发表于 2008-11-18 12:49 | 只看该作者
功率因数和电能的转化效率没有什么关系,同样提供100W的负载,功率因数越低线路上的电流越大,但就主动的PFC而言可能会影响回路中的负载电流而增加损耗吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

82#
发表于 2008-11-18 12:58 | 只看该作者
看來這個還真有大把人搞不懂呀
在網上搜一下,好好研究一下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

Lynin 该用户已被删除
83#
发表于 2008-11-18 19:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

84#
发表于 2008-11-18 20:26 | 只看该作者
恩,原来高端电源买不得,又贵又耗电。明天赶紧去换个B)
回复 支持 反对

使用道具 举报

85#
发表于 2008-11-18 21:16 | 只看该作者
同样1000W的直流负载,如果转换效率同位85%
那么可以认为其交流负载消耗为1000/85%=1177W,即有功功率1177W
如果采用被动PFC 65%的功率因数,则视在功率为1177/65%=1810W,同时可以得到无功功率为sqrt(1810^2-1177^2)=1375W
而采用主动PFC,假设达到99%的功率因数,则视在功率为1177/0.99=1189W,此时无功功率为sqrt(1189^2-1177^2)=168w
可见采用主动PFC对于减少无功功率,提高电网利用率有这多大的作用。
另外,其实主动PFC本身就是一个电路,是电路就会有负载损耗,所以单论主动被动PFC,主动的比被动的要耗电,但是就整个电源而言,采用主动PFC可以达到更高的转换效率,所以综合起来,主动PFC消耗的无用负载相比转换效率提高而节省的有功功率是微不足道的