客户发给我一个行货电源,需要保修,说电源会重启,于是我接上我自己工作的A主机上试,电源也有点电流声。

一会在B主机上测试一下台达电源,连续试了两种型号,5个电源,全部有很大的电流声,其实这两种型号是单路磁放大结构,个体也有电流声情况。后来试了某台达服务器电源c(双路磁放大结构)没电流声,c平时也极少有电流声。我想到是不是正在测试的行货电源影响,拆掉这个电源后。果然台达的电流声都变得很小或者没有了。
2#
发表于 2012-5-11 23:51 | 只看该作者
EMI問題.....不用說了....那個行貨電源污染了市電......
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-5-11 23:52 | 只看该作者
A电源通过插座电线影响B电源,是这意思吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2012-5-12 00:01 | 只看该作者
本帖最后由 大眼仔 于 2012-5-12 00:03 编辑
8884361 发表于 2012-5-11 23:51
EMI問題.....不用說了....那個行貨電源污染了市電......

行货电源出了问题,导致某些不稳定,不是emi滤波问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2012-5-12 00:01 | 只看该作者
qqsonic 发表于 2012-5-11 23:52
A电源通过插座电线影响B电源,是这意思吗?

是。a 和b是可以说同插座,因为b的插座是插在a的插座上