打印 上一主题 下一主题

10年买的 西数监控盘EURS 和 黑盘都C5了...什么质量

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-29 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 PaKohao 于 2013-3-29 10:54 编辑

电源用的是 旧版的  安钛克EA-650   
1T的EURS昨日发现 05     有166
1.5T发现 05              3个
黑盘发现 05              3个。。
数据线用的是 PCI 团购的     泰安服务器设备SAS线,一组4条兼容SATA


为什么老是会有C5出现 是不是我电源 或者数据线问题 ?
2#
发表于 2013-3-29 11:41 | 只看该作者
05肯定是电源问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-3-29 22:59 | 只看该作者
本帖最后由 lansend 于 2013-3-29 23:00 编辑

非正常断电也会造成C5或者C6,可以通过WD提供的官方工具DOS版进行全盘扫描,如果不是硬件问题就会修正,我的下载机已经试过好几次,目前为止都能清零
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-3-31 11:59 | 只看该作者
二楼正解,电脑配置当中,电源和显示器是最应该尽量买好的,这两种东西即使电脑一再升级,也能连续使用,电源对整机稳定性,显示器对使用体验都有着关键的作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-3-31 12:12 | 只看该作者
我只用正品台达
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-3-31 12:14 | 只看该作者
我11年买的日立现在也c5了。。。。长城静音王。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-3-31 12:57 | 只看该作者
机械硬盘出问题,除了线材电源外,也和使用习惯有关,我以前用康舒IP430+被动式电源,带2块盘,但是长期带电搬动电脑,期间坏了1块日立250G和一块WD AAJS 320G,一块WD AADS 500G,后来还是这同样一个电源,带4块HDD和一块SSD,其他硬件没换,改了使用习惯,绝对不带电移动电脑,一直没坏盘,当然,那个电源现在已经换成了全汉黑骑士450W,习惯没改,盘也是这么多,至今没坏过盘,所以说,使用习惯也是是否坏硬盘的关键。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-4-1 00:55 | 只看该作者
fyso 发表于 2013-3-31 11:59
二楼正解,电脑配置当中,电源和显示器是最应该尽量买好的,这两种东西即使电脑一再升级,也能连续使用,电 ...

EA650    行货  不是什么  外国垃圾.... 带继电器  纹波一流  台达代工...估计不在电源身上问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-4-1 00:56 | 只看该作者
eGenius 发表于 2013-3-31 12:12
我只用正品台达

我用的就是台达代工的  请去查看下 EA650   灰色 旧版那种  做工比  新版EA650 好多
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-4-1 07:21 | 只看该作者
别什么都往电源上推,以前用的就是几十块连牌子都没有的电源,07,08年买的盘到现在2W多小时,无黄无红无异响的盘还大有存在,唯一原因就是厂商在增加容量降低价格同时必然大大降低产品品质,必然的