【求助】装修完都5个多月了 还没搞定千兆网接法

[复制链接]
21#
发表于 2009-10-7 12:51 | 只看该作者
这些线有没有现成的卖呢,自己搞多麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2009-10-7 13:12 | 只看该作者
六类线不适合做水晶头,两头做模块!跳线你买现成的六类跳线!
原因:六类线线芯比较粗,与六类水晶头匹配不是很好,工程上一般都是这样做法,两头做模块!你线少没有必要用理线器。我们单位200多个点全是做的模块!模块你当然要买好点的,不建议买免打的!
关于接法就是568B,每根线都会跑信号的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2009-10-7 17:34 | 只看该作者
没见过6类的!进来围观一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2009-10-9 18:08 | 只看该作者
你给我找6类压线钳出来~说的灰墙的专业。瞎说啥实话?
k0838 发表于 2009-10-6 17:16

有见过AMP的6类压线钳,不同於AMP的5类压线钳
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2009-10-9 21:38 | 只看该作者
22搂正解。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2009-10-10 12:06 | 只看该作者
6类的自己不要做线   建议花点代价  使用AMP的SL系列的模块和工具  主要是那个工具贵点儿  一般的施工单位也不会有  肯定得自己花钱买  1K6一把   那个工具压制SL系列的模块是一次成型的  施工质量有保证   跳线全部买成品机制线

用土办法和  我上面说的东西   都做过几个项目  效果差别还是比较大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2009-10-12 14:44 | 只看该作者
围观下,目前百兆都没有组网,虽然插口都弄好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2009-10-12 14:56 | 只看该作者
看样子千兆还是阳春白雪啊,百兆已经下里巴人了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
 楼主| 发表于 2009-10-15 13:11 | 只看该作者
六类线不适合做水晶头,两头做模块!跳线你买现成的六类跳线!
原因:六类线线芯比较粗,与六类水晶头匹配不是很好,工程上一般都是这样做法,两头做模块!你线少没有必要用理线器。我们单位200多个点全是做的模块! ...
zkdick 发表于 2009-10-7 13:12


两头都用模块的话 成本高很多啊 淘宝的6类模块十几 二十多块钱一个吧?

其实我一直想这么问 两头接模块 再接网线估计是没问题的  但如果一头接模块 另外一头直接用6类水晶头 连交换机
这样会不会线序出问题啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
 楼主| 发表于 2009-10-15 13:22 | 只看该作者
6类的自己不要做线   建议花点代价  使用AMP的SL系列的模块和工具  主要是那个工具贵点儿  一般的施工单位也不会有  肯定得自己花钱买  1K6一把   那个工具压制SL系列的模块是一次成型的  施工质量有保证   跳线全部 ...
太虚公 发表于 2009-10-10 12:06


顺便请高手推荐一个家用的8口全千兆交换机 塑料的和铁的    哪种发热低且散热好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

31#
发表于 2009-10-17 12:21 | 只看该作者
现在千兆基本都是自动线序的交换机啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

k0838 该用户已被删除
32#
发表于 2009-10-24 08:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

skevin 该用户已被删除
33#
发表于 2009-10-24 23:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
发表于 2009-10-26 13:40 | 只看该作者
本帖最后由 zyxnet0115 于 2009-10-26 13:43 编辑

推荐直接做水晶头~
除非你线不够长才用模块+一段网线~
水晶头有铜片触点的一面朝上。有塑料卡扣的那面向下
然后水晶头的线路入口朝自己。
吧网线按照
白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
这样的线序用手拉直捏住然后全部塞进水晶头~一定要把线插到底碰到水晶头内壁然后用压线钳卡紧水晶头~有条件的话可以用对线器测试一下网线是否正常~

水晶头必须是六类的~五类头因为内部线槽窄~不一定能做好~六类头里的线槽是上下错开的,五类是平行的
那种模块化的集线面板。很贵~48口的模块板怎么着也得好几千~能顶上一个千兆交换机了