“空气的定压比热容cp约为1.0kJ/(kg*K).”(百度百科)
在一个标准大气压下,常温下空气密度大约是1.293g/dm3,也就是1.293kg/m³.(百度百科)
热量=质量*比热*温度变化
一个普通的风扇风量在20cfm(8025的低风量)-45cfm(12025的普通分量)之间, CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) 1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM, 换算一下大概34.0-76.5CMH
1kW=3600 kJ/h,
由上数据可得:lz的电脑开机一小时,需要冷却的风量为34.0-76.5m³,质量为44kg-99kg(温度越低,质量越大)。给这么多量的空气降温度10-15度(lz给出的数据)
需要交换的热量为44*1.0*10至99*1.0*15之间,具体的数值约为440kJ-1485kJ,如果冰箱的能效比在3左右,那么冰箱的耗电约在147kJ-495kJ左右(一小时),换算成功率的话是40W-137w之间
以上是一个单风扇,理想风道散热的,无其他热量交换下的情况。
实际情况下的效果会打很大的折扣,包括冰箱的热传导,内部空气的乱流,还有水蒸气冷凝的放热(这个不容忽视的)等等,最大的,应该是冰箱能效比的虚值~~~~
空气中水的冷凝放热:
“比如,温度为15℃时,水的饱和蒸汽压为0.0017MPa,这就是说,在15℃时,相对湿度为100%时,空气中的水蒸气分压为0.0017MPa,体积比为1.7%。
可见,在15℃,相对湿度为60%时,每立方米空气中含有水蒸汽1.7%*60%*1000=10.2升(15℃时的体积),合7.7克。同理可以根据30℃时水的饱和蒸汽压0.0042MPa,求出30℃,相对湿度为60%时,每立方米空气中含水蒸汽25.2升(30状态℃),合18.2克。”(百度百科)
60%湿度下,从30度-15度,1m³空气会有冷凝水约为10mL,一小时会有340mL至765mL水冷凝,(这个没有查到具体的相比热数值,但可以肯定的是,这个不能忽略不计)
综上,个人对lz的想法不做评论 |
|