POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 6348|回复: 33
打印 上一主题 下一主题

郁闷,UPS昨天冒烟了......

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-1-5 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
郁闷,我家的UPS昨天冒烟了555555555555
还好我人就在边上发现了,听到UPS里的开关频繁开关的响抬头一望冒烟了还闻到烧焦的味,赶快跑过去关电源 要不问题就大了
以前电压不稳的时候买的,还好现在电压稳了用不用也无所谓了就是奇怪为什么会烧掉呢,当时只挂了ADSL猫一只和一个4口的路由 因和别人共用的所以要一直开着
牌子型号是east PE500
34#
发表于 2008-1-9 00:12 | 只看该作者
原帖由 無聲仿有聲 于 2008-1-7 23:11 发表


:crying:连主机的11针数据线被老鼠咬断,想用都用不了


不用数据线也能开启吧,再说那个数据线也没多少钱啊?当时5元就买了一根,不过没什么用,下载了山特说的软件,型号什么都能检测,断电也只是记录下时间而已,没什么作用啊~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
发表于 2008-1-7 23:47 | 只看该作者
看来我是不用担心的了:loveliness:
回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2008-1-7 23:32 | 只看该作者
:( :( :(
回复 支持 反对

使用道具 举报

31#
发表于 2008-1-7 23:30 | 只看该作者
沉痛悼念一下:shifty:
回复 支持 反对

使用道具 举报

無聲仿有聲 该用户已被删除
30#
发表于 2008-1-7 23:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2008-1-7 20:27 | 只看该作者
一直在用MT500,感觉不错.
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2008-1-7 20:00 | 只看该作者
手头还有个闲置的 APC 500VA 300W不间断电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2008-1-7 19:35 | 只看该作者
原帖由 fhxy2006 于 2008-1-7 19:09 发表
你用绿宝400W时候,MT500还能正常使用?你没断电直接用ups启动,看看能启动么?

上面得XD说都不能用得啊?


绿宝的时候怎么用都没问题,换了台达就不行了:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2008-1-7 19:15 | 只看该作者
原帖由 ljchb 于 2008-1-7 13:28 发表
我的电源是绿宝400W,主动PFC,不知道要多大功率的UPS才行?:a)



我用得冷尊,直接买了mt1000就能正常使用,你可以代主机去试试,我mt1000可以正常代起我得4200+ 1600XT显卡,三块硬盘,两个光驱,两个12得风扇,两个80得风扇,一张82550GY显卡,一张XFI 0460,再加17得crt,脉搏2.1得低音跑,正常看片,可以使用18-20分钟
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2008-1-7 19:12 | 只看该作者
原帖由 無聲仿有聲 于 2008-1-7 12:29 发表


:funk: 不是吧,我买了个MT500,拆封后没用过,2年了。。不知道还能不能用


两年了,估计电池会报废,没事冲冲电吧,然后再放放电,再冲冲,一直不用电池很容易费掉,如果电池电压太低,ups都没法开了
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2008-1-7 19:11 | 只看该作者
原帖由 猫猫刀 于 2008-1-7 13:52 发表

我到是知道我的UPS和后换的主动PFC电源有点不和,有时接上后UPS里的类似开关会不停的响 有时又不会响,所以主机就没接UPS了,看来是你说的原因把,我后换的主动PFC电源是400W的,UPS300W。。。。。



最主要是主动式pfc对于后备式&在线后备式ups不是很好兼容,需要大容量ups得才行,我以前式500VA得ups,换冷尊400W后,久不能使用,但是我换同事得垃圾电源用这个ups都还能正常开机,没办法,换了mt1000
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2008-1-7 19:09 | 只看该作者
你用绿宝400W时候,MT500还能正常使用?你没断电直接用ups启动,看看能启动么?

上面得XD说都不能用得啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2008-1-7 18:37 | 只看该作者
原帖由 fhxy2006 于 2008-1-7 12:27 发表



电源功率太大了,并且还是主动pfc的,电源如果是主动pfc的。相应采用的ups输出功率一般要是这个的1.5-2倍才可以,不然用不了


问题是我换台达之前用的是绿宝400W,也是主动PFC,而且主机配置没变功率不会发生太大变化的吧?

这个MT500接台达的时候,开UPS(主机没按开关)的时候会长鸣提示输出短路,这时电源里面也会发出“嗡嗡”的声音。但是直接把电源接到插线板上面就不会有问题,

通电时电源里面的继电器是清脆的“TA”一声。所以这个UPS变砖头了,

顺便问下有没有人需要这块砖头的?便宜出了:unsure:
回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2008-1-7 16:02 | 只看该作者
我的电源是新巨主动400W。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2008-1-7 15:11 | 只看该作者
原帖由 yellowb 于 2008-1-7 11:50 发表
MT500还和台达700FB不兼容,300多块买的UPS就变砖头了


好大的砖头啊   ^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2008-1-7 13:52 | 只看该作者
发表于 2008-1-7 13:28 | 只看该作者

回复 16# 的帖子

我的电源是绿宝400W,主动PFC,不知道要多大功率的UPS才行?:a)
回复 支持 反对

使用道具 举报

無聲仿有聲 该用户已被删除
17#
发表于 2008-1-7 12:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2008-1-7 12:27 | 只看该作者
原帖由 yellowb 于 2008-1-7 11:50 发表
MT500还和台达700FB不兼容,300多块买的UPS就变砖头了



电源功率太大了,并且还是主动pfc的,电源如果是主动pfc的。相应采用的ups输出功率一般要是这个的1.5-2倍才可以,不然用不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册