打开插排的电源开关时发出“啪”的一声响,帮找哈原因

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-23 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 avjack 于 2013-5-23 14:50 编辑

插排是5位分控航嘉新买的,打开主机那路的电源开关时(此时还未启动电脑),会发出“啪”的一声响,具体位置不是很确定,这个现象也只是偶尔出现,随机的,特别干燥的天气易出现,所以我不是特别注意响声的位置,大概是插排到机箱这个范围,插排我拆开看过,没发现有打火烧过的痕迹,插排的分控开关是跷板式带灯的。以前用的公牛排,是按键式带灯的,公牛的那个是按键分开关和灯那里打火把显示灯烧了所以后来换了新插排。。。


我的电源是海盗船cx400,响声过后,开机电脑什么的都正常。。。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
2#
发表于 2013-5-24 16:56 | 只看该作者
拆开,看PFC电感是不是太靠近外壳,自己加一片塑料就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-5-25 12:36 | 只看该作者
taizer 发表于 2013-5-24 16:56
拆开,看PFC电感是不是太靠近外壳,自己加一片塑料就行了。

哦,电感对外壳放电造成的,这个不是经常出现,不加塑料片对电源有什么影响么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

jie_chen 该用户已被删除
4#
发表于 2013-5-26 08:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-5-28 11:58 | 只看该作者
jie_chen 发表于 2013-5-26 08:15
电源的电感磁场和电源金属外壳的作用,拆开加减震垫片,保修期内不要做。

电源的电感磁场和电源金属外壳的作用不会导致机箱带电吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

jie_chen 该用户已被删除
6#
发表于 2013-5-28 18:28 | 只看该作者