本帖最后由 marswjf 于 2011-3-6 22:29 编辑
paulwu1688 发表于 2011-3-6 18:59 ![]()
没用过最好不要乱说误导别人
这个家伙一直在用大缸+大泵推水冷
没遇到过结露的情况
我用的老款白色海利半P的是18度到底
设28度用PH1100推得话出水口温度冻手
管子上面全是露
最后换成溢流下水直接入冷水机才好的
不能把鱼缸的经验照搬在电脑上面
电脑水冷的水体小
不像鱼缸一样又缓冲
一体式水冷的温度探头一般都在水箱入水口的位置
所以出水温度很难控制
LZ一定要小心为妙
这个和冷水机温度设置多少没一点关系
因为这个冷水机只有两种状态:不运行/运行
运行就是2500W功率制冷,不运行就一点也不做功
如果流量太小,单位时间通过压缩机蒸发端的水体就会冷却很多
如果再加上室温较高,湿度较大的话那就是铁定结露
LZ真的要给电脑上冷水机的话,首先要选个流量合适的泵(2000LPH+)
另外最好在出水口接个大一点的水箱缓冲下
因为即使不看这个结露的因素
也必须要个水箱,如果没水箱,
否则水体温度波动频繁
会导致冷水机频繁启动
这个很损压缩机 也很费电
这个师兄你不信的话把温度设到28度
然后在冷水机进水的位置装个球阀半开
等冷水机运行起来摸摸出水口的管子你就知道了
我耍海缸的
没水冷不得行的,先给你点图,看了再不信的话去搜“marswjf+冷水机”
原来小缸养蝾螈的时候都是自己DIY冷水机的
这些东西我比你懂
这个图里面是FOT开缸的时候的海龟照
珊瑚缸我只耍了微缸
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|