原帖由 reeea 于 2007-1-7 23:16 发表
8KVA的UPS系統,實際帶的負載大約在4400W左右,目前是4個2K的模塊並聯輸出,貌似負載不均衡,#3模塊長期負載超過80%,其他約在60%左右對系統長期咝杏袥]有影響?
上面的系統用的電池是110V電池組,650AH,大 ...
你说的模块的机器不知道是什么牌子的,估计是APC,他们有2K的模块.不过负载均衡不应该有这么差吧.影响肯定是有一些,但是估计不大.
650AH的电池,不知道是10组12V65的还是2V650,都挺有意思.粗略估计可以使用16个小时.
MG的机器不错的,通常认为是最可靠的,最少也是之一.
3年没用的UPS,估计你最能干一件事情了,换电池.
2K的机器一般可以带1400W的负载.
你们单位干什么的,很不不错啊,还有MG的UPS送,金融?电信?电力? |
|