打印 上一主题 下一主题

求助个关于硬盘功耗的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-14 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前是这个情况,我有台仓库机
A8N-SLI-D
A3200+
512*2
7300GT
PCIE 1X SATA扩展卡一快

板子本身自带8口SATA
扩展卡2口
我想添加到10快WD 1TB绿盘
现在在为电源发愁,
目前看中海盗船CX400这个电源
硬盘的功耗我从WD官方上查到运转时5.4W
从瓦数上来看,这个电源足够满足10快硬盘的运转
但是我想问硬盘一般要5V和12V线路需求,10快硬盘同时接的话
5V和12V能否承受?开机瞬间硬盘马达从静态突然开始运转,电源是否能够满足?
PS:因为仓库盘所以不考虑台达700MA工包,我需要稳定第一,所以请各位大仙别跑来推荐我买工包什么的。。谢谢
2#
发表于 2009-10-14 17:10 | 只看该作者
仓库需要10块一起接吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-10-14 18:19 | 只看该作者
明确的告诉楼主,CX400带不动10块1T绿盘
回复 支持 反对

使用道具 举报

sinazealot 该用户已被删除
4#
发表于 2009-10-14 18:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2009-10-14 20:07 | 只看该作者
话说 3L的...说带不动...为什么?给点理由.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2009-10-15 08:36 | 只看该作者
呃......没人知道?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2009-10-15 09:21 | 只看该作者
带不动的  开机的瞬间 电流很大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-10-15 11:17 | 只看该作者
400W问题不大,不过大点更保险。话说楼上所谓启动电流大的,知其一最好再知其二,不要误人。主板上的sata不是同时启动的。一个sata通道对应主板上的两个sata接口。如果你仔细看一下启动时候的自检画面就会发现,如果你的硬盘多余2个的话,比如你挂了4个,自检显示是两个硬盘两个硬盘一起分别增加显示的,而不是4个一起显示。所以虽然启动电流大,但根本不是问题。现在的主板已经都是延时启动了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2009-10-15 16:36 | 只看该作者
- - 各有各说法。。。我去打WD电话问问
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2009-10-15 16:42 | 只看该作者
刚打电话给WD了,他们说400W的电源单独给硬盘供电是可以
我问他假如拖整机的话额定600W是否够,那丫的说只能尝试下。。。。。。
回复 支持 反对