看到有人需要做个监听室,兼有测试功能,所以就把这篇文章发出来
% K/ y8 ?, t; _- y作者是奚爱军先生,南大电声8X年的毕业生,20多年的行业经验,呵呵,说说作者的经历,不是吹捧什么,而是希望大家能认真吸收文章中的精华。希望这里不会成为远望之类的吵架专用论坛,而是实实在在为我们的多媒体行业出自己的力量。谢谢!
  h, m  d: o) A1 n9 ^. P2 v
& ?4 e- D' i; l4 o                     扬声器系统测试室和听音室的声学设计
# A  A6 q0 i6 D2 g6 `一.声学特性
" k$ j' ^5 m" U1.        测试室:5 h7 A7 A. _; s7 e
测试室主要用于扬声器系统的频率响应等电声性能的测试,添置IEC标准障板后可进行扬声器单元的电声性能测试,当然也能进行电视机等产品的电声性能测试。国际公认的标准IEC581-7《高保真系统最低性能要求及测量方法 第7部分 扬声器系统》、IEC268-5《声系统设备 第5部分 扬声器》推荐的都是消声室(近似自由场空间),鉴于本公司的厂房条件目前想从原AV所搬迁过来重建的只是混响时间较短(强吸声处理)的测试室(模拟自由场条件—通常仅用于以脉冲信号测试)。当时测试的结果是:125Hz~8000Hz的混响时间小于等于0.2s,其它特性没有测试。此测试室同时兼用于主观音质评价,故其声学特性要严于一般家居环境,参照听音室和消声室的要求,具体要求如下:
% v. h$ u: n2 p5 K  Y  A0 e& n混响时间:125~8000Hz之间测试(听音)区域内混响时间T60的平均值应小于等于0.2s,且T60的各测量值偏离平均值不应大于25%;在125Hz以下、8000Hz以上,允许T60偏离平均值超过25%,但在125Hz以下T60 不应超过0.4s。' b! O& w  ?7 Q# v! G
测试室内声频响曲线应尽可能平滑(125~8000Hz±2dB),且无明显声染色。) L8 u9 ]( R' j: Z/ v7 m
在63~12500Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。
$ x" U! @; @7 b- p4 x* q) j本底噪声:空场时,在测试室的测试(听音)区域测定的本底噪声应低于30dB(A计权、慢档)。
  K- Q% S+ f8 L( v: l- S. y. V: f当作听音室使用时室内灯光、色彩、座椅等应使听音员感觉舒适。听音员的座椅靠背应不高于肩,以免产生不良影响。当作测试室用时,室内与测试无关的物品均应移到其它房间,以免对测试结果带来额外误差。
" O) t6 b* d! a% K, ~测试室推荐尺寸:长≥6.0m、宽≥4.0m、高≥2.8m(现有房间尺寸基本符合要求)5 v0 L! P' F  _% f$ \7 \
% c0 p* i% H- ~, [! V
) y( ~% {, v) ]( e+ H3 ?' p0 Z- E
2.听音室
: D" F+ y6 E5 @4 i听音室主要用于扬声器系统的主观音质评价。按照国际标准IEC268-13《扬声器听音试验》的要求,听音试验是在与居住房间的“平均”声学特性相类似的房间进行,亦即模拟家居环境。具体要求如下:
* d* D$ U0 C6 e) J5 m混响时间:250~4000Hz之间听音区域内混响时间T60的平均值应在0.3~0.6s范围内,最好为0.4 s,且T60的各测量值偏离平均值不应大于25%;在250Hz以下、4000Hz以上,允许T60偏离平均值超过25%,但在250Hz以下T60 不应超过0.8s。
3 f) b3 d# J: ^' x7 I试听室内声频响曲线应尽可能平滑,无明显声染色。
& _- a. ~/ b3 ]; d5 J; Q' J在100~5000Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。% \: K# w9 r0 U
本底噪声:空场(无听音员)时,在听音室的听音区域测定的本底噪声应低于35dB(A计权、慢档)。; O$ Q, k6 t; [- }+ }0 N( b
室内灯光、色彩、座椅等应使听音员感觉舒适。听音员的座椅靠背应不高于肩,以免产生不良影响。
