本帖最后由 asif2001 于 2012-9-22 10:49 编辑
是的~
根據 PER1 兄之前整理的文獻:
https://sites.google.com/a/storaid.org/storaid/storage-raid/lsi-raid-software-stack/megaraid-stack/cachevault-super-capacitor
LSI 9260、9265、9270: 只支援傳統鋰電池iBBU的方案。
LSI 9266、9271: 支援傳統鋰電池iBBU & CacheVault(記憶體模組+超級電容)
上列所述原廠卡,都是要添加REMOTE KIT(額外的電池控制晶片&記憶體模組),
有的設計可以用螺絲鎖在RAID CARD上。
譬如9271,就是卡上有專門設計接腳與螺絲給LSICVM01(CacheVault)安裝記憶體模組上去,
然後再用一條線連接超級電容。LSIIBBU09也可以直接鎖上去,就不需要線了,看設計方式。
LSI 92XX-CV 系列則是卡上已一體附加 CacheVault 模組,只要再連接上Super Capacitor。
OEM 卡的情況就好像隨製造廠設計了~譬如: DELL OEM 系列就很......
而DELL 的 H710P 就是一體式的CV設計,也只能更換電池(BBU,非超級電容),電池安裝在卡上面。
我也是花了好一陣子時間與功夫才搞懂鋰電池與超級電容的分別。
簡單來說~異常斷電後:
IBBU:資料可以維持到鋰電池沒電(幾個小時)。
超級電容(CV):資料是被超級電容一次性放電後寫入非揮發性記憶體,資料永續存在,
而超級電容此時也沒任何電力,只有在開機的時候,瞬間充飽電量。
|
|