电源插座的一个问题求教,我知道你们懂的

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-18 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 拖鞋 于 2010-8-18 16:23 编辑
" K2 X* _8 B6 Y  z/ a$ W/ d
% w4 R: L4 S, I; K! ]% a我的墙插是左零右火,接了个两插的国标插座出来,还是左零右火。再接了个带开关的三插插座,自然还是左零右火。也是从墙插出来,接了两个插座。
' E, y; P# Q8 r! h
9 a2 C; I: J5 S% O5 u" Q很奇怪的是,开开关的三插插座在关了开关的情况下,用电笔测左边的孔,电笔是亮的,但接在上面的设备却不能开机。带静电,却开不了机。: G) I/ j1 C$ z) b$ `

4 ~0 L# Y- Y# L: ^% A4 \) O如果我把那个两插插座的插头,调转方向接到墙插,这个插座就变成左火右零。此时的三插插座,自然也变成了左火右零。
- U( ~  y2 y  H0 K
! t) Y  e7 Y* L这个时候,三插插座在关了开关的情况下,右边的孔用电笔测,就完全不带电了。
9 {) Z3 r, O  A
! e2 Y. X' Q% O* ^6 |1 U请问第一种关了开关还带电的情况,是那个两插的插座有问题呢,还是带开关的三插插座有问题?
2#
发表于 2010-8-18 20:55 | 只看该作者
绕口令阿......
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-8-18 22:37 | 只看该作者
应该是三插插座天关接错线了,火线进开关变成零线进开关了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2010-8-18 22:56 | 只看该作者
应该是三插插座天关接错线了,火线进开关变成零线进开关了" x+ A$ q. v0 p% E# k2 r8 ]/ `
磐石 发表于 2010-8-18 22:37

1 b/ q8 \+ U: H! P' F+ Q; a5 ]- I7 q0 H) o1 K5 O  F: v
# N0 R4 F( {5 Y9 _( u; ]
    那个带开关的三插电源插座是航嘉的,应该不会犯这种低级的错误吧? 估计是那个两插的插座有问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-8-18 23:04 | 只看该作者
拆开看看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-8-19 00:15 | 只看该作者
说明你这个三插插座开关是装在零线上的,回路不通自然用不了,还有这不叫静电…正常情况下不影响电器使用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-8-19 00:42 | 只看该作者
说明你这个三插插座开关是装在零线上的,回路不通自然用不了,还有这不叫静电…正常情况下不影响电器使用的 ...
0 w4 Q% c3 O7 `6 Fprankfree2 发表于 2010-8-19 00:15

( M9 r5 c1 n4 t4 G但是有可能会导致触电
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-8-19 09:32 | 只看该作者
虽然我看不懂, 但我知道你们懂的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-8-19 13:46 | 只看该作者
楼主拆了吗,是哪个两插的问题还是哪个三插航嘉的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2010-8-19 21:06 | 只看该作者
楼主拆了吗,是哪个两插的问题还是哪个三插航嘉的问题?
6 t9 S' d. ?/ l; V% b8 enokia5310 发表于 2010-8-19 13:46

8 t; {6 K- X% s2 ]
0 c/ S' ]  c5 o/ J
6 s' H3 u" p" ]- J& k    没空搞啊,估计还是那个三插插座的问题。那个插座是我自己搞的,因为当时要拉很远的距离,五金店的成品插座不够长,所以自己就买了散装插座和线自己弄了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2010-8-19 21:25 | 只看该作者
但是有可能会导致触电
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2010-8-21 15:35 | 只看该作者
我晕了,有空请教电工老爸……
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2010-8-26 10:27 | 只看该作者
那个插座开关 关了触电笔还亮是因为通过设备传导的,不信你把设备都拔了看还亮吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2010-8-26 11:02 | 只看该作者
买个正牌的成品插座
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2010-8-26 23:14 | 只看该作者
那个插座开关 关了触电笔还亮是因为通过设备传导的,不信你把设备都拔了看还亮吧
; x- `& f9 e& W4 F8 J3 ^3 Llang_269 发表于 2010-8-26 10:27

$ F% B% W; k: E" M这个……好像太夸张了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2010-8-27 00:26 | 只看该作者
你的插排关闭开关是切断了你插排上的右边孔的电源。所以如果你插排的插销插到墙上的插座上,调整插销的方向就会出现你说的情况:如果火线被引入到了插排的右边孔,那么插排关闭开关就切断了火线;如果零线被引入到了插排的右边孔,那么插排关闭开关就切断了零线,但是左边孔仍有220V电压,但是用电器插在插排上不能形成回路,所以无法工作。就是这样。
7 ]6 |& t& ?! n7 W如果插排的开关要是能同时切断两根进线就更好了,按说也不会增加什么成本。我想你的插排开关是不是坏了,本身应该是可以切断两根进线的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2010-8-27 23:55 | 只看该作者
你的插排关闭开关是切断了你插排上的右边孔的电源。所以如果你插排的插销插到墙上的插座上,调整插销的方向 ...
$ c3 z3 W, Q: ?xinshiji168 发表于 2010-8-27 00:26
) U* E2 O. q% V6 R# L
要同时切断两条线需要双开关了
3 G8 c, G  R" q( W3 {" B貌似我还没有见过这样的排插
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2010-8-28 00:45 | 只看该作者
你的插排关闭开关是切断了你插排上的右边孔的电源。所以如果你插排的插销插到墙上的插座上,调整插销的方向 ...( C: P. m  R9 G3 O4 s' A: _7 f2 H
xinshiji168 发表于 2010-8-27 00:26
% z% ^( B2 T$ Y& @( O
/ @( v5 S( |& j2 r6 o

2 v0 n2 ~0 F6 \, l5 K( i8 B    同时断2根的相比只断火线的有安全问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2010-8-28 08:18 | 只看该作者
我懂了,你懂了吗?楼主~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2010-8-28 12:58 | 只看该作者
同时断2根的相比只断火线的有安全问题
' h& c5 \( ~. Hwhhwhhwhh 发表于 2010-8-28 00:45
: S) ]( w- \" K% u- I! I
同时断2根的相比只断火线的有安全问题?非也!