其實這張板子...
# q$ O" z0 E. t我買了2~3張來用.../ E: C' D. f5 p: v$ m
雖然算是有一段時間的產品...- a5 p. ^, \/ H+ O& S! |' R. \
不過還是做個介紹好了...3 e7 T5 T- b0 B8 q7 I5 _
http://www.supermicro.com/produc ... 00/X8SIL.cfm?IPMI=Y4 T( q- K+ c# v. |% m$ [
前幾天收到一箱盒子...' ~+ M2 }8 H4 d# i& Y

, C6 t8 l4 R% q9 h打開來看一下, 難得這家廠牌會附說明書:+ a  W9 G7 R0 |5 h
! \, L) q, C' m* h# H% p
主機板的整體外貌:
; _- e+ [0 ]2 O6 h* k, y2 `' F
9 h4 D7 Y- P5 s. `; O* i只有Server產品才會看到的一些特徵...7 l9 T: r1 y7 m2 r9 @8 `% G1 e
一堆PWM接口...7 q5 b/ ~0 i* u3 o3 S* I! ]
在SATA Port附近提供兩組TSGPIO連入backplane提供基礎的HDD監控功能...
( I" ?" s( [1 s$ l在TSGPIO附近有一組2pins的Chassis Intrusion header可以偵測機殼側板是否被意外開啟...0 L0 H: v# i' }
當然這部分必須要有相對應的機箱去支援...
: L8 D/ `' x, L  z
% H! W9 P: F) V6 _在此指明了一些基本特徵:. Y! {6 O* |. j
/ J% E: V: F1 U/ a- D. S
我們來看看他的基本布局:
- b! A+ [* }8 t. l0 o0 w* P8 f/ L' n" S  V3 r
WPCM450作為提供IPMI功能之控管, 對於在IP KVM應用來說...7 O& G/ s# n0 ~6 W! Q4 v& O- u' Q
是極為方便的, 也是基礎控管系統的一個好用功能...$ c* Q# [! B5 U5 F  G" T
IPMI能提供甚麼樣的功能, 這邊做了說明:9 Z8 s: q6 O6 h+ n
http://www.supermicro.com/products/nfo/IPMI.cfm
" I* ^( t& c3 H0 n" s" y2 Y: iIPMI即便允許透過LAN Port達成對遠端主機的連線監控....9 m, [, Z( y- X. I
4 a) m# C- M% w+ ^/ e6 K
IPMI的LAN Chip使用Realtek的產品....
% i0 e4 ?8 k( ^4 g& r+ `& Q( n不需要額外的螢幕, 鍵盤, 滑鼠...- {! C* C) T5 n. l7 h, d7 ]
透過瀏覽器或著特定的工具即可遠端連線控管...." z9 y1 C5 @0 I
他跟一般的作業系統層級的遠端連線有極大的差異..
% e- q, t% [1 F% {. S2 F# K擁有更強大的硬體監控功能..../ \5 b$ ~9 G- n4 n8 m

, H6 H' R7 Q' _  G# }# n提供兩顆GbE Chip, Intel 82574L...
6 A, w# x  r# I  GIntel 82574L是Intel中高端產品所採用在嵌入式方案會應用的...1 E- h* D& s) c& o5 C2 X

