关于电源的功率因数

[复制链接]
westlee 该用户已被删除
1#
发表于 2008-11-2 13:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2008-11-2 13:40 | 只看该作者
楼主啊,凭60W和功率因数0.75是得不到40W这个数字的。
翻一翻电路原理课本,看一下什么叫有功功率什么叫视在功率,否则你提出来的问题是完全没有意义的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

arieshjc 该用户已被删除
3#
发表于 2008-11-2 16:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2008-11-2 20:33 | 只看该作者
我非常惭愧,非常无地自容,非常感谢楼上朋友的提醒,那么功率到底应该如何计算?
如何才能让我现在的配置更加省电呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2008-11-2 23:20 | 只看该作者

回复 6# konamix 的帖子

功率计显示的和我们关心的一般都是有功功率,这个就是灌进电源的功率,其中大部分转换为直流输出,小部分变成电源的发热耗散掉。
而功率因数是有功功率除以视在功率。所谓视在功率是交流电压有效值和交流电流有效值的乘积,因为本身并不是功率,单位是VA而不是瓦特(以示区别)。以你的配置输入有功功率是60W、功率因数是0.75来推算,视在功率是80VA,除以输入电压220V就得到输入电流有效值是80/220A。80VA与60W中间相差的20“W”没有实际意义。
要提高转换效率,要关心的并不是功率因数这个指标。要让你目前的配置更加省电,就要考虑轻载时处理器降压降频,比如开EIST/CNQ之类,或者华硕EPU、技嘉DES这种功能。此外光驱平时可以拔掉,这样也可以节省一点闲置功耗。输入功率60W的话输出功率大概也就40多W的样子,这个负载下转换效率高的电源现在还很稀少,也没啥好办法了。