四.混响时间控制:2 O. k0 N6 k4 ?/ `! J. G% m
为了满足测试和听音的要求,必须将混响时间控制在一定的范围内,因而房间要进行吸声处理。( @2 v+ }$ s& p6 ~7 o
1. 测试室:测试室对混响时间的要求较严格,故房间四周及屋顶和地面均需进行强吸声处理。
% a$ g3 ]" q# w7 m! d' K0 i屋顶采用加弹簧减振吊钩的吸声吊顶。吸声吊顶采用四种不同的吸声结构,对高中低频声音均有良好的吸收。船形吸声体可吸收不同方向的声音,以使吸声效果更好。吸声吊顶后的大空腔对低频声有叫好的吸收作用。为适应消防要求,吸声吊顶的龙骨采用轻钢龙骨,配合使用的木龙骨均用防火涂料处理。面网装饰布采用阻燃装饰布。最关键的吸声材料是超细玻璃纤维(容重24Kg/m3),本身就是最好的防火阻燃材料。
( [( u7 u/ b: s) @侧墙吸声采用多种不同的吸声体交替组合,对高中低频声音有较均匀的吸收。为减少四周墙角的声反射,使用强吸声结构。2 E6 j4 Q+ r# e) E
地面处理的方法是先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声)。
% s* h5 Q) y, j7 l+ n0 r) k测试室主要吸声材料利用原AV所测试室拆除下来的,因房间面积增大了,故尚需添加吸声材料,做法基本同原设计。原设计已经过了实际的验收和使用,证明并没有太大问题,只是里隔墙当时没做大的变动其隔声效果要差些。这里没有那些吸声材料的具体测试数据,故也没法进行计算和理论验证。
' `% I! j# u; z* m( `, h测试室旁的调试室与下面听音室的吸声处理一样,只是墙体隔声要求不需太严格。% R2 p4 T; a7 M9 L" b
2. 听音室:听音室的混响时间要求适中,家居环境很少有进行强吸声装修的,故吸声处理就以简单实用易于实施为主,同时兼顾美观大方(与家居环境相适应)。
7 E* t* M2 q8 N6 \屋顶采用穿孔石膏板(穿孔率6%,板厚7mm,板后贴一层薄纸)作吊顶(后空200mm),空腔内均匀的铺满200mm厚的晴纶棉(容重20Kg/m3)。
+ O. k; c5 j! I& M. l侧墙基本不做处理,为了美观和布线方便,可在墙脚做木质踏脚线(墙裙)。另外,可加些薄丝绒布帘(离墙面200mm以上),既为美观又可适当调节室内的混响时间,以满足不同音乐的要求和个人的喜好。
) _" Q; \/ ^7 k5 [) K/ {4 x3 k' C地面处理的方法是先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声)。
: H1 N4 k: W" V \2 a粗略计算如下:
0 t+ [- M) m& v0 s4 }以大听音室为例,净尺寸为6.7X6.3X3.0m,四侧墙的总面积为78m2,顶和底的面积都是42.2m2,净容积V为126.6m3,引用的数据和计算结果见下表:1 q, {; v4 z x0 s/ w, r" H
频率 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz% a! o) n& {, q& C
吊顶材料吸声系数 0.61 0.76 0.59 0.40 0.25 0.20! J2 u5 g" W& p2 J
砖墙(抹灰)吸声系数 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
) Q6 N9 O9 i0 ?5 j, O3 \8 C厚地毡吸声系数 0.10 0.10 0.20 0.35 0.60 0.60: E! |. B6 ~( W$ ?9 N
房间总吸声量A=4mV-Sln(1-α) 45.75 66.00 48.58 42.08 58.20 63.35
7 v, h K/ R) T$ p" c$ _混响时间T60=0.161V/A 0.46s 0.31s 0.42s 0.48s 0.35s 0.32s
9 A0 n, G' e0 q5 R可见房间的混响时间能够满足听音室声学特性要求(四周满加布帘后混响时间在中高频将大为降低)。因没查到8000Hz对应的数据,故上表中未列出来。一般来说高频的混响时间不会超上限的,因为高频吸声较容易,且空气吸声系数在高频时也变大了。9 P- Y C2 C* w; p, ]/ U1 N% i4 p! [) s
小听音室的计算结果也相近,在此不再列举。