+ Z& Z  H3 ~( y- CCPU附近的供電部分, 沒啥好講, 典型的Server板子就是這樣簡單....
* n1 m3 O& K. c* Q
5 ~$ {7 O9 a* P& t0 p: w兩顆晶片, 右邊是IPMI晶片, 左邊是16MB的DDR2 Framebuffer提供給IPMI內建的Matrox G200e所使用...
+ {. S( J/ D1 |& r. a8 H- B! }% j2 O$ V% d" g% a, N2 l0 V
3組PCIe 2.0...
1 h/ @* A1 ^) u- h3 ^1 G3 X  F0 y其中一組是lane 4x, 2.5GT/s(中間slot), 右邊PCIe 2.0 slot lane x8, 可以安裝PCIe x16 Adapter, 在物理規格上相容.....
  p. ^" Y5 N* H- [! b( u& x0 R* l; k1 N( d' d
IPMA接口, 這個只有在Server等級的產品才會看到......# _* ~& D6 P2 M& l9 m
如果你的PSU提供這樣的接口...: k: V1 E' o0 G6 j: X
便可以透過主機板去即時監控PSU的使用狀況.... Y$ C: p& E, s4 g
3 ?+ F: O( _' B( S. k8 A4 _
背面輸出部分..., R/ z, C9 t( Z2 p' s. Q! g
其中被框起來的即是IPMI LAN Port....
# t+ v0 P0 x+ e  P作為遠端連入監控使用......
) T& ]7 t5 j* ~( ?+ v, o5 ~* X% {以Server產品來說, 這款並不算昂貴....
" s. R, c+ N% ^# P提供IPMI功能, 達成強大的監控能力...( @5 O$ Y7 m, _3 }/ O! I6 L
Supermicro還提供額外的SuperoDoctor的監控軟體操作系統的使用狀態....
  ]/ o$ g! i' }& i. T4 x7 H基本上硬體部分就大概這樣....
9#
发表于 2011-4-24 06:05 | 只看该作者
intel的板载raid在linux下非常之麻烦,我试过raid1,直接认成两块盘而不是一个raid1。网上说是可以解决的,不过我费了半天劲都搞不定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2011-4-22 18:29 | 只看该作者
“不過可以發現Supermicro的主機板產品都會加入Adaptec RAID的Host RAID OPROM...% |- L4 J5 [, x5 w( S9 b" p" ^
+ r7 \8 \- |+ \3 P( Y9 W我不曉得為什麼...' }$ U4 r% v  ~
: F) ^" V( i' q! Y9 f個人覺得這沒甚麼用, 因此曾經mail過Supermicro的USA Support.0 o6 d& z3 S5 E$ z) {6 J/ `4 X! G: ^6 I5 n3 j- C
他給我的回答是針對Linux部分提供....- Z; h& ^: X! Z0 J# X, m% R2 g9 g  D6 Y( a8 D( d
因為Intel RST沒有提供對Linux的driver support....”' B% X2 Z7 B4 z

( f4 ^' d8 K7 F( u* {不知道X7SPA 这块D510板上有没这个oprom.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-4-22 14:13 | 只看该作者
CPU和我的一样,不过我的是华硕的P7F-M服务器版。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-4-22 11:57 | 只看该作者
本帖最后由 stephenmaxmax 于 2011-4-22 11:58 编辑 : v1 {1 Y% z, ]8 }, g! I

7 X, I9 e! ^8 q) n  y7 \IPMI是我今年最崇拜的科技。  l3 D9 j* ~" ^' @
这个东西真是各种方便~~
) e- S' Y* A9 M+ R* o- {5 b1 A: @不过那个java的iKVMViewer,真叫个难用,java就是java,也就这个程度。
/ ?" u. \$ b4 H& N+ u  w/ s  ~! A1 U+ S
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2011-4-21 22:46 | 只看该作者
瞎猫 发表于 2011-4-21 18:59 / I+ M, h/ I6 v" Y) g
可耻的插入了,供电部分简单但是不简约哦,强烈要求LZ拆开散热片看看底下是神马,感觉像是DrMOS,那玩意儿可 ...

3 E0 `! J4 `! {! y2 }6 _0 vcorrect...8 l4 N; ^! c) z' M1 c4 @$ n" W6 _! Z, _; G
一排....
4 S! ~! j- ^, O7 A2 A% P6 _& }  z! f% P4 E5 U, I( L; W* Y

' v# d2 p4 G. o' E
7 H% P0 H* R; K$ G5 C7 s
+ q" I3 r& ?+ h( z2 C5 T
) l1 R7 t  O4 U$ p) X) O' Y) y
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-4-21 18:59 | 只看该作者
可耻的插入了,供电部分简单但是不简约哦,强烈要求LZ拆开散热片看看底下是神马,感觉像是DrMOS,那玩意儿可不便宜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2011-4-21 15:34 | 只看该作者
本帖最后由 per1-q1222 于 2011-4-21 18:32 编辑 ' Y6 m6 P+ C) Z- o: D

( M3 t7 @& D' q; G" OSupero Doctor) ^$ r5 f( V, u2 L2 G9 o
Supermicro對於自家主機板本身提供了一種基本監控軟體稱之為Supero Doctor...
6 \! h, J# S3 v  P6 R; b6 r這款軟體具備了主從架構....% Z1 @5 U* H  z8 S
首先透過Client端部分可以看到一些基本的資訊...; T% ~, w' h5 f# @
3 {0 a8 h( A) J  Z3 `& O5 `
如果你的PSU支持IPMA銜接到主機板上的話便會多出一項資訊...( i5 i" B3 t/ W

- s1 x& k4 s- C' ~" r7 I5 f9 F我們可以查看風扇的轉速運作情況:
6 Z  S0 H9 v6 ]/ T, i
9 q, A  y9 y' e& N% q查看電壓起伏狀況:0 w! a) N9 }* M3 i. S) E

