本帖最后由 Boomer 于 2011-9-6 11:28 编辑
Q:PERC H700 与 9260-8i 的固件互刷问题?
A:直接刷会使 Ctrl + R 无法使用;MegaRec 刷 9260-8i 的 SBR 之后只在刷完第一次启动显示 9260-8i,重启就变回 PERC H700;无论显示什么,WebBIOS 中点击任何菜单项就直接死机;刷 9260-8i 的 SPD 之后会直接报错,RAM fault
观察刷新过程,发现刷 9260-8i 的固件,组件有 WebBIOS 模块,没有 CtrlR 模块;刷 PERC H700 的固件则刚好相反
无法通过 MegaOEM 强制打开或者关闭 WebBIOS 或者 CtrlR 功能
Q:能否直接通过 MegaRAID Storage Manager 修改 Stripe Size?
A:没有这个功能,只能删除并重新建立 Virtual Disk
Q:现在采用折中的方案,Crucial M4 64GB * 3 RAID 0 @ Port 0, 1, 2(64KB Stripe, No Read Ahead, Write Through, Direct IO, Disk Cache Enabled),ST2000DL003 * 5 RAID 5 @ Port 3, 4 , 5, 6, 7(256KB Stripe, Adaptive Read Ahead, Write Back, Disk Cache Enabled),Negotiated Link Speed 都是 6Gb/s,但是不知道为什么,RAID 0 Virtual Disk 的读写速度严重偏慢,甚至到了明显感觉影响系统速度的程度,所以专门下载了 AS SSD Benchmark,测得 Sequential Read 只有 200MB/s 多一点,反而 Sequential Write 可达 ~270MB/s(接近理想值),4KB 读写也比国外测评偏慢不少,只有 4KB-64Thrd 读写速度完全达到与测评相仿的成绩。这三块 SSD 接到 ICH10R 之后,同样设置 RAID 0,64KB Stripe,速度完全达标。请问可能的原因?
A:很有可能是因为之前刷各种不同版本的固件导致 NVRAM 设置发生混乱(http://kb.lsi.com/KnowledgebaseArticle16044.aspx),用 MegaRec -m0flash 还原 Dell 固件以及 MegaCLI -adpfacdefset 之后速度完全恢复正常
Q:预算有限的情况下(PERC 6/i 和 H200 价格差不多)
方案 1:Crucial M4 64GB * 4 RAID 0 @ PERC H700,ST2000DL003 * 8 RAID 5 @ PERC 6/i
方案 2:Crucial M4 64GB * 4 RAID 0 @ PERC H200,ST2000DL003 * 8 RAID 5 @ PERC H700
专门跑 RAID 0 的话,PERC H200 打不打得过普通版 PERC H700?主板接口有 PCI-e 2.0 X16 和 X4 各一个,两块 PERC 怎么插?
A:PERC H200 在 Integrated RAID 模式下的战斗力甚至不如 ICH10R,根本不值一提;性价比最佳方案是用 Intel RES2SV240 SAS Expander
Q:PERC 6/i 刷最新 LSI 8888ELP 固件接 SATA 6Gb/s 机械硬盘,链接速度能否达到 SATA 3Gb/s? |
|