: c( Z# K1 p2 @8 W( C. h4 p试听室推荐尺寸:长≥6.0m、宽≥4.0m、高2.8+0.2-0.5m(现有房间尺寸基本符合要求)
$ Z* V  T# t4 W. ?6 v- m! A
, Y6 D8 h! J7 R4 P- x8 z0 z& T1 s) E8 P. i0 S$ n9 j+ V/ @
二.噪声控制
/ Y4 @( B+ B, p! \& l9 v  q) `, n1 W! L为达到以上几个方面的声学特性,以符合使用要求,必须对房间墙体门窗、空调系统、照明等进行优选和隔声、减振、消噪处理。
/ e' C! H/ h% ?7 e: B+ [, F1.        测试室:为了测试扬声器系统的失真及频谱污染等,房间本底噪声必须尽量小。相应措施有以下几方面:
) U# ]) D; [; Z& h1 \0 f0 D1)        结构的隔声和隔振:1 k& W! n3 d6 e, Y
A.        理想的房间四周墙应为双层隔声墙,鉴于实际房屋结构采用370实心砖墙里外粉刷,如此处理其隔声量可达到55dB,室外环境噪声不超过85dB时(户外远离交通干线的环境噪声典型值是55~60dB)室内本底噪声均能满足要求。因一般混凝土楼板的隔声量为45dB,且很难杜绝振动和冲击噪声,所以房间需加弹簧悬挂吸声吊顶,既为增强隔声效果又有利于房间内部的吸声处理。地面最好采用浮筑结构,鉴于现有房间净高不够,只能简单处理为:先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼隔声减振),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声,减少地面反射声)。
7 {; s9 ]$ s/ w- X6 fB.        房间不能开窗户,因为玻璃的隔声量只有30dB,且缝隙很难处理好,另外镜面对声音的反射几乎是100%,无法进行吸声处理。无论是隔声还是吸声处理的方法就是将窗户封闭,干脆不开窗户。, j9 D, e1 |! Y4 ~! j
C.        需用专用隔声门。普通门的隔声量只有20dB且容易引起异常共振,另外密封性能很差,声泄漏严重。理想的应是双层专用隔声门,现有的是单层的,因墙体厚度不够现也只能用单层的,估计其隔声量在30dB。这对房间的总体隔声效果影响很大,故此门只能开在接近墙角处,因为一般墙角处既不是最佳测试区域也不是最佳听音区域。
4 k- d7 y+ ?" E7 {2)        空调系统的消声和减振:要选用低噪声分体壁挂空调,因房间没有窗户所以必须带换气功能。现有中央空调系统管道噪声太大,需加隔振和消声处理。2 |( V4 R/ }+ u* M/ f- q
3)        照明灯光的选择:照明可采用白炽灯(带防爆),不能使用带电感式镇流器的其它灯具,以防止产生交流声。
1 b% T  \6 D, b1 K. M$ c. ~5 a2.        听音室:为了进行扬声器系统的主观音质评价,避免环境对音质效果和听音人员的影响,房间本底噪声必须尽量小。同时,为避免大音量听音时对相邻房间的干扰,也必须进行隔声处理。相应措施有以下几方面:
+ l! m# V4 ]2 O" H, b/ N1)        结构的隔声和隔振:
, d; k- U  p0 K0 K. BA.        鉴于实际房屋结构采用240实心砖墙里外粉刷(典型家居,且利于进行各种吸声、扩散处理),如此处理其隔声量可达到50dB(民用住宅建筑隔声分户墙的一级标准),室外环境噪声不超过85dB时(户外远离交通干线的环境噪声典型值是55~60dB)室内本底噪声均能满足要求。因一般混凝土楼板的隔声量为45dB,且很难杜绝振动和冲击噪声,所以房间需加吸声吊顶,既为增强隔声效果又有利于房间内部的吸声处理。地面最好采用浮筑结构,鉴于现有房间净高不够,只能简单处理为:先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼隔声减振),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声,减少地面反射声)。, Z$ B5 x, j8 }2 J0 V* p
