有台服务器因为在运行运算的程式,不能关机,此机子装的只是普通的抽取架(貌似MR201老款)
这时有需要换盘的打算,在其中一个空闲的盘位置可否直接进行热插拔换盘操作?因为不是服务器盘,只是普通盘,不知行不行。
照理说得关机拔盘最安全,但是那个程序不能停,所以问问高手们
另外要不要先在设备管理器停用掉?
2#
发表于 2014-10-14 09:00 | 只看该作者
最安全的就是等关机后再插拔。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-10-14 13:47 来自手机 | 只看该作者
先停用再拔
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-10-15 13:26 | 只看该作者
任务管理器里可以停用它
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-10-16 18:27 | 只看该作者
需要看硬盘是什么接口的,IDE的接口应该是不行,SATA接口的话操作上是可以的,在设备管理器里停掉,然后换盘,再刷新,启用, SCSI的接口也是支持的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-10-16 23:29 | 只看该作者
如果开了ahci的话应该是可以得,我曾经用501经常拔,但是508就不行。