原帖由 和尚爱潘婷 于 2007-2-15 22:37 发表
楼主是ups行家!能帮我解决下问题吗?我的一个山特2ck的ups在没有电池的情况下开逆变的时候用数字表测输出电压结果在214-228v左右跳变,直接测旁路时候却电压很稳定!请问是ups没有完全修好吗?有故障能否分析下 ...
UPS行家说不上了,全国水平比我高的估计有好几千,说不定有几万.
电压波动范围大点了,在线的机器通常的电压波动也就应该是几伏,应该是有点小问题,至于可以不可以使用就难说了,可以实验一下.问题出在那里不好说.有可能是电压检测电路工作不稳定,接触不好,等等. |
|