) X* j& g/ L/ b; @( s& w監控溫度狀況:
% }8 J$ y0 C( [. l2 r( G1 x. N2 n  |" {, s$ l- f; A( _+ X
這個項目可以指定加入不同的監控裝置:
' g& W6 ?1 Z" Q3 b6 D* b* Q3 C, r# d. a; s1 M/ a7 `
配置Alert狀態, 還提供SMTP轉送mail:
9 _" \  E; ~1 k9 n4 c8 u1 A$ U* e" d2 k
Client端軟體的基本設定:
. H$ K* H! A! J' f
3 z+ I2 o' [8 F% R% {在Client軟體部分提供了基本的管理資訊, 而Server端以瀏覽器為框架作為管理..." L: {. G1 k7 X
進入時必須要登入介面:5 H; x- t" y5 c: |6 p6 [/ \+ g6 g
0 f1 C" [8 c3 P) Z" s4 n0 K
登入後便可看到基礎訊息, 透過左邊勾選相關資訊在點擊Update便可查看指定勾選的相關資訊:; L7 m/ C0 M3 \$ G- u

3 c. D& c  T: h7 t9 h& |. B查詢系統健康狀況:
  L: @" l3 r" p
$ u" \' ^' I( s3 `, @管理部分提供了Alert, SMTP, Online Flash BIOS機能:
  z. n0 p1 _% m7 J" c- L- k* |" k3 ^) F" g6 e( B9 m* _. g7 t* \
這邊提供了基本的成員管理:8 m+ y# o" R- G

6 e  H+ y* I; E7 Y允許產生自我診斷報告:
# H6 H9 v; O' s" S
9 s- K% q5 g0 a8 k4 c* E) FSupero Doctor是針對Supermicro主機板產品提供的一款基本管理軟體....
; b% s! {5 {1 R相較於IPMI硬體監控功能來說, 功能較為基本......
. D+ f6 ]0 r* h! _4 m# r% [使用IPMI3 x. [: {# Z# k5 r
IPMI是一項硬體即時監控的一種管理介面, 他可以橫跨各種平台...
8 r! X7 |2 ~6 k+ g5 f常在Server/Sorkstation產品見到...
* S' g3 W  h4 t. m: p0 qX8SIL-F使用了WPCM450晶片來提供IPMI機制...
( q3 c6 X% [7 }# e3 H# ~基本上可以由兩種方式來使用IPMI..' ]1 C1 H- y3 a  Q
1. 透過以Web方式來使用) S+ i4 F1 n( t: O& {; b( h
2. 使用專屬的IPMIView軟體來管理系統...8 p) o$ \+ f% O7 n$ c; Y* a
在這邊我們先以IPMIView軟體來看看提供那些功能...% H8 c  b  d! v5 L! T
$ U/ D3 U  u9 C' o. G
這是軟體開啟後的畫面, 透過網段探測(長得像放大鏡圖案的那個)去找查主機.
2 t4 b2 z/ T/ }
& n5 f" l) g5 R& S找查完後, 發現IPMI主機, 加入Domain裡, 然後開始對該主機進行登入連線.....  E5 X* C8 f0 l) q) O

/ y3 T6 g! X# |1 g$ T5 p) w當連進去後, 會是呈現這樣的狀態:
1 u; m* b) c: r) ?( B8 _4 t  H+ U: F
3 [0 j1 e  M6 y# s2 R我可以透過IPMI的感測器功能去感測當前的系統狀況:...0 ?5 Z' o0 \3 c  [: F

$ x- W2 v1 V9 B) b* w/ I" B可以發現一件事, 一堆空項目, 這是因為我還沒指定開機....2 b3 }* A+ S8 O# |0 X- q
我可以透過IPMI Device來進行Power Up:8 `- ]. z/ E( o' @) `

