借地方问下各位高人,1P的空调能和电脑接同一个插座吗?

[复制链接]
21#
发表于 2010-6-18 20:06 | 只看该作者
空调的那个插口应该普通的插座是插不上的,要用专用的插口才能用!
cpx27 发表于 2010-6-14 12:10


通常我们叫 大三扁 插头,一般用于单相的空调/热水器/红外取暖器等大负荷负载,其配套的插座叫大三扁插座。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2010-6-18 20:10 | 只看该作者
给电脑整个带过载保护的拖线板吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2010-6-18 20:24 | 只看该作者
没关系,电脑没那么娇贵
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2010-6-18 21:20 | 只看该作者
其实没有多大关系的,楼主,但是你开空调的时候不能开电脑,开电脑的时候不能开空调,现在流行低碳,其实这样做也是不错的……小手一抖,三分到手,抖到正式!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2010-6-19 02:01 | 只看该作者
看为了转正 友情帮顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:37 | 只看该作者
本帖最后由 恒迹 于 2010-6-19 08:39 编辑
4个以上的铜线足够了,通常4个平方的明线取4A以上,暗线取2.5A,所以你的线路可以承受2KW的负载,现在的 ...
千古最仁 发表于 2010-6-18 20:00



朋友,我不知道我家线路是不是一条线到位的。我简单描述下线路,空气开关到我房间第一个插座位,再到第2个插座位。  如果我第一个插座位没接,那么我第二个就没电。其他房间依次这样,麻烦看下着属于什么样的?

电源我用的  航嘉冷静王    vista版的。。属于被动PFC的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2010-6-19 08:48 | 只看该作者
4个平方比较勉强的。可以是可以。最好选6个,接线板买好一点就可以了,防浪涌的就可以

其实我觉得买个好的接线板,不会比重新拉个明线省钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2010-6-19 08:53 | 只看该作者
最好不要吧。。。楼主从空开那引一根明线好了。我们这楼整个都没接地,真烂。只好自己引一条,不然实在太危险了
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2010-6-19 09:44 | 只看该作者
其实很多人家都是没有接地的,特别是旧的小区,没有接地的概念。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
发表于 2010-6-19 10:17 | 只看该作者
变频的话,启动电流不大,非变频就是杯具!
回复 支持 反对

使用道具 举报

31#
发表于 2010-6-19 19:08 | 只看该作者
用电器,都是并联,怎么会是串联,基本常识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2010-6-20 11:10 | 只看该作者
我家墙壁上只有一个插座,1个3孔,1个2孔的。刚买了台1P的1级能效的空调(大概600-700W)。

我准备电脑接 ...
恒迹 发表于 2010-6-12 11:02


你这个不叫串联,叫串接比较合适。将就着用也没问题的,最好空调独立拉一组线。电脑最好加一根地线,老房子一般没拉地线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
发表于 2010-6-20 11:51 | 只看该作者
4个以上的铜线足够了,通常4个平方的明线取4A以上,暗线取2.5A,所以你的线路可以承受2KW的负载,现在的 ...
千古最仁 发表于 2010-6-18 20:00


这个数怎么算出来的?4A的话也就880瓦,
我刚查了一下资料,4平方线最差的BV或BLV型单芯电线穿塑料管的“长期连续负荷”允许载流量,穿2根线是铝线(BLV)24安,铜线(BV)31安,如果是BX或BLX型号的还分别多3安。
如果是RV,RVV,RVB,RVB,RVS,BVV,BLVV型号的软线或护套线约分别比BLV和BV线少6安。
我就当你用软线拉的好了,4平方的铝软线也能带18安,也够4千瓦用了。
如果是普通的铝线,能用5千多瓦,铜线能用6千多瓦,
如果不是空调,电饭锅,电磁炉一起开还再用个1千多瓦的电吹风,然后开完所有的灯,那基本够用了,
这样的回答够明白了吧。
其实你这样想吧,我装多3~6支40瓦的日光灯而已(电脑耗电)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

ljtcom 该用户已被删除
34#
发表于 2010-6-20 14:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
发表于 2010-6-22 01:39 | 只看该作者
空调最好单独一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

36#
发表于 2010-6-22 01:42 | 只看该作者
串联是不可能的,一路电过去就是串接了,现在的房子一路电过少,接个空调的话多少对电脑会有影响的,主要是开始那一下,如果先开空调再开电脑,1P的影响相对来说少点,我一个办公室,一台复印机,一台2.5P的柜机还有10台电脑,这些电脑的平均寿命是3-4年。
回复 支持 反对

使用道具 举报

37#
 楼主| 发表于 2010-6-22 10:12 | 只看该作者
基本算是明白了,确实挺杯具的。家里的线居然是串接的。哎。

地线有,我接的时候看到有地线。  现在真郁闷。 不想走明线,烦死了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

38#
发表于 2010-6-23 19:06 | 只看该作者
这个数怎么算出来的?4A的话也就880瓦,
我刚查了一下资料,4平方线最差的BV或BLV型单芯电线穿塑料管的 ...
kiven_chen 发表于 2010-6-20 11:51


呵呵,你理解错了,这里的4A是指4个平方的明装铜心线路每个平方的载流量,换句话说如果你的是明线4个平方的可以带4*4A*220V=3 KW的纯阻性负载,如果是套管的暗线可以通过4*2.5A=10A的电流,也就是可以带纯阻性负载2KW,你不用去查资料,这个是我以前长期工厂配电的实际经验,网上的资料可能有6A每个平方的,呵呵.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

39#
发表于 2010-6-23 19:22 | 只看该作者
朋友,我不知道我家线路是不是一条线到位的。我简单描述下线路,空气开关到我房间第一个插座位,再到 ...
恒迹 发表于 2010-6-19 08:37



从理论上来应该没有问题,最严重的的结局也不过是电脑重启或者莫名死机,所以如果没有上面的这种现象应该还是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
发表于 2010-6-24 20:19 | 只看该作者
呵呵,你理解错了,这里的4A是指4个平方的明装铜心线路每个平方的载流量,换句话说如果你的是明线4个平 ...
千古最仁 发表于 2010-6-23 19:06



这个不能这样说的,大线和小线根本不一样,资料没错的,你这样1平方多少安才错。
你自己查一下电工手册吧,这个可不是按经验的,而是多少安培温度超标实测来的。
随便给几个数据你看看吧。
BV型单芯电线两根穿塑料管敷设载流量,
(长期连续负荷允许载流量)
(导电线芯最高允许工作温度65度,周围环境温度25度)
  1平方 12安      平均一平方约12安
4平方  31安      平均一平方约8安
10平方 56安      平均一平方约5安半
50平方 150安     平均一平方约3安
150平方 305安      平均一平方约2安
看看大线和小线的差别吧。差了6倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报