B.        房间不能开窗户,因为玻璃的隔声量只有30dB,且缝隙很难处理好,另外镜面对声音的反射几乎是100%,无法进行吸声处理。无论是隔声还是吸声处理的方法就是将窗户封闭,干脆不开窗户。+ U' b; T+ K8 l- K
C.        需用专用隔声门。普通门的隔声量只有20dB且容易引起异常共振,另外密封性能很差,声泄漏严重。理想的应是双层专用隔声门,因墙体厚度不够现也只能用单层的,估计其隔声量在30dB。这对房间的总体隔声效果影响很大,故此门只能开在接近墙角处,因为一般墙角处不是最佳听音区域也不是实际听音区域。; J$ }7 r8 ?) S2 I: u- Y
2)        空调系统的消声和减振:要选用低噪声分体壁挂空调,因房间没有窗户所以必须带换气功能。现有中央空调系统管道噪声太大,需加隔振和消声处理。7 Q$ O: x% u. Y4 P, L' o) b
3)        照明灯光的选择:照明可采用白炽灯(带防爆),不能使用带电感式镇流器的其它灯具,以防止产生交流声。
# D9 b5 f0 z; X5 \% H
! M& t5 b% ~9 @) h5 ^
- H8 F* P5 e% V1 t3 k' z- h  d: g7 |4 Y  i/ K; ~3 O1 C
三.形体设计和扩散设计   P, K3 C2 H; |7 I7 f
为达到测试室和听音室所需的基本声学特性以满足实际使用要求,需进行必要的形体设计和扩散设计。参照相关标准和别人已有的成功事例,结合现有房间框架,初步确定如下:! @+ y5 v; S2 f1 X# M/ a0 @! n
1.        测试室:分为两部分,一间为较严格声学处理的测试室,裸墙中心尺寸为:7m X 6.6m(长X宽),一间为简单声学处理的调试室,裸墙中心尺寸为:5m X 6.6m(宽X长),高度均为现有楼层高度。( Y; D4 {9 F+ b6 \7 v- p6 B( ~" @
2.        听音室:共有两间,声学处理相同。裸墙中心尺寸为:7m X 6.6m(长X宽),一间为简单声学处理的调试室,裸墙中心尺寸为:5m X 6.6m(宽X长),高度均为现有楼层高度。
3 D- f- r- Z8 T- R1 C+ ?4 O. c测试室主要用于测试扬声器系统的电声性能,而听音室主要想模拟家居环境进行实际听音,故暂不考虑进行扩散处理和异形设计。一切都顺其自然,声学处理只是将有害的振动、噪声、反射等尽量减少。
; v' S  J/ w+ e
3 x! W0 r. j! Q: _' i0 N; A[ 本帖最后由 bolix 于 2005-12-27 17:31 编辑 ]
RoHS 该用户已被删除
2#
发表于 2006-8-5 11:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

1#
发表于 2005-12-27 17:22 | 只看该作者
四.混响时间控制
; o" L9 k) P( y为了满足测试和听音的要求,必须将混响时间控制在一定的范围内,因而房间要进行吸声处理。. h; ]1 s, D* v4 {& s$ n$ h; N: B
1.        测试室:测试室对混响时间的要求较严格,故房间四周及屋顶和地面均需进行强吸声处理。
2 {, D. m; D3 E) J6 m: }屋顶采用加弹簧减振吊钩的吸声吊顶。吸声吊顶采用四种不同的吸声结构,对高中低频声音均有良好的吸收。船形吸声体可吸收不同方向的声音,以使吸声效果更好。吸声吊顶后的大空腔对低频声有叫好的吸收作用。为适应消防要求,吸声吊顶的龙骨采用轻钢龙骨,配合使用的木龙骨均用防火涂料处理。面网装饰布采用阻燃装饰布。最关键的吸声材料是超细玻璃纤维(容重24Kg/m3),本身就是最好的防火阻燃材料。
$ B) c' o: R2 u% i侧墙吸声采用多种不同的吸声体交替组合,对高中低频声音有较均匀的吸收。为减少四周墙角的声反射,使用强吸声结构。8 h2 S( F$ E1 _1 u4 k  P' k2 e; e
地面处理的方法是先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声)。
