水冷新手想问一个技术问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-10 04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在机箱顶上开口,或是机箱顶原来就有开口,比如RC1100这样的,怎么把冷排固定上去?
只要把镙丝通过机箱顶上面穿过机箱顶板,然后旋到冷排一侧的对应开口那里就行了吗?
是不是不能旋很深,旋很深就会和冷排的叶片冲突,还有可能会顶破水道?
但是就是这么浅浅的旋在开口上,会不会不安全?因为厚排很重,另一侧还加上了几扇,那就更重了。如果镙丝一松,岂不是冷排要整个掉下来。。。不知道我说清了没有。。。
2#
发表于 2009-3-10 08:31 | 只看该作者
按你的想法是没有问题的,机箱的铁板最多也就1mm厚,如果再加一个风扇罩厚度也就2~3mm,只要用M3*10或12的螺丝即可。

一般12的冷排有4个孔,24的冷排有8个孔,只要你的机箱不是纸胡的,肯定掉不下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-3-10 10:21 | 只看该作者
进来帮顶嘿嘿!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报