/ D( _5 {  b; A) D7 U( V2 \: d當Power Up後, 感測器狀態便會改變, 因為他偵測到主機正在運作:1 J* J( ]2 `, U
8 [% X# J* u8 f7 W  X
同時我們可以到KVM Console來開啟Console:
: k, Z% }0 i9 m: U( \7 k( _2 ~5 G
7 N0 K: H( x1 z. r7 a! w開啟後會出現一個新視窗為KVMView, 裡面會呈現正在運行的主機畫面:
7 ^, M! R1 k8 O1 ~! g' @$ W1 ^. L0 a) t$ n$ H7 W9 ]. B
透過BMC Setting查看目前的網路設定功能:
( e# K! [/ T; O, U/ N4 O9 J6 Y8 q6 c* |4 N. `0 W
我們也可以設定IPMI使用者群組:
7 }- F* ]" u2 K3 s& g. Q; d& y. J" X( c! K4 |
即時的事件日誌, 可以讓我們知道當前的系統狀態:1 K0 G9 R# \7 x: J$ v  l* R
, o0 g. j% [& |8 p) g& g
在KVMViewer下預設提供了相關巨集(Macro)按鍵功能以方便使用:
7 U  f) p/ a2 r' j* M3 H2 F
( Y9 d: S* `# O& T2 T+ C/ P  h大致上從Supermicro提供的IPMIView軟體賦予了在Client端上比Supero Doctor更強大的監控功能...- T, z3 u' K- f; b8 v$ T+ A" e' k
而透過Web操作介面可以進行更複雜的設定..! e# ~1 T4 b( N9 o7 u, d
待補...
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2011-4-21 15:33 | 只看该作者
再來看看BIOS部分...+ i# a7 g- g: v% f" ^& Y
首先這邊說明的是...
" C2 x. [% k  z- t% {: [7 vServer/Workstation產品不會包含任何有關超頻相關的操作項目..." W6 h) K: i" c) h; N% Q  |9 u0 h& f# c
講求的是24hrs不關機, 持續穩定操作才是主要目標...2 t% Z" a, u) o2 j: l" b
我這裡使用IPMI利用IP KVM遠端操作BIOS來展現...
$ z0 D# R2 `$ \0 T# U, r3 X, a首先來看看基本畫面.../ A7 E  |/ V* D4 c

% Z8 [( [! D- M2 N" E一些基本狀態訊息...
7 O5 F# }% j- _' ^. Y: h0 x
5 K& H& Q5 g. ^- ]Adavanced部分提供了一些進階項目特徵....
" _& v- k5 }7 J9 k9 X5 s1 ~# A; E* |, ^7 I# h' J
Security部分與一般民用主機板一樣....
( \; t, o  t  e+ r5 L' v
8 D# i; Z+ d, I' n7 rBoot部分可以指定開機啟動順序....
% k# u6 G$ ]4 |  d1 I" F, d0 X: X當然重點在於Advanced部分...: I& U# `8 s3 M$ J
我們大約看看幾個部分....
/ K4 u' q) R& J. m) Q# P  b- S
' q* h" y" H! ]! ~! M+ e* m# _Boot Feature包含了幾個特殊項目.
+ D9 H/ W) L0 Q6 HWatch Dog Function: 看門狗, 如果系統hang在超過5分鐘以上, 會立即強制重新開機. Default是關閉, 建議也是關閉...
2 u1 s$ `6 y- k1 f# x6 s* oPower Button Function: 可以用來設定電源按鈕的關電特徵, 是否是按下去立即斷電, 或著設定為超過4秒才斷電...6 K) q: \3 ]* v; q
Restore on AC Power Loss: 這個項目用於如果異常電源丟失(在完全沒斷電的情況下), 再重新開機進入OS時, 會復原上一次的使用狀態..
  y. ]9 v+ J% i, v. R4 X2 i* B- D4 M
CPU部分包含了幾個可選特徵...
* }) V. L% r" o$ F虛擬化, 節能項目, 有關快取性能特徵.
" J+ y# Z$ J7 o8 a7 H8 K
; Y% T7 l! s# E" s- t! A, V( b這個部分包含了MMIO的remapping項目以及VT-d的虛擬化項目..; G4 S" x, i% [7 E8 m- [
ASPM項目是針對PCIe lane的節能..., w0 x. y. Q$ y$ P# T
Legacy USB Support部分...
* g+ F6 S/ w3 a  A0 `8 E  R- S很可惜, 只有支援keyboard(真的有時候很麻煩..)....
+ R0 @" |7 v& b, {8 h9 U. L5 |* D- \& K; i. {9 i# f
SATA設定部分包含了IDE, AHCI和RAID的可選項目...
% f8 P/ _3 i* X, a4 \不過可以發現Supermicro的主機板產品都會加入Adaptec RAID的Host RAID OPROM...0 }/ q: \' G+ {4 o) ^% u$ |
我不曉得為什麼...
8 |! Y  [4 s1 ?2 W8 ]9 j' _個人覺得這沒甚麼用, 因此曾經mail過Supermicro的USA Support.# C6 U" R6 y) ^+ V
他給我的回答是針對Linux部分提供....
6 N" `9 _( X1 c/ O! X" l8 n) I因為Intel RST沒有提供對Linux的driver support....; T- i! h/ G5 a$ \
- [3 z7 |+ L" l% d, O, w
這邊可以設定一些關於PCI Device的資源項目..) r4 J/ \# D' k, d$ {
包括對於Slot的OPROM指定是否載入...' m' q. N$ Q4 x1 d
這個功能有時候很好用, 例如如果Adaptec亂搶intterupt的時候...
3 @1 d6 i7 X9 ^: u# G1 a6 S我們可以針對這部分關閉某些adaptec的OPROM載入...
9 K6 b0 m4 Y5 E/ R' ?+ V3 U例如插入3張不同的RAID HBA情況下....
2 C4 ^; d$ a- H2 ~  R: L& p! A; pROM Scan Ordering可以指名OPROM的載入設定....
' i0 [. a7 I4 o5 L( a- X8 W& }3 b是由主機板上的OPROM優先還是Adapter優先....4 w5 E" Y0 I$ _- e: w' n/ w
PCIe I/O Performance是有關於PCIe的payload的部分....
& ~0 B9 [, G( ^/ O這個項目不是每家主機板廠商都會提供....
9 _7 ^6 V0 R  h就跟Slot指定載入項目一樣...
$ [6 C' w! }. D" @8 c/ I3 `0 q也不是每家主機板廠商都會提供....& p0 h" ^& I1 P  S
LAN 1 OPROM啟動後可以提供PXE服務....8 @3 Z2 \1 _: S% c
另外包括針對GPU的載入項目是由IPMI內建的G200e啟動還是由Adapter啟動...: [4 z6 q# g7 g8 }& v2 f