8 D3 b  U& G0 u测试室主要吸声材料利用原AV所测试室拆除下来的,因房间面积增大了,故尚需添加吸声材料,做法基本同原设计。原设计已经过了实际的验收和使用,证明并没有太大问题,只是里隔墙当时没做大的变动其隔声效果要差些。这里没有那些吸声材料的具体测试数据,故也没法进行计算和理论验证。
1 e' R( ?# Q6 l+ G3 F$ Q  b测试室旁的调试室与下面听音室的吸声处理一样,只是墙体隔声要求不需太严格。, M" B( E5 U, e9 y3 n
2.        听音室:听音室的混响时间要求适中,家居环境很少有进行强吸声装修的,故吸声处理就以简单实用易于实施为主,同时兼顾美观大方(与家居环境相适应)。1 u" h0 E0 v1 I0 W0 B
屋顶采用穿孔石膏板(穿孔率6%,板厚7mm,板后贴一层薄纸)作吊顶(后空200mm),空腔内均匀的铺满200mm厚的晴纶棉(容重20Kg/m3)。' q/ y! j$ ?% O3 P( r: L2 M7 p+ ]
侧墙基本不做处理,为了美观和布线方便,可在墙脚做木质踏脚线(墙裙)。另外,可加些薄丝绒布帘(离墙面200mm以上),既为美观又可适当调节室内的混响时间,以满足不同音乐的要求和个人的喜好。9 @% m: G) T# r1 E# r8 c/ ]5 P4 k) }
地面处理的方法是先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声)。$ s: e8 `! y9 ~! k
粗略计算如下:
, _( g0 N+ N: i, {7 v: i' [/ B4 L以大听音室为例,净尺寸为6.7X6.3X3.0m,四侧墙的总面积为78m2,顶和底的面积都是42.2m2,净容积V为126.6m3,引用的数据和计算结果见下表:
$ g& O7 Q, h/ _8 x3 U频率        125Hz        250Hz        500Hz        1000Hz        2000Hz        4000Hz8 X* Y$ U9 ?% b0 J' i  h% L4 @
吊顶材料吸声系数        0.61        0.76        0.59        0.40        0.25        0.204 Q9 y4 n- s% i" ^6 I4 v% D: x
砖墙(抹灰)吸声系数        0.02        0.02        0.02        0.03        0.03        0.040 E" K( ^, C$ I, I
厚地毡吸声系数        0.10        0.10        0.20        0.35        0.60        0.60
) c1 c! J: h5 ^* v- Q9 W房间总吸声量A=4mV-Sln(1-α)        45.75        66.00        48.58        42.08        58.20        63.35
& g1 X3 ~$ k2 C4 v+ K" z混响时间T60=0.161V/A        0.46s        0.31s        0.42s        0.48s        0.35s        0.32s0 v. ^' S5 M7 R+ L
可见房间的混响时间能够满足听音室声学特性要求(四周满加布帘后混响时间在中高频将大为降低)。因没查到8000Hz对应的数据,故上表中未列出来。一般来说高频的混响时间不会超上限的,因为高频吸声较容易,且空气吸声系数在高频时也变大了。9 B- l9 X6 P9 g& G% B- X
小听音室的计算结果也相近,在此不再列举。& Y; o; D3 K7 h3 N% z

5 k! s0 H2 n9 K8 S% w& @. d: u' k/ _6 N1 `1 i% Y" ?7 S

; W, p( u" K. W8 W/ r* t五.现场声学测定
5 |7 P  N' }8 h$ S房间本底噪声可以用声级计直接测试,可取多处(至少五点)测试,看其平均值和最大值。在实际测试区域(有效听音区域)最大值不应超过规定值,其它区域平均值不应超过规定值。测试时要空场,空调、照明等都要打开,音影系统不工作。; V5 `  d7 Q& D  E* ?
