看到有人需要做个监听室,兼有测试功能,所以就把这篇文章发出来
. D) D" K7 F j作者是奚爱军先生,南大电声8X年的毕业生,20多年的行业经验,呵呵,说说作者的经历,不是吹捧什么,而是希望大家能认真吸收文章中的精华。希望这里不会成为远望之类的吵架专用论坛,而是实实在在为我们的多媒体行业出自己的力量。谢谢!
" L- D, \% ^7 m2 C- J k9 P v' \$ |4 b! w2 j' c$ d( o0 O
扬声器系统测试室和听音室的声学设计% y' ~3 w+ ^9 d, w0 _
一.声学特性:
! l% J7 g8 A% s# Y/ i( V1. 测试室:* L2 ~3 O: I* i2 ? n
测试室主要用于扬声器系统的频率响应等电声性能的测试,添置IEC标准障板后可进行扬声器单元的电声性能测试,当然也能进行电视机等产品的电声性能测试。国际公认的标准IEC581-7《高保真系统最低性能要求及测量方法 第7部分 扬声器系统》、IEC268-5《声系统设备 第5部分 扬声器》推荐的都是消声室(近似自由场空间),鉴于本公司的厂房条件目前想从原AV所搬迁过来重建的只是混响时间较短(强吸声处理)的测试室(模拟自由场条件—通常仅用于以脉冲信号测试)。当时测试的结果是:125Hz~8000Hz的混响时间小于等于0.2s,其它特性没有测试。此测试室同时兼用于主观音质评价,故其声学特性要严于一般家居环境,参照听音室和消声室的要求,具体要求如下:
" F/ o, ~1 B$ r" Z混响时间:125~8000Hz之间测试(听音)区域内混响时间T60的平均值应小于等于0.2s,且T60的各测量值偏离平均值不应大于25%;在125Hz以下、8000Hz以上,允许T60偏离平均值超过25%,但在125Hz以下T60 不应超过0.4s。
. z% ^# Z% e/ Z3 j: L1 D! N. d测试室内声频响曲线应尽可能平滑(125~8000Hz±2dB),且无明显声染色。 e+ ^/ b1 V' X- m6 [
在63~12500Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。
2 V5 k6 J/ @# A b) e8 c4 i6 e本底噪声:空场时,在测试室的测试(听音)区域测定的本底噪声应低于30dB(A计权、慢档)。% z1 \4 x3 H6 ]: S8 m: P2 [' h
当作听音室使用时室内灯光、色彩、座椅等应使听音员感觉舒适。听音员的座椅靠背应不高于肩,以免产生不良影响。当作测试室用时,室内与测试无关的物品均应移到其它房间,以免对测试结果带来额外误差。
+ h, i4 T5 r5 x0 Q1 Z: Q测试室推荐尺寸:长≥6.0m、宽≥4.0m、高≥2.8m(现有房间尺寸基本符合要求)3 `1 S: Z" G$ P1 d9 U
6 q' n/ g; |7 Z) r
$ i, y! i* ?8 T2.听音室
1 ?- [+ V4 _0 F A5 A: N% b听音室主要用于扬声器系统的主观音质评价。按照国际标准IEC268-13《扬声器听音试验》的要求,听音试验是在与居住房间的“平均”声学特性相类似的房间进行,亦即模拟家居环境。具体要求如下:* h* \* i+ p' w+ M# l5 K# Q
混响时间:250~4000Hz之间听音区域内混响时间T60的平均值应在0.3~0.6s范围内,最好为0.4 s,且T60的各测量值偏离平均值不应大于25%;在250Hz以下、4000Hz以上,允许T60偏离平均值超过25%,但在250Hz以下T60 不应超过0.8s。
+ h: t- l; Q) P& E; g1 P" {试听室内声频响曲线应尽可能平滑,无明显声染色。
( ?4 Z7 {2 {0 S7 |: \在100~5000Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。* }8 h5 z# o: K( w# E4 A& q3 E
本底噪声:空场(无听音员)时,在听音室的听音区域测定的本底噪声应低于35dB(A计权、慢档)。
1 s! m. j( p( c* r室内灯光、色彩、座椅等应使听音员感觉舒适。听音员的座椅靠背应不高于肩,以免产生不良影响。
5 O, @8 f' K0 Q) \5 L9 |试听室推荐尺寸:长≥6.0m、宽≥4.0m、高2.8+0.2-0.5m(现有房间尺寸基本符合要求)
5 a4 o: }# E8 A+ t/ [
- z2 K! M: D) }+ v$ I) l5 ^7 z1 a" b3 _4 ^
二.噪声控制:
: k' U8 D4 h5 O7 [为达到以上几个方面的声学特性,以符合使用要求,必须对房间墙体门窗、空调系统、照明等进行优选和隔声、减振、消噪处理。
" v2 f2 v* H7 a4 G L1 R- ]1. 测试室:为了测试扬声器系统的失真及频谱污染等,房间本底噪声必须尽量小。相应措施有以下几方面:# j1 A4 s9 B9 V. V7 M5 s
1) 结构的隔声和隔振:: Z- b; y d; N6 T% f# P