8 k1 ]8 a6 B4 r) `透過Remote項目可以進行COM port的遠端指令命令操作..
, @4 O4 o$ ~& Q+ f: C1 S8 k不過這個蠻少用的....
4 a0 b* l1 Z2 j/ j3 {8 {
% Q; _" P# [7 i% h3 I+ P0 FHealth狀態可以監控目前的系統溫度, 轉速, 電壓狀態....
9 q  T) M; k; Z/ B; q9 L以及提供各種不同的Fan Speed Control...
( [$ P( `2 d' [2 Q4 O' P- w注意了! Server/Workstation幾乎全部都是提供PWM接口.../ Q# U# N' e5 ~- j% y
這使得風扇控制很好操作.....6 b' O; a! [$ i$ w' l0 z

2 ]+ F) L" J% aACPI部分的HPET針對新型的OS設計的..../ b. K0 f6 I8 T/ j9 p
Headless Mode提供無銀幕, 無鍵盤, 無滑鼠的操作方式(要相對應的OS支援)7 K# a& O3 x" `9 Z) V
不過在IPMI的提供下, 這功能無用..." ^& |  E* c3 d1 G/ [- Q* A2 W
3 O0 p9 W" q) y" E7 k8 s
這是IPMI的設定部分...) Y8 n. y. _& e" D8 f+ ^
可以查看監控日誌以及設定IPMI LAN Port部分..3 C0 |- p; \- }
另外還有一種Watch Dog設定...& i/ a# v, q5 o
當系統發生當機, 異常情況...
, a7 A, t7 j- j- k& T這個額外的Watch Dog提供三種強制狀態.../ ^7 x- F; R  F& j* j- Z1 I0 |
1. Reset System9 u: I( Y% S: n& s! ?% m
2. Power Down5 V$ @/ ?; o7 A1 t1 w8 q2 o0 `
3. Power Cycle) {! u! _" K3 {' s, i( E: b0 ]% a
另外透過這個Watch Dog還可以設定Time Out的Trigger Timer....0 O: K+ |8 R+ h: j
這個IPMI提供的Watch Dog機能更為強大...
( x6 P) F# _) I! v6 ]) y: C) z' q& [7 v7 G; J" j3 {& B. U
這是IPMI LAN Port部分...
! W' R" p  ]: [) ?" J: C$ \. F可以設定MAC Address和指定IP部分...# _8 F( C; `9 |' e6 _4 }
是否是固定IP或著由上層DHCP來配發服務...& P" o' w  |: ~
通常我的建議透過上層DHCP配發服務的話...
4 C: j. c) a% U1 ?, o利用MAC Address與IP綁定的方式較好...9 t7 K- e' u' Q
方便管理..!!..' a( T; i3 _0 y1 j4 I9 g
否則IP跳來跳去很麻煩....
6 p6 s' a# Z6 q! c7 W( {: R
3 f4 z, F  v* v9 B最後的Event Log可以得知額外的系統日誌狀態..." F' d& Q& e' j+ i+ G- {
以及包含ECC偵錯日誌和PCIe Error Log....9 }, `  k; b: Q" H" _
大致上BIOS中最主要的就是Advanced部分...! P- M  q1 ]6 R9 j# r
Server/Workstation能設定的地方不多...  [8 f- O9 F; Q& G# ?8 r7 u
講求的是穩定...!!!( j7 ?2 B; T3 w