发表于 2006-2-16 21:48 | 只看该作者
打印机可能有短路,也许要送修啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2006-2-17 16:09 | 只看该作者
不是这个问题,拿到朋友那去用就没问题,好象是说为防止用热得快之类的东西,进行了限制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2006-2-19 19:21 | 只看该作者
哦,对了,学生宿舍的漏电开关电流都不会很大的,防止用电炉电热棒。毕业太久都忘了这一点了。呵呵
      应该是打印机一启动打印瞬间电流过大,引起跳闸,那样就没法了,除非换个电流大的漏电开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2006-2-22 16:22 | 只看该作者
和宿舍阿伯说一下.换个粗一点的保险丝
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2006-2-23 07:06 | 只看该作者
把闸上的螺丝拧紧就行了,此种问题偶遇到过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2006-2-23 12:22 | 只看该作者
打印机能有多少电流呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2006-2-23 13:22 | 只看该作者
多谢楼上诸位指点,试试先
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2006-3-13 01:25 | 只看该作者
难道是南大鼓楼校区的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2006-3-13 07:43 | 只看该作者
电流过大?这么历害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2006-3-13 09:54 | 只看该作者
什么超级打印机哦,还会开机电流过大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2006-3-13 13:20 | 只看该作者
宿舍用的是空气开关,不是保险丝了,要是保险丝,不是天天断了。空气开关是有突发电流限制的。打印机开始工作的时候的突发电流很大,因为需要一个复位动作。给打印机接个UPS会好些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2006-2-16 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学生宿舍

打印机打开没问题,一开始打印立马跳闸,全屋断电,要把闸重新拉一下才可以

偶尔也不跳,怎么搞啊,打印机不能就这么扔了吧