POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 2775|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

Perc 6I 阵列磁盘损坏替换问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-14 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DELL R710服务器,Perc 6I 做Raid 10,其中一个磁盘报警了,替换的话是运行时直接取下坏的上新的自动rebuild,还是关机后坏的offline后替换新的再手动rebuild?
好久没碰过这卡都不知道怎么搞的了,求助,谢谢!
2#
发表于 2012-11-14 17:54 | 只看该作者
貌似服务器的支持热拔插的,两个方法都行~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-11-15 00:10 来自手机 | 只看该作者
千万别搞错盘了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-11-15 00:23 来自手机 | 只看该作者
你的报警是报什么错???
其次现在时候黄色灯还是绿色的闪烁???
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:27 | 只看该作者
是在open mamger里面有报警信息,指示灯没反应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2012-11-15 17:32 来自手机 | 只看该作者
具体是。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2012-11-16 22:46 | 只看该作者
在open manager里面让有报警的盘闪烁一下
然后热插拔换掉

BTW:直接打800报修的说
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2012-11-17 08:58 | 只看该作者
cdrlink 发表于 2012-11-16 22:46
在open manager里面让有报警的盘闪烁一下
然后热插拔换掉

6i的卡 过保了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2012-11-17 12:30 | 只看该作者
710配6i的还是很多的
应该还在保吧
回复 支持 反对

使用道具 举报