项上装避雷针,所以有金属管道埋地进入建筑物,在进入建筑物的地方做等电位连结,然后接地,和避雷钱的接地分开,共地不共线,所有线缆,包括电源线,信号线,穿金属管埋地引入,在进入建筑物的地方同样要做等电位连结,电源线的金属外、光纤的金属加强筋要接到等电位连结板上,在建筑物的总配处装第一级电涌保护器,在自己家的电表前,空开后装第二级电涌保护器,在电话线拉入猫之前,装一个电话线用的电涌保护器,电源经过防雷插座后接UPS,再接上电脑,还有就是那个“感应雷”这个词现在已经不用了,都用的雷电感应,我知道就这点,有不对还请大家指出来:) |
|