POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: pepsishit
打印 上一主题 下一主题

高手请救命,电脑配置高导致寝室常断电,想买UPS

[复制链接]
41#
发表于 2008-4-12 12:59 | 只看该作者
原帖由 xhj 于 2008-4-9 22:51 发表
学生都那么牛逼的机子

有钱淫啊


所以这个学校不咋地
回复 支持 反对

使用道具 举报

42#
发表于 2008-4-12 13:29 | 只看该作者
你们学校这也太烂了吧:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
 楼主| 发表于 2008-4-12 13:36 | 只看该作者
原帖由 waistcoat 于 2008-4-12 12:49 发表
是不是电池电没有充满,新买来要接入市电十小时以上

1000VA 1000B是哪款,是MT1000A吗,带通讯端口不

我都不太明白啊,不是MT1000A,http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db1-50173869f9c5d232cf2c7f99cf4a929a.jhtml
这是我买UPS的连接,充好10小时后,还送货上门试机来着,当时是好使的,自己断电后转UPS供电,坚持了好几分钟。  可正式使用后,就出现了死机的问题,直到再次来电电脑才能继续使用。  这情况我到觉得问题不大,假死机几秒钟对我日常使用没什么问题,电脑没断电就行,但就怕对硬件有什么损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44#
发表于 2008-4-12 13:48 | 只看该作者
你说断电坚持几分钟,那这几分钟应该就把电池耗尽了差不多,你之后应该再次充满的,否则电池电压不足可能会出现你那个问题。

你这个情况最好还是仔细排查,难免伤硬件呀

另外,山特有好多呀,假的也不少,美国山特,珠海山特,XX山特……我用的是这个http://auction1.taobao.com/aucti ... 2c6841b4565ad.jhtml
你买那家店里也有这个型号,你可以问问商家有什么不同

[ 本帖最后由 waistcoat 于 2008-4-12 19:00 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
发表于 2008-4-12 16:53 | 只看该作者
尺寸  46x20.5x25.5cm
净重  13.5kg
毛重  14kg
电池型号  12V/7.0AHx2

楼主买的有13.5KG?
回复 支持 反对

使用道具 举报

46#
 楼主| 发表于 2008-4-12 17:09 | 只看该作者
原帖由 waistcoat 于 2008-4-12 13:48 发表
你说断电坚持几分钟,那这几分钟应该就把电池耗尽了差不多,你之后应该再次充满的,否则电池电压不足可能会出现你那个问题。

你这个情况最好还是仔细排查,难免伤硬件呀

另外,山特有好多呀,假的也不少,美国 ...

有少许的性能不同,最大不同是一个三个插口,一个六个插口。   我估计问题出在  少许的性能不同上了。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

47#
 楼主| 发表于 2008-4-12 17:10 | 只看该作者
原帖由 jjx01 于 2008-4-12 16:53 发表
尺寸  46x20.5x25.5cm
净重  13.5kg
毛重  14kg
电池型号  12V/7.0AHx2

楼主买的有13.5KG?

反正很重啊。。。快递绝对不爽,所以选择了送货上门方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

48#
发表于 2008-4-12 17:32 | 只看该作者
美国山特........基本都是假货

不过假货也该能用啊,没那么夸张吧.....死机

我用apc的,dell官网上买的 断了几次电,都很好使,很从容的正常关机
回复 支持 反对

使用道具 举报

49#
发表于 2008-4-12 19:13 | 只看该作者
是六个插头,有4个是能通过电池输出,另2个只能在没停电时候提供一定的稳压

XX山特确实假的多,正品应该是STKUPS,不过就像楼上说的,假的应该也能用呀,我以前同学有用珠海山特的,用了2年才坏:a)
回复 支持 反对

使用道具 举报

50#
发表于 2008-4-13 00:07 | 只看该作者
我觉得UPS里面,APC还是不错的

我有段时间经常碰到断电的,一直没有碰到什么问题,所以多花点米还是值得的
回复 支持 反对

使用道具 举报

51#
发表于 2008-4-13 00:33 | 只看该作者
反正一个好的UPS很难求..
回复 支持 反对

使用道具 举报

52#
 楼主| 发表于 2008-4-13 19:30 | 只看该作者
现在就是不明白,为什么断电转UPS供电后,电脑会死机定格,来电后才能继续使用。问了卖家,也说没遇见过这问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

53#
发表于 2008-4-13 20:03 | 只看该作者
楼上那个你的问题是你的UPS是后备式(转换时间>10MS)的,你去买个在线式(无转换时间)的或者在线互动式的UPS(转换时间<10MS)就能解决问题,或者你需要换个质量好的电源。

告诉你们一个最省钱的办法:

买个延时5分钟的UPS,直接把UPS内部的电瓶不用,再买个电动车的电瓶接起,用个一个小时没问题。

[ 本帖最后由 myzhy9 于 2008-4-13 20:10 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

54#
 楼主| 发表于 2008-4-13 21:47 | 只看该作者
原帖由 myzhy9 于 2008-4-13 20:03 发表
楼上那个你的问题是你的UPS是后备式(转换时间>10MS)的,你去买个在线式(无转换时间)的或者在线互动式的UPS(转换时间

谢谢,这么说后备式的用在电脑上还是不适合了? 资金实在有限,请问这样对硬件有伤害吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

55#
发表于 2008-4-13 22:16 | 只看该作者
谁说的,我用的就是后备式,后备式不能用电脑上还能用在哪?

楼主这个肯定是异常,电源看样子足够好了,肯定是UPS了,你应该联系卖家。
我用过山特MT1000A和垃圾的珠海山特,都没这种情况,断电后没有异常。不过我是液晶显示器,可能瞬间负载变化很小吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

56#
 楼主| 发表于 2008-4-13 22:40 | 只看该作者
谢谢楼上,我决定换MT1000A。  我也是液晶,我们情况应该很相似了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

57#
发表于 2008-4-14 14:03 | 只看该作者
估计楼上的你们家那块的电网质量不太好,比如说有什么加工厂啊,机械厂啊,特别是烧电焊的对电网质量影响大了,除了在线式的UPS能保证这种恶劣电网条件下的电脑稳定运行,后备式和在线互动式都不能很好的应对这种情况。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58#
发表于 2008-4-14 20:42 | 只看该作者
不会吧,我觉得不是电网的问题呀,因为他只是停电时候出现异常,平时没什么呀,而且如果是电压波动,只要不太大应该没问题,他的电源不是主动PFC的,适应100-240v电压的
回复 支持 反对

使用道具 举报

59#
发表于 2008-4-15 07:32 | 只看该作者
买二手在线式ups 带电池,支撑过断电时间就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

60#
发表于 2008-4-17 21:37 | 只看该作者
美国山特是李鬼品牌,真正的是深圳产。跟切换时间没关系,后备式的切换时间也是小于10ms,大了就直接关机了。后备式UPS输出是准方波而不是正弦波,可能波形有问题或者频率偏差太大导致死机
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告投放或合作|网站地图|处罚通告|

GMT+8, 2025-1-31 14:43

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.