9 H% l) m5 t4 P/ I- t/ i) F7 q4 J6 j: ?; \5 o
; J v4 \7 k& l2 Z, @0 O, b
' M$ m! i; \# T" _/ S5 M五.现场声学测定:7 [0 s8 k% f, D1 Y* {" j# p
房间本底噪声可以用声级计直接测试,可取多处(至少五点)测试,看其平均值和最大值。在实际测试区域(有效听音区域)最大值不应超过规定值,其它区域平均值不应超过规定值。测试时要空场,空调、照明等都要打开,音影系统不工作。4 H) N* a' f# x, a8 {/ f
房间混响时间可用电声测试系统BELL2000(SYSid6.5)、 CLIO4.0等进行测试和计算,也应取多处(有效听音区域内)测试,测试室主要看其平均值和最大值、听音室看其平均值和离散性(既要看不同地点、又要看不同频率),测试信号用粉红噪声,测试结果表示为各中心频率点63、125、250、500、1000、4000、8000Hz对应的混响时间(63Hz的混响时间仅供参考)。测试时要空场,空调、照明等都要打开。% s( o6 ?- y) v
1 Z3 k7 m9 u$ X/ p
4 P: [+ X. r- _+ \3 E
六.实际音质评价:
`" s+ ?9 n u! o+ l. q# y房间声学特性经过专业人员检查验证后,还需进行实际主观音质评价。选用参考级的音响系统(至少本声没有明显声音缺陷)进行实际听音,可按IEC268-13《扬声器听音试验》方法进行,另外需加大音量以发现房间是否存在明显的异常共振和声染色(也可用大音量纯音扫频测试)。
4 S# z1 q0 b X- A/ a! H, M1 L! F: Z
' f1 ^( G' U2 d4 M
+ t+ C* P" x" f! r0 r七.其它说明:
0 J* G+ ~ g8 n5 e& w" d2 N" M安装施工时应注意所有有隔声要求的墙体(抹灰前)都不能留缝隙,所有结构件安装都要牢固不松动。穿墙管线应做好声学处理。
/ I; @! e5 L- {6 b* Z5 w& b3 o ~& {7 m8 ?. ~' N% Q
- B+ e# X2 u2 V3 E! Q
参考书籍:7 ?. c. C+ l& S9 O+ F8 ]) [
《室内声学设计原理及应用》(德)L.Cremer, H.A.Muller. p4 Z6 u( U. d* n/ k! f; N
《建筑声学设计(第二版)》孙万钢、汪惠义编
& `, y" ]$ m0 G6 n% L& S7 K# Y) Y《建筑声学设计手册》中国建筑科学研究院建筑物理研究所
; X8 z7 c3 a: G/ `8 X6 X. R《实用建筑声学》项端祈编6 m, i- k" r6 \- w8 r9 }( X2 Y
《建筑声环境》车世光等编$ { |0 x9 \3 M' L( [
《录音播音建筑声学设计》项端祈编
- t& v) {( V. I《声学手册》马大猷等编
/ {, e, S) {4 l* R( n《声学技术手册》何圣静主编
9 Z% @1 \( u" T6 ~) x《工程声学》北京声学学会编
0 a' V4 P; H4 b `$ K N, A《音乐厅声学》(日)安藤四一
, E. i. l% `9 m6 u4 _- @0 W" K《噪声控制和室内声学》车世光、项端祈2 Y h# t9 h& v% _1 R
《噪声控制学》马大猷4 q6 y1 u: [3 Z" R: P
& B' [. @; W! q" f- R( U
引用标准:( x+ ]3 A3 V' O6 H& ^; Y5 }% P
IEC268-13《扬声器听音试验》" Y" @$ L3 g/ E7 p+ Z7 D% o. l( T( [
IEC581-7《高保真系统最低性能要求及测量方法 第7部分 扬声器系统》
1 n* @" \2 _! |% @IEC268-5《声系统设备 第5部分 扬声器》' p* V# T: c' H$ w. F* k) b
+ V( {" n/ A- i- F/ b7 x房屋平面图:/ l+ c8 C4 g& F) ^/ P F) r# q
& R9 Q' A9 k5 J% q& g5 v这个图就不发了,呵呵,没有得到奚工允许就发了出来,希望别见怪。本文仅供参考,涉及到实际的设计方案,请联系实际情况。看了的兄弟请提意见,谢谢!3 h- U0 f+ W3 K7 j7 P9 w* a; u
, b# ^1 v1 K3 _) H
[ 本帖最后由 bolix 于 2005-12-27 17:29 编辑 ] |
|