打印 上一主题 下一主题

美丽的误会:使用主动式PFC电源会省电。

[复制链接]
41#
发表于 2008-11-17 14:46 | 只看该作者
总算看完了,完全是纸上谈兵,毫无意义!
回复 支持 反对

使用道具 举报

42#
 楼主| 发表于 2008-11-17 14:54 | 只看该作者
原帖由 Travis 于 2008-11-17 14:20 发表
要是真这样,大家都把被动PFC那个大电感摘了,PF值不到0.5,反而更是给节能环保做贡献了{lol:]
主动PFC比被动PFC更费电的情况是存在的,然而和楼主的那个说法完全不相关。


另外,我在一楼就说得很清楚,对电网来说,功率因数大小和节电无关。

不管功率因数是多少,电源都从电网吸取了相同的视在功率的电能。

所以对国家来说,强制执行3C认证,其目的在于要大家为很多以前白白使用的无功功率买单。

当然还有其它的好处,相对被动来说,

主动式电源的效率比较容易做得高,而对电网和其它电器的干扰也比较小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
发表于 2008-11-17 14:56 | 只看该作者
原帖由 yemingym 于 2008-11-17 14:54 发表



不管功率因数是多少,电源都从电网吸取了相同的视在功率的电能。


所以你该去补补课了
回复 支持 反对

使用道具 举报

44#
 楼主| 发表于 2008-11-17 15:12 | 只看该作者
呵呵,重复一下前面说过的话:
交流电的使用和测量是一个很复杂的事。
所以有的事实摆出来,大家会觉得有些不可思议。

{biggrin:]
回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
发表于 2008-11-17 15:36 | 只看该作者

回复 37# yemingym 的帖子

“视在功率相等”的比较是没有意义的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46#
发表于 2008-11-17 15:38 | 只看该作者

回复 43# yemingym 的帖子

回到最早我问你的问题,有功功率、视在功率、无功功率,哪个是功率,哪个表征了电网传递给负载的电能,你搞清楚了么?
如果没搞清楚的话,回到交流电压有效值、电流有效值、视在功率、有功功率、瞬时电功率、电功这些概念的定义式上,你看看哪个量表征了电网给负载的能量?

[ 本帖最后由 Travis 于 2008-11-17 15:48 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

47#
发表于 2008-11-17 15:39 | 只看该作者

回复 39# yemingym 的帖子

这个结论不等于什么都没说么?和省电有个毛关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

xhuhuaa 该用户已被删除
48#
发表于 2008-11-17 15:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

49#
发表于 2008-11-17 15:50 | 只看该作者
楼主还真是会搞啊:funk:

举例吧

100W的负载(负载总是固定的吧,难道功率因子变化负载会变?)
电源转换效率80%,消耗有功125W

功率因子0.9时,视在功率多少?
功率因子0.8时,视在功率多少?

那不成楼主认为视在功率是不便的,当功率因子变化时,负载在变化:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

50#
发表于 2008-11-17 15:50 | 只看该作者
等着权威人士出来大扫除然后加精
回复 支持 反对

使用道具 举报

51#
发表于 2008-11-17 15:52 | 只看该作者
LZ的意思似乎并不违反能量守恒定律
LZ的意思似乎是说我们的电表测量功率的方法有问题,难道我们的电表一直都在多记我们的电费么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

52#
发表于 2008-11-17 15:54 | 只看该作者
按照楼主的说法,当一个东西功耗100W时,功率因子越低越省电,因为楼主认为这个东西消耗的视在功率为100W,有功是根据功率因子的值乘以100W来定的:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

53#
 楼主| 发表于 2008-11-17 16:03 | 只看该作者
原帖由 Travis 于 2008-11-17 15:38 发表
回到最早我问你的问题,有功功率、视在功率、无功功率,哪个是功率,哪个表征了电网传递给负载的电能,你搞清楚了么?


这三个都是功率。但家用电表只能测量有功功率。
其中视在功率表示了电网给负载传递的总电能。
视在功率乘功率因数等于有功功率。
已经说过很多次了,不知道这次能否让你满意?
回复 支持 反对

使用道具 举报

54#
发表于 2008-11-17 16:06 | 只看该作者
原帖由 yemingym 于 2008-11-17 16:03 发表


这三个都是功率。但家用电表只能测量有功功率。
其中视在功率表示了电网给负载传递的总电能。
视在功率乘功率因数等于有功功率。
已经说过很多次了,不知道这次能否让你满意?


电器设备标的额定功率是有功还是视在功率?
回复 支持 反对

使用道具 举报

55#
发表于 2008-11-17 16:10 | 只看该作者

回复 55# yemingym 的帖子

总电能?你确定这些能量都在负载上消耗了,而没有从负载流回电网?再好好想想吧。
有效值的乘积等于电网给负载传递的总电能,那瞬时值的积分等于什么?这两个相等么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

56#
 楼主| 发表于 2008-11-17 16:13 | 只看该作者
原帖由 Travis 于 2008-11-17 15:36 发表
“视在功率相等”的比较是没有意义的。


你觉得没意义,请说明理由。

不是你说没意义就会没意义的。

[ 本帖最后由 yemingym 于 2008-11-17 16:14 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

57#
 楼主| 发表于 2008-11-17 16:20 | 只看该作者
原帖由 kim.lee 于 2008-11-17 15:54 发表
按照楼主的说法,当一个东西功耗100W时,功率因子越低越省电,因为楼主认为这个东西消耗的视在功率为100W,有功是根据功率因子的值乘以100W来定的:lol:


你家里的电表就是这么记录的。:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

58#
发表于 2008-11-17 16:35 | 只看该作者

回复 58# yemingym 的帖子

你还是没有理解最本质的问题,电网传递给负载的电能是由哪个量表征的。
220V,50Hz交流电接1000uF的电容做负载。一个周期里交流电传递给电容的能量净值是多少?是零!
回复 支持 反对

使用道具 举报

59#
发表于 2008-11-17 16:47 | 只看该作者
原帖由 yemingym 于 2008-11-17 16:20 发表


你家里的电表就是这么记录的。:lol:

你都没搞清楚,设备标注的耗电功率是什么?{happy:]
回复 支持 反对

使用道具 举报

60#
 楼主| 发表于 2008-11-17 18:17 | 只看该作者
原帖由 Travis 于 2008-11-17 16:35 发表
你还是没有理解最本质的问题,电网传递给负载的电能是由哪个量表征的。
220V,50Hz交流电接1000uF的电容做负载。一个周期里交流电传递给电容的能量净值是多少?是零!


请直接说明你的观点,你认为那个是表征?
另外,你举一个视在等于无功的例子想说明什么呢?
回复 支持 反对