房间混响时间可用电声测试系统BELL2000(SYSid6.5)、 CLIO4.0等进行测试和计算,也应取多处(有效听音区域内)测试,测试室主要看其平均值和最大值、听音室看其平均值和离散性(既要看不同地点、又要看不同频率),测试信号用粉红噪声,测试结果表示为各中心频率点63、125、250、500、1000、4000、8000Hz对应的混响时间(63Hz的混响时间仅供参考)。测试时要空场,空调、照明等都要打开。
5 L8 \' ?$ _- z+ D8 I+ @% V2 b/ Q  E2 Y- r# p2 R3 ?

% n% a: B3 ?' e/ k4 c. h0 G0 t4 y六.实际音质评价
; D( N, m* i, z. u6 o房间声学特性经过专业人员检查验证后,还需进行实际主观音质评价。选用参考级的音响系统(至少本声没有明显声音缺陷)进行实际听音,可按IEC268-13《扬声器听音试验》方法进行,另外需加大音量以发现房间是否存在明显的异常共振和声染色(也可用大音量纯音扫频测试)。
8 U  h6 }/ G; {5 C  [3 o& j, Y2 m1 [' c
1 B. V$ ~' o9 e+ Y
七.其它说明* Z( a! b+ @& Z. z# \/ I
安装施工时应注意所有有隔声要求的墙体(抹灰前)都不能留缝隙,所有结构件安装都要牢固不松动。穿墙管线应做好声学处理。( c$ H- P* F9 x. M
  m  L1 a! k* l5 I& x
5 d( v8 x9 H# b, |* a
参考书籍:$ b. J9 c7 x6 ?( ]% T: v- K
《室内声学设计原理及应用》(德)L.Cremer, H.A.Muller& c* t) r4 f" C0 n
《建筑声学设计(第二版)》孙万钢、汪惠义编/ }9 I0 w2 E6 t
《建筑声学设计手册》中国建筑科学研究院建筑物理研究所
! w8 D' m" I5 g《实用建筑声学》项端祈编0 b; i0 i8 i3 D, `6 g
《建筑声环境》车世光等编/ A" i% \- o# ]0 E; u/ K) i
《录音播音建筑声学设计》项端祈编
) t# h6 m  j! o; D/ C) F- X: \《声学手册》马大猷等编
/ P. w) v% A% x+ l+ x5 h《声学技术手册》何圣静主编
/ x# Q9 D9 u: J5 N& z+ i2 O《工程声学》北京声学学会编- D5 o7 o( l" u1 j
《音乐厅声学》(日)安藤四一8 s. [5 i; v4 g: |/ w' x) U2 ?
《噪声控制和室内声学》车世光、项端祈
9 r# [  j! @5 e《噪声控制学》马大猷
! \& a. S& G8 _; k

; T  W9 g* C2 m引用标准:- N' W4 G: X, D7 v
IEC268-13《扬声器听音试验》
% ~4 m* v) T1 wIEC581-7《高保真系统最低性能要求及测量方法 第7部分 扬声器系统》9 w; D( V: ~' e+ v1 i( R
IEC268-5《声系统设备 第5部分 扬声器》& k' l) M& C( P9 e4 P" X: i

# @" ?& b- }- W% L" A, S* u房屋平面图:

( ?3 n8 O' p- W1 ]+ b. F7 `5 p+ J. S5 Q
这个图就不发了,呵呵,没有得到奚工允许就发了出来,希望别见怪。本文仅供参考,涉及到实际的设计方案,请联系实际情况。看了的兄弟请提意见,谢谢!5 t# ?) [2 |. A3 d) j

3 y& S+ `- q0 Y% \, u' \1 e[ 本帖最后由 bolix 于 2005-12-27 17:29 编辑 ]