A. 理想的房间四周墙应为双层隔声墙,鉴于实际房屋结构采用370实心砖墙里外粉刷,如此处理其隔声量可达到55dB,室外环境噪声不超过85dB时(户外远离交通干线的环境噪声典型值是55~60dB)室内本底噪声均能满足要求。因一般混凝土楼板的隔声量为45dB,且很难杜绝振动和冲击噪声,所以房间需加弹簧悬挂吸声吊顶,既为增强隔声效果又有利于房间内部的吸声处理。地面最好采用浮筑结构,鉴于现有房间净高不够,只能简单处理为:先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼隔声减振),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声,减少地面反射声)。
1 R4 |' K1 @1 ~3 gB. 房间不能开窗户,因为玻璃的隔声量只有30dB,且缝隙很难处理好,另外镜面对声音的反射几乎是100%,无法进行吸声处理。无论是隔声还是吸声处理的方法就是将窗户封闭,干脆不开窗户。
, E) x0 A5 o. t; R: E! Q( UC. 需用专用隔声门。普通门的隔声量只有20dB且容易引起异常共振,另外密封性能很差,声泄漏严重。理想的应是双层专用隔声门,现有的是单层的,因墙体厚度不够现也只能用单层的,估计其隔声量在30dB。这对房间的总体隔声效果影响很大,故此门只能开在接近墙角处,因为一般墙角处既不是最佳测试区域也不是最佳听音区域。
, {* ?% \/ A# q F2) 空调系统的消声和减振:要选用低噪声分体壁挂空调,因房间没有窗户所以必须带换气功能。现有中央空调系统管道噪声太大,需加隔振和消声处理。- L0 ^* z, O2 g$ M1 R
3) 照明灯光的选择:照明可采用白炽灯(带防爆),不能使用带电感式镇流器的其它灯具,以防止产生交流声。( | ?( f7 q8 [9 n, e. n5 L* V
2. 听音室:为了进行扬声器系统的主观音质评价,避免环境对音质效果和听音人员的影响,房间本底噪声必须尽量小。同时,为避免大音量听音时对相邻房间的干扰,也必须进行隔声处理。相应措施有以下几方面:7 T3 h2 x3 K! @! B* f
1) 结构的隔声和隔振:
5 z$ h. c# x: R% E/ U- K' L6 LA. 鉴于实际房屋结构采用240实心砖墙里外粉刷(典型家居,且利于进行各种吸声、扩散处理),如此处理其隔声量可达到50dB(民用住宅建筑隔声分户墙的一级标准),室外环境噪声不超过85dB时(户外远离交通干线的环境噪声典型值是55~60dB)室内本底噪声均能满足要求。因一般混凝土楼板的隔声量为45dB,且很难杜绝振动和冲击噪声,所以房间需加吸声吊顶,既为增强隔声效果又有利于房间内部的吸声处理。地面最好采用浮筑结构,鉴于现有房间净高不够,只能简单处理为:先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼隔声减振),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声,减少地面反射声)。
1 H6 o3 x7 x4 n4 h3 XB. 房间不能开窗户,因为玻璃的隔声量只有30dB,且缝隙很难处理好,另外镜面对声音的反射几乎是100%,无法进行吸声处理。无论是隔声还是吸声处理的方法就是将窗户封闭,干脆不开窗户。
! i; Q" d' L/ IC. 需用专用隔声门。普通门的隔声量只有20dB且容易引起异常共振,另外密封性能很差,声泄漏严重。理想的应是双层专用隔声门,因墙体厚度不够现也只能用单层的,估计其隔声量在30dB。这对房间的总体隔声效果影响很大,故此门只能开在接近墙角处,因为一般墙角处不是最佳听音区域也不是实际听音区域。
# R( Y7 c0 E/ R" J0 [5 d" F2) 空调系统的消声和减振:要选用低噪声分体壁挂空调,因房间没有窗户所以必须带换气功能。现有中央空调系统管道噪声太大,需加隔振和消声处理。! G0 s1 {" q( ]0 }7 K
3) 照明灯光的选择:照明可采用白炽灯(带防爆),不能使用带电感式镇流器的其它灯具,以防止产生交流声。
$ g; \% L5 V5 O0 f* k% y2 M/ k0 O/ H- n# y. Q
" |/ e1 @/ G% P# V3 j* Z0 z3 P5 E% {- S+ w; j( `! `
三.形体设计和扩散设计: . M- J6 }/ Z: g8 b7 p0 g& g
为达到测试室和听音室所需的基本声学特性以满足实际使用要求,需进行必要的形体设计和扩散设计。参照相关标准和别人已有的成功事例,结合现有房间框架,初步确定如下:
' ^# N v" P, r! V! r/ j1. 测试室:分为两部分,一间为较严格声学处理的测试室,裸墙中心尺寸为:7m X 6.6m(长X宽),一间为简单声学处理的调试室,裸墙中心尺寸为:5m X 6.6m(宽X长),高度均为现有楼层高度。+ N3 f# T7 g7 {! | d! K
2. 听音室:共有两间,声学处理相同。裸墙中心尺寸为:7m X 6.6m(长X宽),一间为简单声学处理的调试室,裸墙中心尺寸为:5m X 6.6m(宽X长),高度均为现有楼层高度。
& q+ F9 b, ?0 f$ R0 i# h测试室主要用于测试扬声器系统的电声性能,而听音室主要想模拟家居环境进行实际听音,故暂不考虑进行扩散处理和异形设计。一切都顺其自然,声学处理只是将有害的振动、噪声、反射等尽量减少。; e$ G( _+ w7 D3 z: i) S3 q
) U6 t& Q) A7 p$ Z
[ 本帖最后由 bolix 于 2005-12-27 17:31 编辑 ] |
|