【求助】装修完都5个多月了 还没搞定千兆网接法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-3 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里装修 5月份就完工了~ 但局域网一直没搞妥~~ 望高手指点~

目前状况如下:

家里几乎每个房间都接了6类网线,尤其书房接了4根。
网线的一头都用的六类网络模块接在墙上~按照模块上的颜色来接的 应该是586B接法
网线的另一头都集中在客厅的电视柜里面 目前都还没接水晶头~裸着在

接下来我一直放着没做~ 自认为下面的步骤(并随问题附后):

电视柜那头的网线集中处 每个都接六类水晶头 并最终插在全千兆交换机上(疑问:此时水晶头也必须按586B接吗?具体怎么接?要是有个图文攻略就好 现在自己有压线钳和六类水晶头)

每个房间的网络模块的那头 买六类千兆网线直接插上 (买淘宝上的六类扁网线?有586B的区别吗?)

不知道这样接 会不会通~ 因为手上的水晶头有限 不敢妄自开工 请高手指点哈~
2#
 楼主| 发表于 2009-10-3 17:58 | 只看该作者
GZ的搜索 还得扣分啊  不知道论坛有没有这样的教学贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-10-3 18:38 | 只看该作者
都是平行线。

也就是568B。

不过模块的接法要按照模块上的色块打。


6类的交叉线你基本用不着。就不告诉你交叉线的接法了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2009-10-3 18:43 | 只看该作者
都是平行线。

也就是568B。

不过模块的接法要按照模块上的色块打。


6类的交叉线你基本用不着。就不告诉你交叉线的接法了
segongzi 发表于 2009-10-3 18:38



模块上是按照色块打的 打法也分A和B
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-10-3 20:26 | 只看该作者
同样关注这个问题
我信息箱里的线现在也是裸着的
不过装修还没搞完
真正搞完估计要11月20号了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2009-10-3 21:34 | 只看该作者
高手帮忙确定哈~~

六类水晶头怎么接啊~ 似乎是上4下4的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

sinazealot 该用户已被删除
7#
发表于 2009-10-3 22:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-10-5 23:16 | 只看该作者
家里装修 5月份就完工了~ 但局域网一直没搞妥~~ 望高手指点~

目前状况如下:

家里几乎每个房间都接了6类网线,尤其书房接了4根。
网线的一头都用的六类网络模块接在墙上~按照模块上的颜色来接的 应该是586B接 ...
disalone 发表于 2009-10-3 17:14

水晶頭和模塊都要按568B的接法,如你手上的是六類水晶頭則要使用相應的六類壓線鉗來做頭
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-10-6 00:30 | 只看该作者
橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
两头都这么接,不管PC-PC还是PC-SW,绝对通
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2009-10-6 10:19 | 只看该作者
568B没问题,关键是2头都要一样就可以了,不过我在想楼主房间内部1000M有意义吗? 内部需要这么大的数据交换?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2009-10-6 11:27 | 只看该作者
568B没问题,关键是2头都要一样就可以了,不过我在想楼主房间内部1000M有意义吗? 内部需要这么大的数据交换?
legou 发表于 2009-10-6 10:19



坐井观天。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2009-10-6 11:49 | 只看该作者
水晶頭和模塊都要按568B的接法,如你手上的是六類水晶頭則要使用相應的六類壓線鉗來做頭
idolclub 发表于 2009-10-5 23:16


压线钳应该是一样的吧? 六类好像多一个小东西来固定8根网线线序
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2009-10-6 15:38 | 只看该作者
12# disalone
不一样的,水晶头都不一样
普通5类铜线排列只有一层
六类有两层,因为铜芯粗

我做过,还不知道哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2009-10-6 16:40 | 只看该作者
12# disalone  
不一样的,水晶头都不一样
普通5类铜线排列只有一层
六类有两层,因为铜芯粗

我做过,还不知道哦
jForce 发表于 2009-10-6 15:38



外部尺寸都是一样的~~ 就是进线口内部有点不一样 压线钳没5类6类的区别吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

k0838 该用户已被删除
15#
发表于 2009-10-6 17:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2009-10-6 23:51 | 只看该作者
压线钳应该是一样的吧? 六类好像多一个小东西来固定8根网线线序
disalone 发表于 2009-10-6 11:49

你所說的六類線內的小東西,就是把四組線芯分隔開用以提高抗干擾能力的十字膠架,這只是六類線的其中一個特性,其餘的網路器件也必須符合六類的規格要求,否則便達不到六類的規範。

詳細資料可到相應的六類供應商網站看一看,裡頭都會有一整套的六類解決方案供參考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2009-10-7 00:01 | 只看该作者
你给我找6类压线钳出来~说的灰墙的专业。瞎说啥实话?
k0838 发表于 2009-10-6 17:16

難道你認為所謂的六類佈線就只是拉一條六類網線,然後就繼續使用五類的水晶頭,五類的Modular Jack就可以符合六類的佈線要求嗎?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2009-10-7 09:16 | 只看该作者
你所說的六類線內的小東西,就是把四組線芯分隔開用以提高抗干擾能力的十字膠架,這只是六類線的其中一個特性,其餘的網路器件也必須符合六類的規格要求,否則便達不到六類的規範。

詳細資料可到相應的六類供應 ...
idolclub 发表于 2009-10-6 23:51


我说的不是六类线里面的十字胶架  我说的是做六类水晶头时 水晶头内有一个固定线序的小东西~
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2009-10-7 09:44 | 只看该作者
六类线内径较粗,按五类线排列普通水镜头放不下。所以要4上4下排列,但压线是一样的,他只是内部铜片高低不同。就按照586B方式两头做好就行,我的装修布网想法跟楼主类似。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2009-10-7 12:51 | 只看该作者
这些线有没有现成的卖呢,自己搞多麻烦。
回复 支持 反对