POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 15879|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

铝排不能和铜排一起用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-1 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现手上正好有一个铝排合铜排,听说好象不能一起用。我想不通为什么不能用?求大家解答。
2#
发表于 2012-1-1 10:16 | 只看该作者
发生原电池反应,铝会被腐蚀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2012-1-1 10:26 | 只看该作者
那有的水排是铝的,冷头多是铜的,一起用多没关系呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-1-1 10:43 | 只看该作者
记得高中化学里说这样会有氧化还原反应
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2012-1-1 12:21 | 只看该作者
冷排之间、冷排与冷头之间因为有水相隔,只要水冷液电导率较低,其发生的原电池反应并不明显,不过要想完全避免,就只能用全铜。有的冷头是铜底铝盖的,由于两者直接接触,其发生的原电池腐蚀就很严重了,要避免购买这类产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2012-1-1 17:29 | 只看该作者
sl811104 发表于 2012-1-1 12:21
冷排之间、冷排与冷头之间因为有水相隔,只要水冷液电导率较低,其发生的原电池反应并不明显,不过要想完全 ...

受教
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2012-1-1 17:39 | 只看该作者
其实关键是怕电化学腐蚀,因为电化学腐蚀速度远比化学腐蚀快得多。
如果要一起用,水建议用蒸馏水,去离子水更好,当然水里面可以添加防冻液等添加剂,但最好不要增加水的电导率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2012-1-1 20:30 | 只看该作者
家里热水器是铝水箱,但家里水管很多处使用的铜接头~用了一年就漏水三个月内出现了10几个漏点............换铜水箱后至今无事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2012-1-2 00:23 | 只看该作者
mmx266 发表于 2012-1-1 20:30
家里热水器是铝水箱,但家里水管很多处使用的铜接头~用了一年就漏水三个月内出现了10几个漏点............ ...

听的我怕怕的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2012-1-2 14:04 | 只看该作者
会变成电池的……亲
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2012-1-2 15:28 | 只看该作者
我已经接上了。试试,看能用多久,反正铝排价格也不高,铝排也外置不怕漏水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2012-1-2 16:08 | 只看该作者
呃 可以保护铜排
回复 支持 反对

使用道具 举报

乐极生悲 该用户已被删除
13#
发表于 2012-1-4 10:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2012-1-4 10:42 | 只看该作者
不管了,已经接好正在用,过半年在来发贴,看看漏水不
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2012-1-4 10:56 | 只看该作者
水道都用铜管,散热都用铝鳍是最好的。
500元以内的水冷,不如买300元的风冷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2012-1-5 10:23 | 只看该作者
等看你后续报道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2012-1-5 10:41 | 只看该作者
成电池了,消耗铝,保护铜
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2012-1-5 11:22 | 只看该作者
水管是铜的就没事,铝的不知道会怎么样,也许也不会坏
回复 支持 反对

使用道具 举报